1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Настройка ПЗА в котлах Baxi EcoFour & Luna 3 Comfort

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Cedric_1, 19.01.12.

  1. andreiversc
    Регистрация:
    05.12.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    andreiversc

    Участник

    andreiversc

    Участник

    Регистрация:
    05.12.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Омутнинск
    Добрый вечер. Котел baxi luna3 comfort. Подскажите пожалуйста если я оставлю панель управления в котле. А подключу комнатный термостат, и уличный датчик будет ли работать ПЗА?
     
  2. AntonSe
    Регистрация:
    17.07.12
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    16

    AntonSe

    Живу здесь

    AntonSe

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.12
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Пенза
    При работе с уличным датчиком этот параметр влияет? Т. е. ограничит ли он температуру по кривой снизу?
     
  3. Ruslandr82
    Регистрация:
    24.10.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Ruslandr82

    Участник

    Ruslandr82

    Участник

    Регистрация:
    24.10.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Подниму тему. У меня Амбон и Модул стоят 1. Поставил комнатную температуру на выносной панели 24 градуса. Сейчас 26 градусов но котел включает отопление периодически. Что может быть?
     
  4. K0JI9I
    Регистрация:
    06.05.15
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    129

    K0JI9I

    Живу здесь

    K0JI9I

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.15
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    г. Киров
    Парамеир F10 в значении 01 ?
     
  5. Ruslandr82
    Регистрация:
    24.10.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Ruslandr82

    Участник

    Ruslandr82

    Участник

    Регистрация:
    24.10.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Я его не могу найти, ни в панели, ни в инструкции.
     
  6. Ruslandr82
    Регистрация:
    24.10.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Ruslandr82

    Участник

    Ruslandr82

    Участник

    Регистрация:
    24.10.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Или я не ту инструкцию читаю. У меня на f06 перескок на f11-12
     

    Вложения:

    • D702C4E1-F7F1-4380-898C-3406DF861E5B.png
  7. astrom15
    Регистрация:
    25.04.17
    Сообщения:
    3.333
    Благодарности:
    5.220

    astrom15

    ---

    astrom15

    ---

    Регистрация:
    25.04.17
    Сообщения:
    3.333
    Благодарности:
    5.220
    Адрес:
    Минск
    это в инструкции *перескок... понажимайте кнопки - найдёте f10:)
    1728132215046.jpg
     
    Последнее редактирование: 05.10.24
  8. Ruslandr82
    Регистрация:
    24.10.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Ruslandr82

    Участник

    Ruslandr82

    Участник

    Регистрация:
    24.10.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
  9. Kapoosha
    Регистрация:
    22.03.14
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    16

    Kapoosha

    Живу здесь

    Kapoosha

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.14
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Здравствуйте. Помогите выставить настройки. Сейчас луна комфорт 3 240i работает только на отопление тёплыми полами. Ambon-1, modul-0, f10-00. Панель на котле. Перемычка НЕ установлена. Правильно ли это? Всю тему прочитал так и не понял. Пытаюсь заставить котел работать по температуре воздуха на панели. Вроде работает. На всякий случай спрашиваю. И подскажите пожалуйста модель датчика уличного для этого котла.
     
    Последнее редактирование: 10.10.24
  10. astrom15
    Регистрация:
    25.04.17
    Сообщения:
    3.333
    Благодарности:
    5.220

    astrom15

    ---

    astrom15

    ---

    Регистрация:
    25.04.17
    Сообщения:
    3.333
    Благодарности:
    5.220
    Адрес:
    Минск
    Датчик наружной температуры для традиционных котлов BAXI (KHG71406211*)
     
  11. GenchikU
    Регистрация:
    29.10.13
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    113

    GenchikU

    Живу здесь

    GenchikU

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.13
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Владимир
  12. alexmrrc
    Регистрация:
    08.06.18
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    79

    alexmrrc

    Живу здесь

    alexmrrc

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.18
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Калужская область
    @Kapoosha, Ambon=1, Modul=0, температура ТН на подаче в СО фиксирована. Какая температура подачи задана (CH SL \ CH S^), как часто у вас включается горелка и сколько по времени она работает?
     
  13. Alex Cd
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    138

    Alex Cd

    Живу здесь

    Alex Cd

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    138
    Добрый день, подскажите пожалуйста параметры для оптимальной работы котла.
    есть Baxi LUNA-3 Comfort COMBI 1.240 Fi, подключен уличный датчик и два термостата в комнатах, родной термостат на котле. Раньше в системе была вода, в доме жил человек. Сейчас поменяли воду на антифриз (-30 гр., макс тем нагрева 70гр) и уменьшили мощность котла до 60%, тк помещения имеет площадь 120м2, бойлер для гвс отключен программно через меню, вода в гвс и холодная отключена и слита из системы.
    Задача: с минимальными нагрузками на котел и расходом газа поддерживать температуру в помещении 15 градусов, избегая тактования. При этом не допустить в сильные морозы превышения нагрева теплоносителя выше 70 гр (CH SL - установлен на 65 гр). В доме система ленинградка, есть два места с тепл полами (своя термоголовка и насос- управление/включение через темп теплоносителя). Так же установлен постоянно работающий доп циркуляционный насос в доме, тк котел находится в гараже в 15 метрах от дома и были опасения что встроенный насос в котле не будет справляться. факту зимовки не будет возможности приезжать - менять установки. Комнатные термостаты - Беок, с возможностью управления и проверки текущей температуры в помещении по интернету.
    F16 стоит 85, соответственно по графику K REG установлено значение 1, тк там нет при сильных морозах темп выше 70 градусов.
     
    Последнее редактирование: 29.10.24