    Посчитал вручную, при моих данных
    получилось:
    Теплопотери при - 20 на улице и +22 дома = 2700 Вт без инфильтрации
    При - 30 = 3500 Вт без инфильтрации.

    Понимаю что некорректно, но имея опыт расчетов, на ваш взгляд это близко к реальности или не очень?
     
  2. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.667

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.667
    Адрес:
    Ижевск
    Похоже на правду, только у меня процентов на десять больше "прикидывается".
     
  3. Danismin
    Регистрация:
    12.06.16
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    249

    Danismin

    Живу здесь

    Danismin

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.16
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    249
    Адрес:
    Марий Эл
    А сколько надо приплюсовать на ваш взгляд, с учетом инфильтрации при:
    1. Естественной вытяжной и принудительной приточной вентиляшкой
    2. При установке рекуператора

    Если взять за норму 0.5 обмена в час, т. е. около 130 кубов/час
     
  4. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.415
    Благодарности:
    36.753

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.415
    Благодарности:
    36.753
    @Danismin,
    130 м3/ч * 42°C* 0,00034 кВт/(м3/ч) °C= 1,856 кВт для дельты 42°C (+22°C - 27°C)
     
  5. Danismin
    Регистрация:
    12.06.16
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    249

    Danismin

    Живу здесь

    Danismin

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.16
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    249
    Адрес:
    Марий Эл
    Это при ЕВ, я правильно понял?
     
  6. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.415
    Благодарности:
    36.753

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.415
    Благодарности:
    36.753
    @Danismin, да конечно.
     
  7. Yuri (fromBY)
    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    3.711
    Благодарности:
    3.136

    Yuri (fromBY)

    Живу здесь

    Yuri (fromBY)

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    3.711
    Благодарности:
    3.136
    Адрес:
    Минск, Беларусь
    Быть может пригодится вот такая простая табличка из смежной темы

    Тепло.jpg
     

    Вложения:

  8. Danismin
    Регистрация:
    12.06.16
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    249

    Danismin

    Живу здесь

    Danismin

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.16
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    249
    Адрес:
    Марий Эл
    Ок... насчитал я свои 2700 Вт при дельте 42 градуса, ориентируясь на 10% Константина примем за основу 3000 Вт, далее прибавим то что посчитал Андрей 1850, накинем чтоб наверняка до 2000 Вт.
    Итого получилось 5000 Вт при дельте 42, с учетом 0.5 кратной естественной вентиляции, вроде как то так :)]
    А теперь внимание вопрос :aga:
    Как этой цифрой оперировать во времени?
    Я правильно думаю что это значит, что за 1 час дом теряет 5 кВт тепла и соответственно надо ему дать 5 кВт тепла за этот же час, чтобы он не выстудился? Или я заблуждаюсь...
     
  9. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.415
    Благодарности:
    36.753

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.415
    Благодарности:
    36.753
    @Danismin, в целом да, правильно. Если 5 кВт у вас теплопотери, то у вас и мощность отопительной системы должна быть 5 кВт, чтобы компенсировать ваши теплопотери. Но не забывайте, что 5 кВт теплопотерь вы насчитали на дельту 42С. При дельте 25С теплопотери будут меньше.
     
  10. Danismin
    Регистрация:
    12.06.16
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    249

    Danismin

    Живу здесь

    Danismin

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.16
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    249
    Адрес:
    Марий Эл
    Спасибо вам и всем кто откликнулся :victory:
    Про разную дельту понятно, если будет не 42, а 52 тогда и теплопотери по прикидкам вырастут на пару кВт и вот тогда к ТП наверное придется добавлять конвектора:nono:
    А где можно почитать про то сколько надо потратить кВт электричества, чтобы снять например 1кВт тепла с системы теплого пола?
    Ведь насколько я понимаю при отоплении только конвекторами в нормальный зимний месяц будет уходить 5*24*30=3600 кВт и это и будет 3600 на счетчике, а при нашем тарифе это около 8 тысяч рублей.
    А с теплыми полами картина то должна быть другая.
     
  11. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.667

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.667
    Адрес:
    Ижевск
    Теплые полы, если и экономят энергоносители, то обычно всего несколько процентов. Ведь экономя на теплопотерях через стены, окна, кровлю..., из-за снижения комфортной температуры в помещениях (немного - всего примерно на пару-тройку градусов, пропорционально и теплопотери снижаются), мы повышаем теплопотери через пол (если внизу не жилой этаж). У Вас под ТП, конечно, изоляция неплохая, так что, скорее всего, экономия превысит увеличение теплопотерь.
    А вообще, с электроотоплением, если есть возможность, то надо переходить на отопительный тариф и двухтарифную систему оплаты, чтобы отапливаться только по ночному тарифу (с жидкостным ТА или без), тогда зачастую не сильно дороже газа получается, а с учетом обслуживания может быть и дешевле.
     
  12. Danismin
    Регистрация:
    12.06.16
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    249

    Danismin

    Живу здесь

    Danismin

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.16
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    249
    Адрес:
    Марий Эл
    Именно так и хочу, пока нет газа. Пример Скептика заразителен :aga:
    У меня как раз двухтарифный, ночь 1.6, день 2.8 примерно так.
     
  13. Jakob
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    738
    Благодарности:
    229

    Jakob

    Живу здесь

    Jakob

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    738
    Благодарности:
    229
    Адрес:
    Новоуральск
    Ставить ТА и использовать ночной тариф по максимуму
    но тут тоже нужна статистика - до скольки его греть например в январе и марте...
     
  14. Valentin_Drug
    Регистрация:
    02.02.18
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    27

    Valentin_Drug

    Живу здесь

    Valentin_Drug

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.18
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    27
    Вам сказали выше, я поддержу - независимо от методов нагрева, вы потратите одинаковое количество энергии с точностью до погрешности.

    Методом экономии в первую очередь может быть эффективное проектирование дома и утепление, в разы превышающее норму.
     
  15. Danismin
    Регистрация:
    12.06.16
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    249

    Danismin

    Живу здесь

    Danismin

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.16
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    249
    Адрес:
    Марий Эл
    Сейчас я как раз и занимаюсь этим, не в разы конечно, но 250 мм базальта в стены и 40 см эковаты в потолок плюс 200 мм пенопласта в пол - думаю не так уж и плохо должно выйти.

    Вот тут не совсем соглашусь, не спора ради, выскажу свое мнение, возможно ошибочное.
    Я думаю что ТП несколько экономнее чем радиаторы (сколько это несколько правда не знаю :aga:)
    потому как радиаторы быстрее остывают их постоянно надо поддерживать и днем и ночью, а ТП (совместно с ТА на куб-полтора) нагрел ночью и грейся им целый день, плюс автоматика типа комнатных программируемых термостатов с сервоприводами должна внести свою лепту, возможно даже погодозависимая автоматика. Да конечно это удорожает всю систему отопление, но тут пожалуй я готов немного потратиться ради комфорта своей семьи.
    И тем не менее, спасибо за ваше мнение :hello: