1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Настройка ПЗА в котлах Baxi EcoFour & Luna 3 Comfort

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Cedric_1, 19.01.12.

  1. Dima31
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    33

    Dima31

    Живу здесь

    Dima31

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Белгород
    Уберите перемычку в м1 контакты 1и2!
     
  2. JPM
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    16

    JPM

    Живу здесь

    JPM

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Старый Оскол
    Luna 3 comfort 1.310 Fi, блок управления вынесен в комнату, уличного датчика нет. Дом с мансардой, но мансарду пока не отапливаю, так что пока для отопления мощность котла избыточна.
    Котёл работает в автоматическом режиме, привязка только к заданной внутренней температуре, больше никаких параметров не задавалось. Котёл исправно работает, необходимую температуру в помещении держит. Модуляция работает. Бывает что и отопление работает на всю катушку.
    Вопрос такой: как с помощью регулировок уменьшить время работы котла при минимальном пламени? То есть чтобы он работал в основном при большом пламени, потом выключался на дольшее время и не включался на минималку.
    Спасибо.

    И ещё: расскажите вкрадце - что даст покупка уличного датчика ?
     
  3. Cedric_1
    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    16.243
    Благодарности:
    9.462

    Cedric_1

    Модератор

    Cedric_1

    Модератор

    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    16.243
    Благодарности:
    9.462
    Адрес:
    Москва
    Котел за неделю работы "приноровится" к вашему дому, самостоятельно выберет кривую Kreg и перейдёт в абсолютно автономный режим работы с максимальной экономией газа, а в доме будет держаться ровная Т, не смотря на резкие перепады Т за бортом.
    Собственно, эта функция котла отличает его от остальных собратьев.
    Купить котёл с такой функцией и не воспользоваться ей... это как в анекдоте про обманутого таксиста... заплатить и не поехать...
     
  4. JPM
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    16

    JPM

    Живу здесь

    JPM

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Старый Оскол
    Ого. А учитывая что резких перепадов не бывает, и у меня и так всегда поддерживается та температура которая задана (причем абсолютно автономно) - совершенно не понятна необходимость в этой штуке. Где почитать более подробно? Спасибо.
     
  5. Cedric_1
    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    16.243
    Благодарности:
    9.462

    Cedric_1

    Модератор

    Cedric_1

    Модератор

    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    16.243
    Благодарности:
    9.462
    Адрес:
    Москва
    Она у всех поддерживается. Только без датчика уличной температуры она поддерживается постфактум - сначала Т в доме должна понизиться, затем котёл её компенсирует.
    С датчиком уличной Т, котёл предвосхитит снижение Т в доме при резком понижении (или повышении) Т на улице и с учётом тепловой инерционности дома и соответственно включит (или наоборот не будет включать) горелку.
    С другой стороны, если пересчитать экономию газа в рублях, то она, скорее всего, покажется смешной, но есть такая штука, которая называется "комфорт". Так вот, с датчиком уличной температуры он неоспоримо выше. Тут, конечно же, во многом всё зависит от площади дома - чем она больше, тем сильнее чувствуется разность комфорта при наличии датчика и без него.
     
  6. JPM
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    16

    JPM

    Живу здесь

    JPM

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Старый Оскол
    Я так понимаю что вся эта автоматика адекватна при относительно штатных режимах работы. Контроллер изучил дом и тупо мониторит наружний датчик. Значит ли это что при принудительном проветривании вся эта наружняя система идёт лесом и вновь работает внутренний термостат?

    И возвращаясь к своему изначальному вопросу - может решением будет изменение коэффициента регулирования с заводского 3 допустим на 4 ?
     
    Последнее редактирование: 28.01.15
  7. Cedric_1
    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    16.243
    Благодарности:
    9.462

    Cedric_1

    Модератор

    Cedric_1

    Модератор

    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    16.243
    Благодарности:
    9.462
    Адрес:
    Москва
    Это смотря, что Вы включаете в понятие "принудительное проветривание".

