1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

СО частного дома

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Fenix, 19.01.12.

  1. researcher
    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    433

    researcher

    На аватаре БКТТ в работе

    researcher

    На аватаре БКТТ в работе

    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    433
    Адрес:
    М. О.
    Есть течи или с поверхности РБ выпаривалось?

    ну вот по терраске проясняется - там радиатор был горячий? Есть подозрение что он мог недополучать тепла т. к. контуры между собой не были отбалансированы.
    Балансировать в простейшем случае можно поставив на обратку более сильного контура ШК. Поток немнго перераспределится в пользу остальных контуров.
    Вероятно тот кто делал СО на дом первоначально - продумал более-менее равновесие двух контуров дома а тот кто добавлял контур терраски сделал его "подзажатым".
    Может случайно а может предохранил контуры дома от обеднения.

    Думаю, может помочь даже если обратку терраски в общую обратку подключать не перпендикулярно а под углом.
     
  2. Fenix
    Регистрация:
    18.09.09
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    47

    Fenix

    Участник

    Fenix

    Участник

    Регистрация:
    18.09.09
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Подольск
    За 21 год и были длительные течи, и мне кажется неплохо с РБ выпаривалось.

    И АОГВ бело несколько за этот период.
     
  3. виктор з.
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    виктор з.

    Участник

    виктор з.

    Участник

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Украина Луганская обл.
    Для информации. Ситуация была похожа. Всё железо удалил. Сейчас: двухконтурный котёл,11 радиаторов, обвязка металлопластиком (система"Ленинградка:)В работе 4й сезон.
     

    Вложения:

    • P1240022.jpg
  4. researcher
    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    433

    researcher

    На аватаре БКТТ в работе

    researcher

    На аватаре БКТТ в работе

    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    433
    Адрес:
    М. О.
    РБ закрыть хорошей крышкой с ввареным сгоном на 1/2
    Lyko считает что воздух из воды в СО ЕЦ хорошо выходит именно в случае отурытого РБ
    А без воздуха нет коррозии.
     
  5. Fenix
    Регистрация:
    18.09.09
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    47

    Fenix

    Участник

    Fenix

    Участник

    Регистрация:
    18.09.09
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Подольск
    У меня расширитель это сваренный закрытый прямоугольник со сгоном в верхней части. От сгона опущен шланг в канализацию.
     
  6. researcher
    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    433

    researcher

    На аватаре БКТТ в работе

    researcher

    На аватаре БКТТ в работе

    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    433
    Адрес:
    М. О.
    На фото знакомые волнистые пластиковые трубы. :)
    В вашей Со каждый следующий радиатор получает боле холодную воду, так?
    Т. е. при переходе на Со как у вас надо пересчитать нужное количество секций всех следующих радиаторов в сторону увеличения?

    Ps так же надо иметь в виду что для СО важны внутренние диаметры труб. У металла толщина стенки1-2 мм а у пластика от 4х и выше, т. е. на тех же внутренних диаметрах внешне трубы будут значительно толще
     
  7. Fenix
    Регистрация:
    18.09.09
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    47

    Fenix

    Участник

    Fenix

    Участник

    Регистрация:
    18.09.09
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Подольск
    Я собирался использовать или 32 или 25 трубу
     
  8. researcher
    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    433

    researcher

    На аватаре БКТТ в работе

    researcher

    На аватаре БКТТ в работе

    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    433
    Адрес:
    М. О.
    Ещё раз: 32 или 25 трубу это внешний Ф?

    у тетушки жэк менял стояки водоснабжения ХВ и ГВ.
    стояки были сталь Ф50
    Жек (что бы не ковыряться с проходом меж этажами) поставил пластик внешним Ф поменьше - что бы просунуть их в отверстия от старых стальных.
    В итоге получили внутренний Ф вместо старого стального 46 новый пластиковый 32
    жители на втором этаже ощущают недостаток потока, на третьем - острую нехватку, на 4 и 5 - просто курят.
    Надеюсь, пример достаточно наглядный.
     
  9. Fenix
    Регистрация:
    18.09.09
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    47

    Fenix

    Участник

    Fenix

    Участник

    Регистрация:
    18.09.09
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Подольск
    Само собой понятный.
    Но у меня не 5-ти этажка)
    Но я говорил про внутр. Pn25
    и Pn20 на подвод от Pn25.

