1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Почему выбивает УЗО?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Lyoha666, 21.01.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Искандер79
    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    2

    Искандер79

    Живу здесь

    Искандер79

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Пушкин
    узо работать будет, и пуэ такую установку одобряет, только не так эффективно как на T-N-S. А вот если поставит на 30 ма на весь дом, то оно держать не будет - утечку надо считать. но вот 100 будет много и не будет защищать от прикосновения. узо надо ставить на розеточную сеть
     
  2. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    Пенза
    Человек хочет из своего дома сделать "электрический стул", чего вы бросились помогать:nono: Темболее его знания в электрике даже не равны нулю, они минус один:)]
     
  3. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Автор заземление и нормальную TNCS не сделает в принципе, по поводу одного УЗО на дом я писал выше - в случае чего или ставить ещё одно, или менять проводку.
     
  4. Barsov
    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    Barsov

    Новичок

    Barsov

    Новичок

    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    Я и сам могу сделать :)
    Зато понимание процесса имеется. :) :)
    Ну, что-то типа того, что ли Безымянный.jpg
     
  5. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Хватит подкалывать) Просто меньше надо сюсюкаться (без обид :)), а-то начинается, а вот если бы, да как бы...
    Сказали чем можно помочь ничего не меняя - УЗО+РН.

    Так у вас УЗО даже не включится) Вам об этом говорили выше.
     

    Вложения:

    • B.jpg
  6. Искандер79
    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    2

    Искандер79

    Живу здесь

    Искандер79

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Пушкин
    Тут проблема в том что кто-то наверное жлобится слегка и хочет сделать сам. не имея ни опыта ни образования ни навыков - типичная картина для краснодара, где по электрическим аппаратам в бытовухе все ставят в основном иэк(
     
  7. Barsov
    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    Barsov

    Новичок

    Barsov

    Новичок

    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    А у Вас знания чему равны? Вся трабла в том, что если ничего не делать, эффект будет приблизительно тот же.
    Ну, ну.

    Ну, по моей схеме при отказе нуля, утечка будет, наверно, побольше 100 Ма.
     
  8. Искандер79
    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    2

    Искандер79

    Живу здесь

    Искандер79

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Пушкин
    Ладно земляк! вводной аппарат двухполюсный?

    контур заземления на улице могете сделать?

    и узо включится даже если его поставить в двухпроводной сети. но включится если будет утечка либо через корпус на землю, либо утечка на человека - эффективность и чувствительность ниже только. Узо - это диф. реле. не более того.
     
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Вам ещё раз говорят, по вашей схеме вы даже не сможете включить УЗО, если будет нагрузка подключена к розетке.
    А перемычка будет способствовать появлению U от 220В на металл. корпусе. И пока человека или животное не шарахнет - УЗО не сработает.
    Это два варианта - если есть перемычка или если есть такое "заземление".
    При том, и том - у вас в этой розетке ничего работать не будет.
     
  10. Искандер79
    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    2

    Искандер79

    Живу здесь

    Искандер79

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Пушкин
    Земляк а не хотите ли поднять уровень образования почитав книжку про узо? могу скинуть!
     
  11. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Вот к модераторам просьба - не надо стирать эти три страницы диалога. Будет куда людей направить с подобными вопросами)
     
  12. Barsov
    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    Barsov

    Новичок

    Barsov

    Новичок

    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    Ну, допустим, про не возможность включения УЗО пока не говорилось, но согласен с вами. Утечка будет слишком большая и при рабочем и при отказавшем нуле. Будем думать дальше.

    Чем не вариант? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D3%F1%F2%F0%EE%E9%F1%F2%E2%EE_%E7%E0%F9%E8%F2%ED%EE%E3%EE_%EE%F2%EA%EB%FE%F7%E5%ED%E8%FF Что если поискать такое?
     
  13. Искандер79
    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    2

    Искандер79

    Живу здесь

    Искандер79

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Пушкин
    У вас в доме один щиток вводной или несколько? сколько розеточных групп?
     
  14. Barsov
    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    Barsov

    Новичок

    Barsov

    Новичок

    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    Один, конечно.
    Да какие группы? Со щитка пошло в перемешку, и свет, и розетки.
     
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Пусть там внятно расскажут, о чём они пишут. Есть так называемое "электронное УЗО", типа со встроенным РН, но от них уже отказались, а местами и запрещены.
    Ещё раз, если у вас вводной АВ на 25А от силы - поставьте хотя бы УЗО 40А на ток утечки в 30мА.
    От "отгорания нуля" - поставьте реле напряжения типа УЗМ-51.
     
Статус темы:
Закрыта.