    Получается что стена насквозь промокает из за дождя?
     
  2. Strul
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    466

    Strul

    Живу здесь

    Strul

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    466
    Адрес:
    Москва
    Да, вынос фронтонов никакой, а керамика сосет воду очень сильно. Кардинальный выход - увеличивать вынос фронтонов. И красить фасад чем то злым, водонепроницаемым.
     
  3. Gogson
    Регистрация:
    13.10.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    169

    Gogson

    Живу здесь

    Gogson

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    169
    Адрес:
    Новороссийск
    Почему-то такой минимальный вынос фронтонов распространен в Новороссийске, Мало того что не функционально, так еще не очень красиво.
     
  4. feaa
    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    112

    feaa

    Живу здесь

    feaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Россия
    Ветра сильные - чтобы не подорвало крышу.
     
  5. almazoff73
    Регистрация:
    08.05.10
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    563

    almazoff73

    капиталист-идеалист

    almazoff73

    капиталист-идеалист

    Регистрация:
    08.05.10
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    563
    Адрес:
    Новосибирск
    Свес фронтона увеличить минимум до 50 см -и стена будет сухая
     
  6. Самостройка
    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    305
    Благодарности:
    264

    Самостройка

    ...живем, то здесь, то там...

    Самостройка

    ...живем, то здесь, то там...

    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    305
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Геленджик
    День добрый! :hello: Вам бы не знать:)]. (Читаю Вас в профильном форуме Н-ка) :super:
    @Cuba, на этом форуме Вам не помогут, трудно представить людям из других регионов, что дождь может лить абсолютно горизонтально.
    Когда 10 лет назад не было герметичных мокрых фасадов, проблема касалась практически всех фасадов ... (не панельки, конечно же).
    Вывоод:
    короткие свесы:
    -фактическая бесполезность длинных,
    -норд-осты.
     
  7. TVS
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    469
    Благодарности:
    302

    TVS

    Живу здесь

    TVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    469
    Благодарности:
    302
    Адрес:
    Челябинск
    А если смонтировать ветрозащитную и паропронецаемую мембрану к стене и через вентзазор в 5см фасад из сайдинга установить, разве не поможет?
     
  8. Самостройка
    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    305
    Благодарности:
    264

    Самостройка

    ...живем, то здесь, то там...

    Самостройка

    ...живем, то здесь, то там...

    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    305
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Геленджик
    Мембрану- то без зазора можно, она как бы для этого и служит:faq:
     
  9. Самостройка
    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    305
    Благодарности:
    264

    Самостройка

    ...живем, то здесь, то там...

    Самостройка

    ...живем, то здесь, то там...

    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    305
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Геленджик
    Еще: у меня был дом, (без пенопласта), оштукатуренный +короед (качественный) + "неразбавленная" натянутая как резина, финская фасадная краска - полная герметичность от воды, все паропроницаемо...
     
  10. Самостройка
    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    305
    Благодарности:
    264

    Самостройка

    ...живем, то здесь, то там...

    Самостройка

    ...живем, то здесь, то там...

    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    305
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Геленджик
    Еще был опыт по штукатурке гидроизоляцией церезит (речь о вертикальных поверхностях), очень понравилось, вода не проходит. Попадая на поверхность, работает полимерная добавка, там как-бы запечатывает микропоры... лучше про нее почитать...
     
  11. Cuba
    Регистрация:
    13.10.09
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    37

    Cuba

    Живу здесь

    Cuba

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.09
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Новороссийск
    Спасибо за советы.
    Что сделал я: обшил пенопластом подветрянные стороны дома... и сделал гидроизоляцию балкона над кухней. Это снизило промокаемость стен на 80%. А остальные 20% это щели оконных проемов... 2 часа работы герметиком и все)

    Так же как и САМОСТРОЙ считаю, что после короеда и покраски... про промокание стен мы и не вспомним)
     
  12. Galinaer
    Регистрация:
    05.07.20
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Galinaer

    Новичок

    Galinaer

    Новичок

    Регистрация:
    05.07.20
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте, у меня такая же проблема как у вас, стены дома из паромакса, снаружи облицовочный кирпич. "После дождя с ветренной стороны на втором этаже мокрый пол" при этом на чердаке пониже окна мокрые кирпичи. Выяснили ли вы причину протечки и как устранили ее? Поделитесь пожалуйста!