    1. Теплый пол очень хорошо, приятно и КПД у него больше я думаю.
    2. Я воздух не беру все время с улицы, только ночью (летом), пыли меньше, фильтра не забиваются чаще и газов меньше. Зимой тоже только проветриваю. Сколько рекуператор экономит не знаю. Плачу по факту.
    3. По этому поводу я ответил и дал примерный расчет. Пробовать надо. Работать должно. Я в свое время на одной большой установке примерно так делал. Там было два разных HVACa. контур для подогрева с гликолем общий. На одном еще кондишка. Теплообменник стоял за кондиционером.
    Так вот я блокировал автоматику не подогрев, так как летом она пыталась закрыть все ПИД клапана и открывал их вручную и включал все насосы. Все работало. Вода (гликоль) поступала по моему около 15 град. А воздух около 20-21. На улице было за 30. Правда эта система " плакала" сильно, так как отвод конденсата был не предусмотрен. Но это уже другая история и мы ее тоже решили.
     
  2. johnny5000
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    9

    johnny5000

    Живу здесь

    johnny5000

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Истра
    Т. е. в санузлах и на кухне у вас отдельная вытяжка ?
     
  3. Diana Ram
    Регистрация:
    21.06.14
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    34

    Diana Ram

    Живу здесь

    Diana Ram

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.14
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Саратов
    Я НЕ ПОНЯЛА, ЧТО ЭТО ЗА УСТРОЙСТВО И ДЛЯ ЧЕГО ОНО? Объясните девушке. Спасибо. :aga:
     
  4. Ivan Kulibin
    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    1.567
    Благодарности:
    609

    Ivan Kulibin

    Electronics Supervisor

    Ivan Kulibin

    Electronics Supervisor

    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    1.567
    Благодарности:
    609
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Да отдельная. В сан узлах работает вентилятор 5 минут после выключения света. А на кухне по температуре над плитой В теме ниже описано.
     
  5. Ivan Kulibin
    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    1.567
    Благодарности:
    609

    Ivan Kulibin

    Electronics Supervisor

    Ivan Kulibin

    Electronics Supervisor

    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    1.567
    Благодарности:
    609
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Это устройство для комфорта! (Петька приборы? Пятнадцать! А чего пятнадцать? А чего приборы?)
     
  6. Diana Ram
    Регистрация:
    21.06.14
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    34

    Diana Ram

    Живу здесь

    Diana Ram

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.14
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Саратов
    Я это поняла. Не глумитесь надо мной) Объясните чуточку подробней, а то непонятно, что за куча проводов. :|:
     
  7. Ivan Kulibin
    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    1.567
    Благодарности:
    609

    Ivan Kulibin

    Electronics Supervisor

    Ivan Kulibin

    Electronics Supervisor

    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    1.567
    Благодарности:
    609
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Я не глумлюсь. Как вы спросили, так и ответил. Про какое устройство хотите знать и где куча проводов? Конкретнее вопрос задайте.
     
  8. Diana Ram
    Регистрация:
    21.06.14
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    34

    Diana Ram

    Живу здесь

    Diana Ram

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.14
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Саратов
    На первых двух фото изображены шкафы с проводами. Вот это непонятно.
     
  9. Ivan Kulibin
    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    1.567
    Благодарности:
    609

    Ivan Kulibin

    Electronics Supervisor

    Ivan Kulibin

    Electronics Supervisor

    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    1.567
    Благодарности:
    609
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Так там же написано. Если вы в теме, то должны понять. Там кроме проводов еще много чего набито. Это шкафы для управления домашними системами.
     
  10. mentew
    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    2.703
    Благодарности:
    19.490

    mentew

    Живу здесь

    mentew

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    2.703
    Благодарности:
    19.490
    Адрес:
    Россия
    Я доделал наконец-то первую часть умного дома - систему управления освещением. Центральным звеном является контроллер Siemens S7 1200, модель 1214C, с двумя доп модулями на 16 входов/выходов каждый.
    IMG_20141008_124536.jpg IMG_20141008_124518.jpg
    Для управления написал веб интерфейс:
    Screenshot_2014-10-08-12-54-26.png
     
  11. Diana Ram
    Регистрация:
    21.06.14
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    34

    Diana Ram

    Живу здесь

    Diana Ram

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.14
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Саратов
    Такая система позволяет отслеживать, где на данный момент включен свет в доме? А что еще она дает?
     
  12. mentew
    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    2.703
    Благодарности:
    19.490

    mentew

    Живу здесь

    mentew

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    2.703
    Благодарности:
    19.490
    Адрес:
    Россия
    Не только отслеживать, но и управлять. Можно целиком включать/выключать свет по этажам, а можно во всем доме.
    Система может делать что душе угодно. Управление светом это первый этап, следующий - управление отоплением и вентиляцией. Далее, летом буду делать автополив газона и теплицы.
     
  13. Diana Ram
    Регистрация:
    21.06.14
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    34

    Diana Ram

    Живу здесь

    Diana Ram

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.14
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Саратов
    Можно кому-то назло дистанционно отключить свет в туалете, например :):):).
    А если серьезно, то такая система существенно упрощает загородную жизнь :super:
     
  14. Gennady71
    Регистрация:
    06.06.13
    Сообщения:
    2.792
    Благодарности:
    1.943

    Gennady71

    Живу здесь

    Gennady71

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.13
    Сообщения:
    2.792
    Благодарности:
    1.943
    Адрес:
    Тула
    Напомните или подскажите плиз, сименс лого 0ba7 совместима с более старыми версиями и могут ли работать в одной связке?
     
  15. Кибирнетик
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    25

    Кибирнетик

    Участник

    Кибирнетик

    Участник

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    25
    Memtew Не только отслеживать, но и управлять. Можно целиком включать/выключать свет по этажам, а можно во всем доме.
    Система может делать что душе угодно. Управление светом это первый этап, следующий - управление отоплением и вентиляцией. Далее, летом буду делать автополив газона и теплицы.[/quote]

    Приятно посмотреть на эл. шкаф. Качественный эл. монтаж. В качественных проводах, фастонах, маркировке, клемниках себя не ограничивали! Здорово.