1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13

Отзывы об очистном "Юнилос Астра"

Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Владислав_Орлов
    Регистрация:
    13.07.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    4

    Владислав_Орлов

    Участник

    Регистрация:
    13.07.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    4
    Кстати, я таки прочитал инструкцию, там написано что для быстрого запуска переведите мамут насос из стабилизатора ила в приемную камеру. Может помочь сия процедура?
     
  2. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.347
    Благодарности:
    2.863

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.347
    Благодарности:
    2.863
    Адрес:
    Москва
    Да, поможет.
    Если кончик мамута рециркулятора (это другой насос) перебросить из стабилизатора ила в приемный отсек, то АИ не оседая в стабилизаторе будет циркулировать по бабаю. Это стандартная процедура рекомендуемая при запуске установки, для ускорения нарастания массы АИ.

    Примерно на недельку пробовал в своем бабае (пятеречный топас) перекрыть воздух на циркулятор. Что заметил. В пирамиде, ближе к концу прямого цикла, иногда начала всплывать приличная шапка ила. Похоже из-за недостаточной "вентиляции" пирамиды свежей, насыщенной кислородом жидкостью из аэротенка (циркулятор то не работает), АИ выработавши остатки кислорода растворенного в жидкости, сотворивши денитрификацию всплывает на пузырьках азота в виде шапки...
    Кроме шапки всплывающей иногда в пирамиде, других неприятностей при выключенном мамуте циркуляторе не заметил.

    И у меня нету фана на крыше.
    Вышел из положения следующим образом.
     
  3. Владислав_Орлов
    Регистрация:
    13.07.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    4

    Владислав_Орлов

    Участник

    Регистрация:
    13.07.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    4
    Я о таком же варианте подумываю, но бабайка пока на гарантии.
     
  4. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.347
    Благодарности:
    2.863

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.347
    Благодарности:
    2.863
    Адрес:
    Москва
    И очередные вопросики:
    • Белый друг сливает допустим 6-9 литров воды за раз. Прикиньте примерное количество использования этого девайса за сутки?
    • А теперь потрещим о изделии с ФИО раковина. Что за хрень и примерно сколько литров жидкости сливаем с ее помощью в бабай за сутки?
    К чему сие занудство с моей стороны.
    АИ кроме питательных веществ с "белого друга" обожает еще и душ в виде стоков из раковины. Одним словом АИ любит промывать себя. То бишь если "относительно чистых" стоков из раковины мало - можем иметь непромытый ил грязнулю. Посмотрите на рекомендуемый объем стоков третьего цветочка, прикиньте примерно скоко Вы сливаете в реале. Это раз.

    Второе. Сама водичка гуляющая по трубопроводам Вашего жилища. Откуда берем, какая она на вкус? Типо:
    • не превышено ли в ней количество растворенного двухвалентного железа, становящегося при окислении кислородом банальной рыжей ржавчиной?
    • как обстоят дела с ее жесткостью?
    • PH-ша скоко в ней?
     
    Последнее редактирование: 19.08.15
  5. Владислав_Орлов
    Регистрация:
    13.07.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    4

    Владислав_Орлов

    Участник

    Регистрация:
    13.07.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    4
    Ух тыж скока вопросов.
    вода идет из скважины, какие её свойства не скажу, надо мерить.
    а воды больше лить мы завсегда, это мы пожалуйста. а раковина для мытья посуды, рук, обыкновенная такая раковина.
    Блин хоть счетчик ставь)
     
  6. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.347
    Благодарности:
    2.863

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.347
    Благодарности:
    2.863
    Адрес:
    Москва
    Местообитание скважины?
    Например, если в МО и забурена метров на 25-30 и глубже - избыток железа почти гарантирован.
    Спросим попроще:
    • Если набрать водичку из под крана в прозрачную емкость с открытой крышкой - что увидим через сутки, двое?
    • Наблюдаются ли рыжие подтеки на "белом друге" и универсальном девайсе раковина?
     
  7. Crimson
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    789
    Благодарности:
    341

    Crimson

    Живу здесь

    Crimson

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    789
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    поселок Первомайское
    Если гарантия дорога вам как память - вызовите мастера для врезки вентиляции.

    У меня фановая на фасад выведена...
     
  8. ЛКонстантин
    Регистрация:
    24.08.12
    Сообщения:
    844
    Благодарности:
    604

    ЛКонстантин

    Живу здесь

    ЛКонстантин

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.12
    Сообщения:
    844
    Благодарности:
    604
    Адрес:
    Архангельск
    А при чем здесь гарантия? Вы же в нутро не лезете. Труба подключается через тройник перед входом в станцию. Именно по примеру @Esc, я настоял, чтоб мне при установке станции именно так сделали. Ни вопросов, ни возражений по этому поводу у установщиков не было, даже сказали, что я у них не первый такой. Так что смело делайте сами.
     
  9. Владислав_Орлов
    Регистрация:
    13.07.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    4

    Владислав_Орлов

    Участник

    Регистрация:
    13.07.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    4
    Рыжих подтеков никогда не видел, вода только что из крана еле уловимо пахнет сероводородом.
    по легенде скважина чуть ли не 80 метров.
     
  10. Crimson
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    789
    Благодарности:
    341

    Crimson

    Живу здесь

    Crimson

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    789
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    поселок Первомайское
    А по паспорту скважины? Анализы воды давно сдавали?

    А трубу на тройнике - здравая мысль.
     
  11. Владислав_Орлов
    Регистрация:
    13.07.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    4

    Владислав_Орлов

    Участник

    Регистрация:
    13.07.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    4
    Скважина садоводство, если только у председателя спросить. а так у нас летний водопровод .
     
  12. ЛКонстантин
    Регистрация:
    24.08.12
    Сообщения:
    844
    Благодарности:
    604

    ЛКонстантин

    Живу здесь

    ЛКонстантин

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.12
    Сообщения:
    844
    Благодарности:
    604
    Адрес:
    Архангельск
    А как же иначе? Или есть другие варианты?
     
  13. Crimson
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    789
    Благодарности:
    341

    Crimson

    Живу здесь

    Crimson

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    789
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    поселок Первомайское
    Да, врезать ещё одну в приёмной камере.
     
  14. ЛКонстантин
    Регистрация:
    24.08.12
    Сообщения:
    844
    Благодарности:
    604

    ЛКонстантин

    Живу здесь

    ЛКонстантин

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.12
    Сообщения:
    844
    Благодарности:
    604
    Адрес:
    Архангельск
    Точно, вспоминается, вроде Вы такое и предлагали? А я при монтаже даже как-то и не думал по другому сделать. Вводная труба всегда "открытая", так что вариант с тройником здесь наверное самый оптимальный.
     
  15. Madmaksim
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    154

    Madmaksim

    Живу здесь

    Madmaksim

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    деревня Данилово
    А после последнего прибора не вариант вывести фановую?
     
Статус темы:
Закрыта.