Схема подключения к бытовке

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем titova, 21.01.12.

  1. Sergei50
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    514

    Sergei50

    Живу здесь

    Sergei50

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    514
    Адрес:
    Воскресенск
    Dimmm80,
    Посмотрите у меня в теме, много вопросов отпадет https://www.forumhouse.ru/threads/197309/page-2#post-5923203
     
  2. dimmm80
    Регистрация:
    06.10.10
    Сообщения:
    1.283
    Благодарности:
    588

    dimmm80

    Живу здесь

    dimmm80

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.10
    Сообщения:
    1.283
    Благодарности:
    588
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, все подробно) у меня в отличии от Вас в щитке учета на выходе не стоит УЗО 63А на 100 ма, а стоит Автомат С 25A 3 полюсный. Его менять на УЗО или оставить так?
    Кстати у меня на столбе СО сделано заземление, дверца шкафа к земле подключена. По идее ноль тоже должен к этой земле быть подключен, чтобы схема ТТ была?
     
  3. Sergei50
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    514

    Sergei50

    Живу здесь

    Sergei50

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    514
    Адрес:
    Воскресенск
    Зачем Вам в ЩУ на столбе 2 АВ?
    Почитайте в чем различие между АВ и УЗО, есть еще Диф. автомат (АВ+УЗО). https://www.4living.ru/items/article/residual-current-protection-devices.
    Да в ЩУ на столбе нейтральный провод подключен к шине РЕ потом от шины РЕ N идет в счетчик, от ЩУ на столбе к строением РЕ не прокладывается, у строений делаем свое ЗУ.
    У меня на схеме это все есть. Вот еще тема для прочтения в ней к каждому строению от столба прокладывают свой кабель к строениям: https://www.forumhouse.ru/threads/184729/
     
  4. dimmm80
    Регистрация:
    06.10.10
    Сообщения:
    1.283
    Благодарности:
    588

    dimmm80

    Живу здесь

    dimmm80

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.10
    Сообщения:
    1.283
    Благодарности:
    588
    Адрес:
    Москва
    Шкаф учета не я делалл) А сетевики за деньги, вот выходным и поставили автомат 25A 3 полюсный.(Я же могу его оттуда вынуть и на его место поставить УЗО 4п 63A 30 mA ?
    Я просто думаю, надо ли на столбе на моем участке в шкафу ставить помимо вводного автомата 25A 3 полюсного, еще 3 автомата 25A 3 полюсных или запараллелить фазы с вводного выключателя на 3 постройки через клемники?) По идее есть же клемные колодки с закрытым доступом к контактам?
     
  5. Sergei50
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    514

    Sergei50

    Живу здесь

    Sergei50

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    514
    Адрес:
    Воскресенск
    Лучше поставить УЗО 4п 63А 300mA селетивное, я тоже буду в строениях использовать клеммы но только проходные.
     
  6. Pelengas
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    59

    Pelengas

    Живу здесь

    Pelengas

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Москва
    Если Вы хотите сделать в своем ВЩУ схему ТТ, то НИ В КОЕМ случае не соединяйте ЗУ и N.

    Sergei50, что-то Вы напутали. Если РЕ и N соединяются, то это ну никак не может быть системой заземления ТТ.
    dimmm80, вот тут посмотрите возможные способы организации ВЩУ: https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
     
