    Вопрос бредовый на самом деле- разницы парциальных давлений никто не отменял, но и увязывать увеличение паропроницания (или кол-во пара внутри пирогов конструкций при наличии вентиляции = дырок в контуре) с гипотетическим увеличением давления в доме притоком - бред...
    Нужно понимать, что без вытяжки принудительной приточки не получится. Есть вытяжка - есть и дырка для пара. Ломиться через стену с отделкой или с комфортом и не толкаясь вылететь по трубе?
    Стесняюсь спросить - как рассчитывали толщину утеплителя?
    Так как каркас плюс солома, я б не пренебрег бы (ттт) пароизоляшкой. Хотя отделка ж внутри наверное будет какая-то.
     
  2. олег брест
    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.407

    олег брест

    Гость

    олег брест

    Гость

    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.407
    Адрес:
    Брест
    Не знаю, может это говорят теоретики, за десяток лет практики мне приходится раз в три дня новый литр воды в тазик наливать что в холодильнике стоит, что бы влажность нормализовать, иначе воздух совсем сухой.
     
  3. олег брест
    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.407

    олег брест

    Гость

    олег брест

    Гость

    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.407
    Адрес:
    Брест
    Фото прямо сейчас, видна влажность и температура на улице и в доме. Отопление только полы.
     

    Вложения:

    • IMG_20160206_185931.jpg
  4. kinord
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    30

    kinord

    Живу здесь

    kinord

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Белгород
    Думаю по поводу пленок. Пока время есть. Тему соломенного (и моего некоторого разочарования) поднимал в соответствующем разделе. Там дело в том, что никто толком не изучал эти стены на образование точки росы, паропроницаемости и т. д. тем более что утеплитель весьма разнородный сам по себе. Поэтому склоняюсь к тому, что лучше перестраховаться и сделать пароизоляцию изнутри. А ветроизоляцию буду делать обязательно - эта зима показала, что у стен повышенная инфильтрация и нужно очень тщательно их конопатить и штукатурить - процесс титанического труда (если в одного).

    Убедили, спасибо.
     
  5. Xman2
    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.593
    Благодарности:
    1.541

    Xman2

    Живу здесь

    Xman2

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.593
    Благодарности:
    1.541
    Адрес:
    Иваново
    уверен, что все зависит от давления внутри дома (если внутри больше, то проникновение влаги возможно, если наоборот, то нет). Если приточка принудительная, вытяжка задавлена, в доме избыток влажности по каким либо причинам, то проникновение влаги в стены неизбежно. При других обстоятельствах может и все норма будет. Если вытяжка принудительная, а приток естественный, то в доме разрежение, ... можно не париться за солому ;)
     
  6. Xman2
    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.593
    Благодарности:
    1.541

    Xman2

    Живу здесь

    Xman2

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.593
    Благодарности:
    1.541
    Адрес:
    Иваново
    @Matilda, Добрый вечер, очень много перечитал ваших рекомендаций в форумах. Можно ваши сообщения вырезать и книгу издавать :). Чувствуется, вы явно не самоучка и имеете профильное образование.

    Ну и собственно вопросик, если позволите.

    Почему вы обычно советуете изолировать котельную от общей вентиляции, т. е. делать там независимый приток. Если в котельной стоит газовое оборудование с открытой горелкой, почему бы воздух, использованный из помещения не направлять в котельную для его дальнейшего использования газовым оборудованием (котлы не так требовательны к чистоте воздуха)?

    Конечно если воздух насыщен влагой- наверное не стоит, но в других случаях, почему бы и нет ?
     
  7. олег брест
    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.407

    олег брест

    Гость

    олег брест

    Гость

    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.407
    Адрес:
    Брест
    Теперь еще практики с фото прям сейчас.
    Это барометр, стоит на улице, ибо в доме всегда "ясно"
    Приточка работает круглосуточно, вытяжка только по "требованию" каналов открытых в доме нет, все под клапанами.
    Параметры влажности/температуры на фото выше.
     

