    Ну вроде всё верно. Газ для расчётов я беру 9,45кВт и КПД котла 0,92.

    Вот мои замеры. Я уже давал где-то, может даже здесь в теме... У меня 2 этажа + мансарда, отопление только на 1-м этаже, т. е. 30%, дверей нет - только времянки, имеются небольшие неутеплённые зоны.
     

    Вложения:

  2. Ильдус72
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.804
    Благодарности:
    12.479

    Ильдус72

    Живу здесь

    Ильдус72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.804
    Благодарности:
    12.479
    Адрес:
    Набережные челны
    классная табличка, я с Вашего позволения тоже ей пользуюсь (в другой теме выкладывали) графики тока убрал, а так классно, показывает скока в час уходит, все видно. Замечательно сделано :super:
     
  3. RomanXRoman
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    1.207
    Благодарности:
    1.021

    RomanXRoman

    Живу здесь

    RomanXRoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    1.207
    Благодарности:
    1.021
    Адрес:
    Орел
    Т. е. у вас:
    51м3 в сутки при дельте 53 С​
    значит
    51м3 / 24ч = 2,125м3/час
    2,125 * 9,45 * 0,92 = 18,47475кВт
    18,47475 / 53С = 0,349кВт = 349Вт в час на дельту 1С​
     
  4. RomanXRoman
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    1.207
    Благодарности:
    1.021

    RomanXRoman

    Живу здесь

    RomanXRoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    1.207
    Благодарности:
    1.021
    Адрес:
    Орел
  5. Ильдус72
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.804
    Благодарности:
    12.479

    Ильдус72

    Живу здесь

    Ильдус72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.804
    Благодарности:
    12.479
    Адрес:
    Набережные челны
    показывают что процентов на 20-25 выше расчетных, которые так же Вы делали (я правда не знаю много это или нормально такая разница). Грешу на то что стяжка еще не высохла до конца, тянет чуток тепло, ну и есть косячные места которые надо решать.

    а что с этим знанием делать? С чем сравнивать, есть какой нить норматив?
     
  6. RomanXRoman
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    1.207
    Благодарности:
    1.021

    RomanXRoman

    Живу здесь

    RomanXRoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    1.207
    Благодарности:
    1.021
    Адрес:
    Орел
    Это производные величины, с ними легко посчитать другие цифры, например - сколько будет "жрать" самый холодный месяц (в данном регионе), допустим у меня в Орле это дельта 37 и если-бы этот дом стоял у меня на участке, то в Январе (в среднем!) я бы тратил на него
    349Вт*37С = 11,1кВт,​
    а в среднем за отопительный период у меня дельта 22,4С -
    349Вт*22,4 = 7,8кВт.
    Для сравнения у меня дом 180м2 сейчас тратит 255Вт на дельту 1С т. е.
    255*37 = 8,1кВт (январь)
    255*22,4 = 5,7кВт (среднее)​
    Но в моём случае это не совсем показатель до тех пор пока я не доделаю полностью контур и не запущу всю систему отопления.

    Норматив я думаю только на термическое сопротивление конструкций в данном конкретном регионе.
    Дальше можете вычислить стоимость отопления 1м2 в вашем доме и сравнить со знакомыми допустим в квартирах.
     
    Последнее редактирование: 16.12.16
  7. RomanXRoman
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    1.207
    Благодарности:
    1.021

    RomanXRoman

    Живу здесь

    RomanXRoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    1.207
    Благодарности:
    1.021
    Адрес:
    Орел
    У меня вроде похоже на расчётные.
    По расчётам максимум при -25 дом должен потреблять 14,3кВт
    А по результатам замеров на доме с недоделками получается 12кВт
     
  8. alexg
    Регистрация:
    09.06.09
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    169

    alexg

    Живу здесь

    alexg

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.09
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    169
    Адрес:
    Курган
    Примерно понял ход мыслей. В принципе когда просчитывал теплопотери в Валтеке тоже вышел на мощность системы отопления 18Квт в холодную пятидневку (она у нас -36С), но я считал площадь 280м2 (пристрой с прихожей и зимний сад еще не достроен). Получается нужно искать где дополнительные теплопотери.
     
  9. Ильдус72
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.804
    Благодарности:
    12.479

    Ильдус72

    Живу здесь

    Ильдус72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.804
    Благодарности:
    12.479
    Адрес:
    Набережные челны
    @RomanXRoman, доброго. у меня вот такой вопрос возник, может смогете разложить. Допустим на улице -15С, в доме +15С. Котел стоит на минимуме. Т. е. дельта 30С. Если на улице будет -35С то в доме -5С что ли? Или как оно вообще себя поведет. Ну если котел не трогать, ничего не добавлять.
     