  7. Pelengas
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    59

    Pelengas

    Живу здесь

    Pelengas

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Москва
    Если ящик опечатан целиком, то без повторного опломбирования Вы уже ничего не можете. Если доступ к автоматам свободен, то действительно стОит бестолковый автомат АВ25-3Р заменить на УЗО.
    Только не 30 мА, а 300мА.
    Понимаете тут какая штука. Я вот тоже изначально хотел запустить 3 линии от ВЩУ, но после здравого раздумья с помощью гуру этого форума решил таки вести одну линию в дом, а из дома уже разводить на баню и старый дом. Давайте я попытаюсь объяснить почему так.
    Хочу сразу сказать, что изначально я решил делать все по уму и был готов к приличному бюджету этого мероприятия.
    1. Все линии на участке д. б. оборудованы реле контроля напряжения (РКН). На 3 фазы их нужно ставить 3 шт; по хорошему для каждого реле надо ставить контактор (несмотря на заявленную производителем способность коммутировать 7 кВт мощщи). Короче, ставить этот весь колхоз в ящик на столбе, как минимум, страшно; сопрут ведь.
    2. Изначально решил (также по совету местного гуру), что все оборудование в щите, начиная с контакторов, будет коммутировать и фазу и ноль. Поэтому сразу разделив L1, L2, L3, N на L1', L2', L3', N1', N2', N3', т. е. каждой фазе свой ноль, я их больше не объединял между собой, и так же раздельно они у меня идут и на старый дом и на баню.

    Вот, собственно, эти 2 фактора и привели к решению заводить линию сначала в дом, а потом из дома тянуть на старый дом и баню.

    Не надо на бытовку самостоятельную фазу вести. Перекос будет, маманегорюй.
    Надо подумать и посчитать, каким образом грамотно разделить нагрузку по фазам.

    П. С. Мой вариант совершенно недешев, но, я надеюсь, он обладает необходимыми параметрами безопасности и бесперебойности питания.

    Воблинопятьпонаписалвагон! :)
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.298
    Благодарности:
    26.330

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.298
    Благодарности:
    26.330
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А включив вечером лампочку на одной фазе, обязательно включить еще две на других! :)]
     
  9. Евгений Ш
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    2.698
    Благодарности:
    5.011

    Евгений Ш

    Живу здесь

    Евгений Ш

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    2.698
    Благодарности:
    5.011
    Адрес:
    Петрозаводск
    А можно поподробнее.
    1. Можно какие-то потребители не вешать на РКН? например тены электро котла, напряжение упадет, они хоть как-то работать будут, а так РКН все отрубит и вообще без тепла останешся.
    2. В чем смысл разделения ноля? В щит то он один все равно приходит.
     
  10. Pelengas
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    59

    Pelengas

    Живу здесь

    Pelengas

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Москва
    Сходите по ссылке. Там гуру дал исчерпывающий ответ на оба Ваших вопроса.
     
  11. dimmm80
    Регистрация:
    06.10.10
    Сообщения:
    1.283
    Благодарности:
    588

    dimmm80

    Живу здесь

    dimmm80

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.10
    Сообщения:
    1.283
    Благодарности:
    588
    Адрес:
    Москва
    Вот фотка моего ШУ, автомат выходной 25 А менять на УЗО 63А селективное 300 ma или 100 ma, как лучше?
    Шкаф заземлен, заземление нуля если честно не увидел(
     

    Вложения:

    • 05092012029.jpg
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.298
    Благодарности:
    26.330

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.298
    Благодарности:
    26.330
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно 40А или 63А и 100мА или 300мА в любых сочетаниях, какое найдете. Но типа ACS селективное!
    По такой фотке и я не вижу... Горизонт завален! :)]

    ПС: УЗО ставить до опломбировки счетчика и за ноль голыми руками не хвататься!
     
  13. dimmm80
    Регистрация:
    06.10.10
    Сообщения:
    1.283
    Благодарности:
    588

    dimmm80

    Живу здесь

    dimmm80

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.10
    Сообщения:
    1.283
    Благодарности:
    588
    Адрес:
    Москва
    Счетчик уже опломбирован, с заменой на УЗО пролетел?(Какие минусы в отсутствии этого УЗО?)
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.298
    Благодарности:
    26.330

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.298
    Благодарности:
    26.330
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нет, наверное можно, люминьку разрезать и вставить в разрез нулевой полюс УЗО.
     
  15. dimmm80
    Регистрация:
    06.10.10
    Сообщения:
    1.283
    Благодарности:
    588

    dimmm80

    Живу здесь

    dimmm80

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.10
    Сообщения:
    1.283
    Благодарности:
    588
    Адрес:
    Москва
    что такое люминька?) Может проще выходной ноль с счетчика (СИП) завести на ноль УЗО, а на выход нуля УЗО подключить ноль СИП?)