    Умножать надо на разницу температур
    24-(-7)=31'С
    0.1*31=3.1Вт/м2
     
  2. destroysoul
    Регистрация:
    11.03.15
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    18

    destroysoul

    Живу здесь

    destroysoul

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.15
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Люберцы
    Друзья, а поясните пожалуйста некий стандарт сопротивление теплопередаче для пассивных домов.
    Стены 10
    Пол/потолок 12
    Кто-то в этой ветке выше затрагивалось что тепло поднимается кверху, а значит там нужно утеплять лучше.
    В целом логично для потолка, но не понятно зачем 12 для пола?
    Так же возможно в формуле расчета тепло потерь приведенной в первом посте @Константин Я., как-то нужно учитывать коэффициент для пола и потолка? Ведь мы в ней условно считаем что тепло потери для потолка и стен одинаковы.
     
  3. destroysoul
    Регистрация:
    11.03.15
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    18

    destroysoul

    Живу здесь

    destroysoul

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.15
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Люберцы
    Температуру у потолка можно рассчитать по формуле, которая достаточно точно описывает температурный градиент в высоких помещениях: Т потолка = Т пола х (1 + 0,115 * h), где h - высота помещения в метрах. Т потолка = 18 * (1 + 0,115 * 7,5) = 33,5 oС. Разница температур: Т потолка - Т пола = 33,5 - 18 = 15,5 oС. Средняя температура (33,5 +18)/2 = 25,8 oС.

    Перемешивая воздух, можно уменьшить разницу температур с 15,5 до 5-6 oС. Следовательно при поддержании у пола 18 oС, у потолка будет 18 + 6 = 24 oС. Средняя температура уменьшилась до (18+24)/2 = 21 oС. Разница средних температур 25,8 - 21 = 4,8 oС. Как правило, уменьшение температуры помещения на 1 °С снижает затраты на отопление на 5-6%. В данном примере экономия затрат за счет снижения температуры составит 4,8 oС * 6% * oС-1 = 28,6 %
     
  4. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.656

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.656
    Адрес:
    Ижевск
    @destroysoul, возможно в этой теме уже писал..., но повторюсь - чтобы снижение температуры в помещении сна один градус снизило теплопотери на 5-6%, этот один градус должен составлять примерно те-же 5-6% от разницы температур внутри-снаружи. Значит данное утверждение справедливо при среднеотопительной температуре на улице +1 - +5 градусов (при вышеупомянутой средней комнатной температуре +21'С). Так что правильнее наверное говорить - "до 5-6%" и уточнять, что 5-6 это для южных регионов. :)
     
  5. nikfcsm
    Регистрация:
    21.04.14
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    24

    nikfcsm

    Живу здесь

    nikfcsm

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.14
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Чехов
    Ребят, а не могли бы вы помочь рассчитать теплопотери дома с УШП и без УШП с ТА в Моск. обл. Если взять СИП дом 7,5х7,5м в два этажа. Перекрытие нулевое и межэтажное 224мм, Наружные стены и чердачное перекрытие 174мм. Входная дверь и 12 окон КВЕ эксперт 70мм
     
  6. destroysoul
    Регистрация:
    11.03.15
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    18

    destroysoul

    Живу здесь

    destroysoul

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.15
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Люберцы
    @nikfcsm, давайте посчитаем. Выкладывайте ваш расчет и вопрос.
     
  7. nikfcsm
    Регистрация:
    21.04.14
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    24

    nikfcsm

    Живу здесь

    nikfcsm

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.14
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Чехов
    Давайте попробую.
    Возьмем рассчет для Января (в доме +22, на улице -11)
    Стены. Площадь стен примерно равна: S = 162 м2
    Двери.
    Площадь двери получается: Sдверей = (1* 2) = 2 м2
    Окна.
    Площадь окон составит: Sокон = 28 м2.
    Коэффициент сопротивления теплопередаче СИП панели: 3.95 м2°C/Вт.(нашёл в интеренете)
    Qстен=(33°C /3,95 м2°C/Вт)*162 м2=1.353 кВт

    Утепление кровли эковатой толщиной 0,35 м
    Qкровли=(33°C / 7,7 м2°C/Вт)*56,25 м2=0.241 кВт
    Qдвери (дом) = (33°C / 0,75 м2°C/Вт) * 2 м2 = 0,088 кВт
    Qокна = (33°C / 0,65 м2°C/Вт) * 28 м2 = 1.421 кВт

    Вентиляция для трех человек
    Qвентиляция= 90 м3 * 33°C * 0,00034 кВт*ч= 1,01 кВт

    Но при постоянном проживании в доме есть поступления тепла не только от солнца, но и от людей и оборудования. Подсчитать не зная всех параметров трудно, но приблизительно цифры могут выглядеть так:

    - (люди: 168 Вт) + (электрические лампы: 100 Вт) + (холодильник: 300 Вт) + (бытовая техника - стиральная машины, чайник, микроволновка, стандартная электроплита: 900 Вт) + (компьютер, плазменный телевизор 120 Вт). + (бесперебойник: 110 Вт).

