Выбор насосно-смесительного узла (блока)

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем dima-san, 28.01.12.

  1. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.072
    Благодарности:
    27.966

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.072
    Благодарности:
    27.966
    Адрес:
    Калуга
    пример можно ?
    можно добавить насос и с котла подавать даже выше Т
    на объекте трудится котел и два коллектора ТП без НСУ но каждый со своим насосом, Т подачи в котле круглогодично стоит одна - 51 градус.
     
  2. MypaBeu_Nk
    Регистрация:
    28.04.20
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    51

    MypaBeu_Nk

    Живу здесь

    MypaBeu_Nk

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.20
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Кемеровская область
    Вот схема из паспорта Stern 4-12. Точнее одна из трех схем - вариант когда используются только ТП без батарей. С батареями, понятное дело, удобнее со смесительным узлом. Но зачем его сюда вкорячили - не понимаю.
    Схема из паспорта на котел.jpg
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.072
    Благодарности:
    27.966

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.072
    Благодарности:
    27.966
    Адрес:
    Калуга
    Для меня эта схема то же малопонятная, не очень логичная.
     
  4. MypaBeu_Nk
    Регистрация:
    28.04.20
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    51

    MypaBeu_Nk

    Живу здесь

    MypaBeu_Nk

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.20
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Кемеровская область
    Спасибо. С насосом вроде определился, UNIPUMP UPC 25-40 (в систему планирую заливать пропиленгликоль (если достану) или этиленгликоль а их теплоемкость почти вдвое ниже чем у воды. Но, вроде, по расчетам производительности насоса должно хватить).

    Но есть еще загвоздка... Насколько понимаю - на насос наворачиваются гайки с внутренней резьбой 1" (на самом насосе 1,5", на сторону внешнего подключения насоса - 1"). Вся система у меня планируется трубой 25 мм, т. е. по большому счету 3/4". Вопрос - в какой момент лучше переходить с 1" на 3/4? Сразу на насос установить ниппели 1" - 3/4 и уже всю обвязку вокруг насоса (косой фильтр, обратный клапан, краны) - делать на 3/4? Или всю обвязку оставить на 1"? Вопрос преимущественно относится к обратному клапану... Полагаю что чем больше его диаметр тем тише и спокойнее он будет работать? Или не факт? А вот всю остальную обвязку (краны, косой фильтр и т. д.) лучше, наверное, на 3/4 так как по цене почти втрое дешевле.
     
    Последнее редактирование: 08.11.24
  5. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    9.607

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    9.607
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    я бы сразу перешёл
     
  6. MypaBeu_Nk
    Регистрация:
    28.04.20
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    51

    MypaBeu_Nk

    Живу здесь

    MypaBeu_Nk

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.20
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Кемеровская область
    Хорошо бы сразу перейти. Но вот здесь человек как раз наоборот, хочет попробовать перейти на больший диаметр клапана из-за звона клапана.
     
  7. MypaBeu_Nk
    Регистрация:
    28.04.20
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    51

    MypaBeu_Nk

    Живу здесь

    MypaBeu_Nk

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.20
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Кемеровская область
    Посмотрел внутренние диаметры ПП трубы и прочего оборудования и ... озадачился в обратную сторону :). У ПП трубы ДУ25 внутренний диаметр 16 мм. А у кранов 3/4 внутр. диаметр 20 мм. Т. е краны конечно везде поставлю 3/4 а вот трубу, наверное, нужно взять ДУ32?
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.072
    Благодарности:
    27.966

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.072
    Благодарности:
    27.966
    Адрес:
    Калуга
  9. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    9.607

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    9.607
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    конечно, на 5 петель обязательно 32 мм, не менее :aga:
    по секрету, даже 20 избыточно.
     
  10. eEye01
    Регистрация:
    11.01.25
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    eEye01

    Новичок

    eEye01

    Новичок

    Регистрация:
    11.01.25
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Добрый день!

    Необходимо заменить смесительный узел из-за ограниченного места в коробе, сейчас используется вариант (скриншот №5) с последовательным подключением данного узла к котлу подающей и обратки:
    5.jpg

    Прошу помочь разобраться в подборе другого смесительного узла, т. к. есть непонимание их работы.
    В моем варианте при полном перекрытии всех контуров ТП, давление насоса будет уходить обратно по фиолетовым стрелка в котёл, т. е. просто будет закольцовано. В случае остановки насоса, давление из котла так же будет жидкость пассивно через насос прокачивать обратно (вроде бы верно?).
    Нашел 1 вариант, который идеально подходит по размеру, фото 1-4,6
    1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 6.jpg

    Но согласно последним двум фото, там внутренний элемент от термоголовки "как будто" перекрывает полностью подачу.
    Верно ли я понимаю, что в данном смесительном узле:
    - при полном закрытии подачи ТП (например, если будет горячая обратка) термоголовкой, горячая подача от котла не уйдёт обратно?
    - при перекрытии всех контуров ТП насос будет через силу давить и может сломаться?

    Другими словами, верно ли я понял, что данный смесительный узел можно использовать только при параллельной схеме подключения, а так же при электронном управлении насоса (если линии будут перекрыты) и для моей замены он не подойдёт?

    Нашел иной вариант VT. VALMIX. 0.130:
    VT.VALMIX.0_4.jpg VT.VALMIX.0_8.jpg

    В нём имеется тонкий байпас 1/2, который в случае остановки насоса погонит подачу из котла в обратку к нему, а так же в случае перекрытии всех контуров ТП, после насоса так же закольцуется схема и пойдёт обратно. (по сути аналог моего смесительного узла).

    Первый идеально подходит по имеющимся резьбам подключения и габаритам, а так же имеет гуманную стоимость и хочу получить мнение специалистов, верно ли я всё понял или нет с предыдущим смесительным узлом.

    Заранее спасибо!
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.072
    Благодарности:
    27.966

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.072
    Благодарности:
    27.966
    Адрес:
    Калуга
    Фото есть с места событий ? Вполне вероятно что оба байпаса не нужны, выкид денег на ветер и удорожание/усложнение конструкции.
    Я против узлов на трехходовом, за прямые.
     
  12. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    9.607

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    9.607
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я бы валмикс поставил, конечно подачу с обраткой надо крутить, но там хоть всё понятно.
     
  13. Добромил
    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    45

    Добромил

    Живу здесь

    Добромил

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    г. Владимир
    Нет там никакого байпаса. Схема Valmix - правая:

    схемы смешения.png
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.072
    Благодарности:
    27.966

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.072
    Благодарности:
    27.966
    Адрес:
    Калуга
    Одно и то же. только во второй насос работает снизу вверх, что предпочтительнее..Лично мне ни первая ни вторая не нравятся, предпочтительнее более длинное смешение через коллектор. обратки.
     
  15. Добромил
    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    45

    Добромил

    Живу здесь

    Добромил

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    г. Владимир
    Схема Valmix "распутанная":

    Valmix.png