    Попробуйте и расскажите нам о своём эксперименте. :)
     
  8. JPM
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    16

    JPM

    Живу здесь

    JPM

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Старый Оскол
    )
    Процесс удаления отработанного воздуха из помещения и замена его наружным с помощью открывания форточки.
     
  9. Cedric_1
    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    16.243
    Благодарности:
    9.462

    Cedric_1

    Модератор

    Cedric_1

    Модератор

    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    16.243
    Благодарности:
    9.462
    Адрес:
    Москва
    Зачётно.:)
    Но тут есть два аспекта:
    1. Вместо форточки давно придумали вентиляцию.
    2. Не разу не доводилось видеть, чтобы при проветривании происходило вымораживание.

    Вообще-то давно замечено, что острое желание открыть форточку возникает при сильном перегреве помещения. Если не рассматривать несчастные случаи подгоревшего на сковородке масла и т. п.
     
  10. JPM
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    16

    JPM

    Живу здесь

    JPM

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Старый Оскол
    В данном случае проветривание - процедура исключительно оздоравливающая. И связана она с обогащением воздуха кислородом. Крайне эффективна перед сном. Особенно если есть дети. Причём в холодное время года степень качества проветривания регулируется именно изменением температуры. Необходимо упасть на два градуса.
    А пригоревшее масло удаляется только принудительной вытяжкой. Ну или сквозняком. Там одним проветриванием не обойтись.
     
  11. Cedric_1
    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    16.243
    Благодарности:
    9.462

    Cedric_1

    Модератор

    Cedric_1

    Модератор

    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    16.243
    Благодарности:
    9.462
    Адрес:
    Москва
    Поверьте, ни один котёл не сможет помешать вам добиться такого результата.

    Только во сто крат правильнее настроить систему отопления таким образом, чтобы в спальне было на эту самую пару градусов ниже. :aga: Что характерно - результат будет стабильнее.
    Злые языки утверждают, что за отопительный сезон на этом можно сэкономить кругленькую сумму.
     
  12. JPM
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    16

    JPM

    Живу здесь

    JPM

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Старый Оскол
    Нет цели держать температуру в спальне на 2 градуса ниже. Есть цель сделать быстрый и эффективный воздухообмен. А как показатель эффективности сделанного обмена - используем температуру)
    Короче, понятно что наружний датчик не для этого.
     
  13. Kebzaby
    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    4

    Kebzaby

    Участник

    Kebzaby

    Участник

    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Московская область
    Вопрос по датчику уличной температуры.
    У меня валяется второй датчик для бойлера косвенного. В общем два одинаковых. Первый собственно подключен к бойлеру и используется.
    Можно ли второй использовать как датчик уличной температуры?
    Мне кажется или это один и тот же датчик?
    Спасибо.
     
  14. Baxi Ural
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    669

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    669
    Адрес:
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @Kebzaby, они разные. У меня в альбомах есть характеристики всех датчиков.
     
  15. Kebzaby
    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    4

    Kebzaby

    Участник

    Kebzaby

    Участник

    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Московская область
    Горшочек не вари...
    Установил датчик уличной температуры. Панель на стене.
    Настройки котла Абмон = Модул = Yself = F06 = 1
    Хочу использовать ручной режим, когда сам задаешь темп на панели в доме. Установлена 24С. На панели показывает 24.4С, т. е. это температура в доме.
    Котел продолжает упорно греть. При установке 22С котел перестает греть.
    Собственно хочу понять как этот горшочек варит в режиме якобы установил и забыл.
    Автоматическими режимами Эконом и Комфорт пользоваться не хочу.
    Что я хотел от него: поставил температуру, он ее поддерживает + подбирает кривые для работы в зависимости от уличной температуры.
    На практике фигня какая то выходит. Котел греет дальше, думаю пару градусов сверху от установленного. Такого не хочу.
    ЧЯДНТ? У котла в этом режиме есть гистерезис?
    Спасибо.