  10. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.656

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.656
    Адрес:
    Ижевск
    Я, конечно, не @RomanXRoman..., но Так не будет. Радиаторы с той-же температурой будут отдавать больше тепла в более холодный дом, соответственно, дельта температур внутри-снаружи сможет быть больше. Дельта сохранится, если не температура теплоносителя будет неизменной, а мощность котла. К примеру, греет он постоянно на 5кВт, тогда дельта температур внутри снаружи будет примерно одинаковая и при -15 и при -35 на улице .
     
  11. Ильдус72
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.804
    Благодарности:
    12.479

    Ильдус72

    Живу здесь

    Ильдус72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.804
    Благодарности:
    12.479
    Адрес:
    Набережные челны
    в голове бы еще как то уложить Ваш ответ. Пока не складывается, надо на листочке нарисовать попробовать. Ведь по логике когда на улице холодает и, если котел не добавлять, то в доме тоже холодает. Дельта возможно увеличивается чуть чуть. Но до какого пределу? или пока теплоноситель не замерзнет или котел в бойкот не сорвется?
     
  12. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.656

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.656
    Адрес:
    Ижевск
    Пока у котла будет запас мощности, он будет пытаться обеспечивать заданную температуру на выходе. Но, естественно, температура в помещении будет снижаться. Тут двойная зависимость (приблизительно) - теплоотдача радиаторов (их мощность) прямо пропорциональна дельте температур радиатор-воздух, а теплоотдача (теплопотери) дома прямо пропорциональны разнице температур внутри-снаружи. Т. е. температура воздуха в доме все время будет оставаться примерно "посередине" между температурой радиаторов и воздуха на улице и будет изменяться примерно пропорционально дельте температур между радиатором и уличным воздухом.
     
  13. RomanXRoman
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    1.207
    Благодарности:
    1.021

    RomanXRoman

    Живу здесь

    RomanXRoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    1.207
    Благодарности:
    1.021
    Адрес:
    Орел
    @Ильдус72, котёл стоит на "минимуме" - это значит не на минимуме своей мощьности, а просто держит минимально возможную температуру подачи. Допустим у меня Bosch Gaz 6000 18кВт. И для него минимальная температура - это 40С.
    1. Если вода предположим в системе отопления будет быстро остывать и быстро циркулировать, то котёл вынужден будет увеличить мощьность модуляцией (т.е. увеличить пламя), чтобы вода выходя из котла была всё те-же 40С.
    2. Если вода будет медленно остывать и медленно циркулировать, то котёл будет либо работать на малой модуляции, либо вообще будет периодически отключаться, при этом ему будет до балды какая температура у вас в доме - хоть минус 10С.
    А теперь посмотрим на радиаторы.
    Чем больше разница между температурой радиатора и воздуха тем быстрее отдаётся тепло последнему.
    Из этого следует, что если ваш дом теряет 5кВт, а батареи успевают отдать только 3кВт, то температура в доме будет понижаться до тех пор, пока вся система не придёт к какому-то равновесию. Причём "система" - это "улица"-"дом"-"радиатор"-"котёл". Т. е. цепочка длинная.

    По этому всегда делают - теплотехнические расчёты чтобы определить мощьность котла, расчёт отопительных приборов (батарей), и гидравлические расчёты - доставка необходимого количества тепла к приборам отопления.
     
  14. RomanXRoman
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    1.207
    Благодарности:
    1.021

    RomanXRoman

    Живу здесь

    RomanXRoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    1.207
    Благодарности:
    1.021
    Адрес:
    Орел
    @Константин Я., верно отметил, что теоретическая температура в доме должна быть средняя между температурой подачи и уличной температурой.

    Но в этой теории много источников неточностей. Тут и радиаторы должны быть правильно подобраны, и гидравлика, и исполнение конструктива дома, и вентиляция и ветер на улице и бог знает что ещё. И время для стабилизации температуры достаточное. Короче это сферическая лошадь, но если не цепляться к 1-2 градусам, а более приземлённо - то так и будет.
     
  15. DmitryIgonin
    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    592

    DmitryIgonin

    Живу здесь

    DmitryIgonin

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    592
    Ребята! кВт - это мощность, кВт ч - затраченная энергия. Не путайте! Сил уже нет! 0,348 кВт = 349 Вт (а не 349 Вт в час!). Это принципиально!