1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 35

Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции

Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Константин Я., 26.01.12.

  1. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.169
    Благодарности:
    36.517

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.169
    Благодарности:
    36.517
    @Данил117, вы может планировку этажей выставите, чтобы было понимание, о каком доме идет речь? А то расчеты теплопотерь без привязки к конкретному дому выглядят как то странно. ИМХО.

    Я делал теплорасчет на дом Скептика, цифры сошлись практически полностью с его реальными результатами и разница была только в вентиляции, которую я считал как положено, а Скептик ею пользуются по своему. Так что можете посмотреть на мои расчеты моего дома (я тоже строю дом под электрическое отопление) и глядя на них сделать расчеты для своего дома. :hello:https://www.forumhouse.ru/threads/163054/page-2#post-6476408
     
  2. Данил117
    Регистрация:
    11.05.13
    Сообщения:
    4.884
    Благодарности:
    3.701

    Данил117

    Живу здесь

    Данил117

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.13
    Сообщения:
    4.884
    Благодарности:
    3.701
    Адрес:
    Россия
    @a991ru, спасибо, почитаю с удовольствием. а мой дом мансардный, 7.5 на 7.5 в осях. на ушп, высота потолков 2.50..стены пока 150 минвата и 50 ППС или ЭППС, думаю еще. может быть внутри все таки добавлю 50 мм базальта. точно не решил. окна не навороченные, 2 ух камерные с энергосберегающим стеклом. местами 60, местами 70 мм профиль. север и юг разные профили. двери пока в сомнении, хочется стекла но хочется тепла...вентиляция будет через колодец, его пока толком нет, труба сотка лежит и все. а мож газ проведу и вообще забью на это дело. тут мне предлагают схему за 50 штук газ заиметь. жду точного ответа пока от газовиков.
    да дом полуторка. проект к 95, если не изменяет память с небольшими переделками, каркасник. честно говоря, в чертежи заглянул лишь при изготовлении фронтонов. строил чисто на интуиции и небольшом своем опыте строительства домов, ну и крышами одно время занимался.
     
  3. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.169
    Благодарности:
    36.517

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.169
    Благодарности:
    36.517
    @Данил117, а отапливаемая площадь и отапливаемый объем какие?
     
  4. Данил117
    Регистрация:
    11.05.13
    Сообщения:
    4.884
    Благодарности:
    3.701

    Данил117

    Живу здесь

    Данил117

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.13
    Сообщения:
    4.884
    Благодарности:
    3.701
    Адрес:
    Россия
    Площадь грубо 100 м2 а обьем. примерно 270 м3
    окна 11.5 м2
     
  5. DmitryIgonin
    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    592

    DmitryIgonin

    Живу здесь

    DmitryIgonin

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    592
    100 кв. м. - это отапливаемая площадь. Нужна площадь стен или периметр + высота стен
     
  6. DmitryIgonin
    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    592

    DmitryIgonin

    Живу здесь

    DmitryIgonin

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    592
    @Данил117,
    Итак, в двух словах:
    расчетные условия для Уфы:
    - расчетная температура - 33 град.
    - среднесезонная температура -6 град.
    - продолжительность отопительного сезона 209 дней.

    Максимальные теплопотери через стены 3,87 кВт
    Максимальные теплопотери с вентиляцией 0,5 об/час (70 м. куб./час) 1.46 кВт
    Общие максимальные теплопотери 3,87+1.46 = 5,33 кВт
    Общий расход тепла за отопительный сезон 13 596 кВт ч

    Конструкция чердака не учитывалась. кровля считалась плоской с утепление 200 мм.

    Таблицу можете использовать. Я составил ее уже более 15 лет и с тех пор использую в расчетах.
     

    Вложения:

  7. DmitryIgonin
    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    592

    DmitryIgonin

    Живу здесь

    DmitryIgonin

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    592
    Дом с мансардой?
     
  8. DmitryIgonin
    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    592

    DmitryIgonin

    Живу здесь

    DmitryIgonin

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    592
    Это было для одноэтажного дома.
    Если учесть мансарду в качестве второго этажа. то получим:
    Максимальные теплопотери через стены 4,67 кВт
    Максимальные теплопотери с вентиляцией 0,5 об/час (140 м. куб./час) 2,92 кВт
    Общие максимальные теплопотери 7,58 кВт
    Общий расход тепла за отопительный сезон 19 366 кВт ч
     

    Вложения:

  9. DmitryIgonin
    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    592

    DmitryIgonin

    Живу здесь

    DmitryIgonin

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    592
    Грубо говоря, для жилого дома можно считать максимальные удельные теплопотери 0,08 кВт/кв.м. отапливаемой площади. При отапливаемой площади 100 кв. м. максимальные теплопотери составят 8 кВт, что близко к расчетным значениям. При этом средняя часовая мощность за отопительный сезон составит 0,5 максимальной. Здесь 8*0.5 = 4 кВт. Для прикидок вполне достаточно.
     
  10. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.656

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.656
    Адрес:
    Ижевск
    А что такое "КПД системы"? Куда тепло теряется, которое не идет на компенсацию теплопотерь дома?
    (Вопрос для случая со "встроенной" котельной - не в отдельном строении).
    И ещё, как использовать предложенные 2-3кВт на ГВС?
     
  11. akineo
    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    728
    Благодарности:
    113

    akineo

    Живу здесь

    akineo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    728
    Благодарности:
    113
    0,3 метра керамзитобетон. 5.8 м. кв плиты на окно. 6 окон = 34,8 кв. м. Расход газа при среднем -2 за окном и +18 дома 8 кубов за сутки. 8 кубов*0,93 кпд котла = 7,44 м3. Предположим, калорийность 7800 с м3, или 9 кВт. Итого за сутки расход = 7,44*9 = 67 кВт.
    Расчетные теплопотери через стену 11,1 кВт.
    А куда остальные 56 девается?
     
  12. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.656

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.656
    Адрес:
    Ижевск
    9кВтч
    67кВтч, 11,1кВтч

    Уходят через перекрытия, окна, двери, вентиляцию. Плюс разные косяки...
     
  13. DmitryIgonin
    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    592

    DmitryIgonin

    Живу здесь

    DmitryIgonin

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    592
    У
    У; Вас совсем не сходится тепловой баланс!
    Какая у Вас отапливаемая площадь? И при какой температуре потери через стену 11,1 кВт? Если при -2 снаружи и 18 в помещении. то расчетные максимальные потери составят примерно 22 кВт. Если брать среднее значение максимальных потерь 0,08 кВт/кв.м., то отапливаемая площадь при этом должна быть около 275 кв. м. Это так?
     
    Последнее редактирование: 09.12.15
  14. DmitryIgonin
    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    592

    DmitryIgonin

    Живу здесь

    DmitryIgonin

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    592
    Дальше: Расчетные потери 11,1 кВт, за сутки тогда 11,1х24 = 266,4 кВт ч. А располагаете Вы только примерно 80 кВт (1 м. куб. газа в час примерно 10 кВт ч). Тут не избыток, тут недостаток! Давайте. посчитаю Ваши теплопотери, если хотите!
     
  15. akineo
    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    728
    Благодарности:
    113

    akineo

    Живу здесь

    akineo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    728
    Благодарности:
    113
    96 кв. м
    11.1 это за сутки

    да ладно, все равно решил просто так прикинуть, потому что темка попалась. Когда поставлю все окна, двери, полы. Утеплю межпанельные швы и, если, меня не устроит мой расход, вот тогда и буду прикидывать сколько мне даст экономия на утеплении фасада
    всем спасибо