    Вложения:

    • IMG_20160206_191102.jpg
  8. Xman2
    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.593
    Благодарности:
    1.541

    Xman2

    Живу здесь

    Xman2

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.593
    Благодарности:
    1.541
    Адрес:
    Иваново
    Ну т. е. ели продолжить вашу мысль, вы хотите сказать, что у вас избыточное давление в доме, на улице влажно, а у вас сухо.

    Все верно, так и будет, только речь не о том.

    А если воздух из вашего помещения охладить до уличной температуры, не даст ли он конденсат ? Так же и со стеной, воздух (имеющий в помещении влажность 30%) проходя стену и охлаждаясь может иметь уже совсем другую влажность, а при определенных условиях и конденсат дать!
     
  9. Xman2
    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.593
    Благодарности:
    1.541

    Xman2

    Живу здесь

    Xman2

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.593
    Благодарности:
    1.541
    Адрес:
    Иваново
    @олег брест, тоже из практики -

    на улице -2С,без осадков, в доме +24С, влажность 33%, сижу сейчас у окна, окно тонкое, не теплоизолированное, на поверхности изнутри конденсат!
     
  10. олег брест
    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.407

    олег брест

    Гость

    олег брест

    Гость

    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.407
    Адрес:
    Брест
    Вообще то на улице в данный момент влажность значительно выше. Стены у меня в доме - блок 20см/минвата5см/блок 20см.
    Штукатурка с двух сторон.
    Хотя приведу вам маленький пример приточной вентиляции - автомобиль. Там как то не сильно толстые стены, а вот за счет приточки, можно в майке в мороз ездить, и как то даже после многочасовой поездки, я не сильно замечаю чтоб он обмерзал на ходу. А вот только стоит заглушить...
     
  11. олег брест
    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.407

    олег брест

    Гость

    олег брест

    Гость

    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.407
    Адрес:
    Брест
    Это просто плохие стеклопакеты.
     
  12. Xman2
    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.593
    Благодарности:
    1.541

    Xman2

    Живу здесь

    Xman2

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.593
    Благодарности:
    1.541
    Адрес:
    Иваново
    да это и не стеклопакеты, простые дедовские рамы, но это не важно

    Важно количество водяных паров в воздухе и точка росы.
     
  13. олег брест
    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.407

    олег брест

    Гость

    олег брест

    Гость

    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.407
    Адрес:
    Брест
    Как бы то ни было, приточка которую я сделал у себя, и повторили много моих знакомых, себя показала только с положительной стороны. Стоит отключить буквально на сутки, и сразу чувствуется дискомфорт. К хорошему быстро привыкаешь. Поэтому те $150 затраченных десяток лет назад на оборудование, (сейчас можно еще дешевле) это ничто.
    За эти годы, был заменен только один вертилятор.
     
  14. kinord
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    30

    kinord

    Живу здесь

    kinord

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Белгород
    Олег, канализ. труба не выделяла никаких запахов? У нас (как и везде) продаются белые трубы для вентиляции, стоят несколько дороже, но где-то я читал, что их вроде бы из одного и того же пластика делают, просто в них какие-то еще добавки есть.

    И еще я у тебя тут прочитал, что как то феном их подогреваешь для стыковки. имеется ввиду стыкуются трубы даже без заводского замка (раструб с резинкой) с одной стороны трубы?
     
  15. олег брест
    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.407

    олег брест

    Гость

    олег брест

    Гость

    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.407
    Адрес:
    Брест
    Когда я делал, то белые трубы были очень дороги.
    Канализационные на наших температурах ничего не выделяют.
    Проверял просто, поджег кусочек понюхал, запахов подозрительных нет, накапал горящего в воду, тоже ратвор ничего опасного не показал. Так что при температуре 40, бояться нечего.
    Кстати, человек сейчас из Питера, делает эту систему, и на данный момент, оцинковка витая стоит у них дешевле канализационных.
    Соединял феном. Нагреваем одну трубу, она становится пластичной, вставляем другую. Все просто.