    Может 32 и многовато будет. Не знаю пока.)
     
  10. researcher
    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    433

    researcher

    На аватаре БКТТ в работе

    researcher

    На аватаре БКТТ в работе

    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    433
    Адрес:
    М. О.
    А почему удалили всё железо?
    Двухконтурный - это с ГВС? Хватает ГВ?
     
  11. виктор з.
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    виктор з.

    Участник

    виктор з.

    Участник

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Украина Луганская обл.
    Под железом имел ввиду трубы и котел. Во всех батареях температура одинакова. При желании угловыми вентилями регулируется температура батареи (в каждой комнате индивидуально).Мет.трубы ржавеют, пластик нет. Да и сборка не требует сварки, пайки и т. д. Но это только моё личное мнение. Выбор за хозяином.

    ГВС хватает при 0.6-1.5атм.Вода плохая поэтому приходится изредка проводить ревизию турбитнки датчика протока (очищаю от наслоений).
     
  12. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    У металла 2,5-3,5 стенка. Но меряется всё равно по внутреннему. Это если по госту о водогазопроводных трубах. По внешнему если электросварные трубы, но это от 89 уже идёт.
     
  13. researcher
    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    433

    researcher

    На аватаре БКТТ в работе

    researcher

    На аватаре БКТТ в работе

    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    433
    Адрес:
    М. О.
    С трубами понятно а новый котел какой?
    как это может быть если теплоноситель после каждого радиатора получает частично охлажденный поток? Вы не мерили какая сейчас Т перед первым радиатором и какая перед последним в ветке?
    Ну пойдите дальше - поставьте термоклапаны с головками.
    пластиковые не ржавеют но деградируют. И при превышении рекомендуемой Т - деградируют за сезон. Сборка конечно сварки не требует. Это да.
    Это тоже да. Но я так и не понял - почему вы удалили трубы и котел?
    Вот! тут возникает интересный вопрос к вам. Что за котел, какие характеристики по второму контуру и какой разбор ГВС у вас.
    До сихз пор слышал много отзывов о том что двухконтурник подходит когда разбор ГВС небольшой а если семья то ГВС от двухконтурника маловато.
     
  14. виктор з.
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    виктор з.

    Участник

    виктор з.

    Участник

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Украина Луганская обл.
    Котёл двухконтурный 24квт.Demrad.Характеристики точно не помню, выдумывать не буду. Легко найдёте в интернете. Разводка металопластиковая (3 слоя. пластик, алюминий, пластик).При работе ГВС температуру выставляю до 35-40гр.Так комфортнее принимать душ. А чтоб быстрее наполнить ванну-50-60+холодная вода. Время заполнения ванны (170/40) 20-25мин.Батареи:как Вы заметили разводка однотрубная. Замкнутое кольцо (с выхода котла на вход) Параллельно в эту разводку через трубку немного меньшего диаметра врезана батарея. На фото хорошо видны соеденительные элементы (тройники,угловые краны). Кранами можно регулировать температуру каждой батареи в отдельности. Также батарею легко демонтировать не отключая отопления. А поскольку теплоноситель довольно быстро перемещается по кольцу тем самым обеспечивая равномерный прогрев всех радиаторов. Так что потери в конце СО весьма незначительны. Всё собрано своими руками. Наружный диаметр трубы разводки 20мл.к батареи-16мл.11 батарей, 81м.кв.

    Данные котла.
     

    Вложения:

  15. researcher
    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    433

    researcher

    На аватаре БКТТ в работе

    researcher

    На аватаре БКТТ в работе

    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    433
    Адрес:
    М. О.
    Понятно. Спасибо. Описание хорошее.
    Всё же хотелось бы увидеть ответы на вопросы
    1 - я так и не понял почему вы удалили стальные трубы ?
    2 - почему вы удалили старый котел?
    3 - какая Т теплоносителя на выходе котла (в подающей магистрали) и какая Т теплоносителя перед первой батареей и перед последней?
    4 - какой разбор ГВС у вас? т. е. например - "мне одному хватает на раз в день душ, помыть руки и посуду" или например "хватает семье из трех человек с постоянным разбором ГВ в течении дня, вечером можно мыться всем по очереди и падения Т не происходит, каждому следующему ждать не приходится"