    Теплопоступления через окна в среднем в сутки: 15 Вт/м2*32 м2 = 320 Вт.

    Теплопоступления через воздуховод из колодца (приточка теплого воздуха) + небольшие щели и неплотности в дома = 200 Вт.

    Итого теплопоступления в дом будут: 2,218 кВт.
    А вот Qпола на УШП и Сваях я не знаю как подсчитать :(


     
  8. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.169
    Благодарности:
    36.518

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.169
    Благодарности:
    36.518
    @nikfcsm, что касается пола. Чтобы прикинуть теплопотери, надо понимать толщину и марку утеплителя в варианте УШП и в варианте со сваями.

    Что касается конструкциий, то расчет вполне рабочий. По теплопоступлениям вы по моему переборщили. Во первых у меня все окна на юг и запад, а там поступления тепла в несколько раз больше, чем через окна на восток и север (как у вас расположены окна неизвестно), а во-вторых окон у вас 28 м2, а не 32 м2. Думаю теплопоступления вряд ли превысят 1,5 кВт. При расчете теплопоступлений учитывается не только расположение окон, но и большое количество других моментов. В свое время baracud мне уже отвечал на этот вопрос.
     

    Вложения:

    • 1.jpg
    • 3.jpg
    Последнее редактирование: 07.05.15
  9. СТАСНН
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.348
    Благодарности:
    31.139

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.348
    Благодарности:
    31.139
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Перемещено из Теплая керамика. Мифы? | Страница 17

    Это еще один миф...

    Простой пример, сравнил в деньгах затратник на отопление своего дома и квартиры, за кв. метр в год вышло одинаково, однако в доме в полу и на стенах утепление 250 мм ППС, на чердаке 500 мм эковаты и окна в 2 раза теплее, чем в квартире...
     
    Последнее редактирование модератором: 21.05.15
  10. Гарнача
    Регистрация:
    31.07.12
    Сообщения:
    634
    Благодарности:
    281

    Гарнача

    Живу здесь

    Гарнача

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.12
    Сообщения:
    634
    Благодарности:
    281
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Прошу уточнить как вычленили затраты на подогрев воды (ГВС) из затрат на отопление дома?
     
  11. СТАСНН
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.348
    Благодарности:
    31.139

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.348
    Благодарности:
    31.139
    Адрес:
    Нижний Новгород
    В жировке на квартиру отопление и ГВС отдельно, а в доме на тэнах счетчик.
     
  12. ГВА93
    Регистрация:
    03.10.12
    Сообщения:
    689
    Благодарности:
    698

    ГВА93

    Живу здесь

    ГВА93

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.12
    Сообщения:
    689
    Благодарности:
    698
    Адрес:
    ЮФО
    Вы, хоть сами поняли, что сказали?
    Это по какой методике Вы газ с электричеством сравниваете. Можете дать расклад?
     
  13. baracud
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.107
    Благодарности:
    12.684

    baracud

    Сделан в СССР

    baracud

    Сделан в СССР

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.107
    Благодарности:
    12.684
    Адрес:
    Краснодар
    За МО не скажу, считал для Краснодара с УШП и без УШП.
    Дом 120м2 за год выходила разница около 3000 кВт*ч в пользу УШП.
     
  14. Гарнача
    Регистрация:
    31.07.12
    Сообщения:
    634
    Благодарности:
    281

    Гарнача

    Живу здесь

    Гарнача

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.12
    Сообщения:
    634
    Благодарности:
    281
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Предлагаю разобраться в методике сравнения.
    Я предположил что у Вас в квартире центральное отопление и ГВС. В доме газ. Так?

    Исходя из этого предположения из затрат на газ в доме нужно вычесть стоимость газа, который был потрачен на приготовление ГВС. Результат можно корректно сравнивать со стоимостью отопления квартиры (хотя можно конечно добавить затраты на электропитание насосов и амортизацию оборудования, но это перебор). Если в эти расчеты подмешивается электрообогрев, то сравнения скорее всего не имеют смысла.
     
  15. alexxxxx
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.352
    Благодарности:
    16.782

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.352
    Благодарности:
    16.782
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А какую температуру грунта Вы брали в расчёт?