    Либо нейтраль на землю... Но вопрос где? В реле, если не идиоты собирали, то перепутать сложно, в насосе не должно. Буду расковыривать реле, поглядим.
     
  2. Архипов И
    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.920
    Благодарности:
    1.705

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.920
    Благодарности:
    1.705
    Адрес:
    Красноярск
    Посмотрите, может реле к вас ноль разрывает
     
  3. McDyr
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.354
    Благодарности:
    2.598

    McDyr

    Живу здесь

    McDyr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.354
    Благодарности:
    2.598
    Адрес:
    Киров
    Реле, согласно описания, которое нашел в инете, рвет одновременно и фазу и ноль.
     
  4. Архипов И
    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.920
    Благодарности:
    1.705

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.920
    Благодарности:
    1.705
    Адрес:
    Красноярск
    Что-то идёт не так.
    Приехал, узо сработало. При включении двух тэн щёлкает и всё тут. 4 кВт в сумме, напряжение на входе всего 190-200 В.
    Котел подключен на ав с25, кабель 3*4 P71013-141346.jpg
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Верхний фазный провод подключен к самому левому контакту (1) УЗО. А нижний - не видно.

    ТЭНы гарантированно целые?
     
  6. Архипов И
    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.920
    Благодарности:
    1.705

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.920
    Благодарности:
    1.705
    Адрес:
    Красноярск
    Один вроде пробит, с него фазу скинул, его ав в котле сразу выбивает узо.
    Сейчас пользую два других. По одному работают нормально. Как только включаешь пару - через несколько минут срабатывает узо.

    В щитке ноль и фазу поменял, так как в котле перепутали провода на вводе (выше писал)
     

    Вложения:

    • 1507883226047-1065901605.jpg
    • 1507883258762568487473.jpg
    • 1507883286687-630236142.jpg
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Такое впечатление, что всем ТЭНам приходит плавно нарастающий кирдык. Помогли бы микроамперные клещи. Но не утешили бы... Там как-то так сейчас:

    IMG_2123.JPG IMG_2126.JPG
     
  8. Архипов И
    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.920
    Благодарности:
    1.705

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.920
    Благодарности:
    1.705
    Адрес:
    Красноярск
    Проверил сопротивление первого тэна. Который даже не дает включить. Показывает 24 Ом. Как и было до подключения.

    Котел как бы новый.
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сопротивление ТЭНа тут ни при чём, интереснее было бы сопротивление между фазой или нулём и корпусом, но это обычный тестер не засечёт.
     
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Сопротивление самого нагревательного элемента? А что это Вам дает? Под "целостностью" я имел ввиду "достаточность" сопротивления между нагревательным элементом и корпусом ТЭНа.
     
  11. Архипов И
    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.920
    Благодарности:
    1.705

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.920
    Благодарности:
    1.705
    Адрес:
    Красноярск
    @СтранникXXI, @Avs7153,
    Так что делать? По одному работают отлично. Проверил по паре часов. В термореле могут быть какие нибудь т неполадки, для срабатывания узо?

    Низкое напряжение, как я понимаю, тут не при чем.

    Сопротивления посмотрел, корпус - ноль тепло 7 МОм. Корпус фаза включенного тэна близко к нулю. Корпус фаза отключенных тэнов около 8 МОм
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Искать профи. УЗО не так глупо, как кажется. Кстати, при одном ТЭНе тест срабатывает?
    https://www.forumhouse.ru/posts/16279340/
     
  13. Архипов И
    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.920
    Благодарности:
    1.705

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.920
    Благодарности:
    1.705
    Адрес:
    Красноярск
    Завтра попробую. Соединил ввгнг 3*4 от щиткс и что-то многожильное 3*2.5 от котла на пайку. Паяльник слабенький, но прогревал долго. Сверху термоусадка тонкая и изолента.
    В таком контакте могут быть проблемы? Или может в самом котле попробовать протянуть доступное?

    От соседнего АВ С32 подключен второй щиток, основной для дома. При потреблении около 5кВт (две маленьких пушки) стало выбивать УЗО при одном включенном ТЭН.
     
  14. Архипов И
    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.920
    Благодарности:
    1.705

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.920
    Благодарности:
    1.705
    Адрес:
    Красноярск
    Срабатывает
     
  15. Архипов И
    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.920
    Благодарности:
    1.705

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.920
    Благодарности:
    1.705
    Адрес:
    Красноярск
    Редактирование уже отключили

    Выключил всех потребителей, кроме котла. 2 ТЭНа работают без срабатывания УЗО. Напряжение 210 в без нагрузки, 200 В под нагрузкой
     