Выбор насосно-смесительного узла (блока)

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем dima-san, 28.01.12.

  1. Сергей южанин
    Регистрация:
    28.07.08
    Сообщения:
    719
    Благодарности:
    521

    Сергей южанин

    НеБывалый

    Сергей южанин

    НеБывалый

    Регистрация:
    28.07.08
    Сообщения:
    719
    Благодарности:
    521
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    У меня ситуация с ТП один в один как у Вас. Остановился на таком вот решении. Цена вопроса около 8тыс за все. Фото не мое, кто-то выкладывал на форуме, у меня будут 4 контура общей площадью 40 кв. м. На такую площадь покупать насосно-смесительный узел считаю излишним.
     

    Вложения:

    • узел подмеса.jpg
  2. dima-san
    Регистрация:
    29.05.10
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    19

    dima-san

    Живу здесь

    dima-san

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.05.10
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Земля
    Спасибо, очень интересный вариант. По сути это собранный из отдельных частей вариант Овентропа.
     
  3. Ulan
    Регистрация:
    08.08.07
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    16

    Ulan

    Живу здесь

    Ulan

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.07
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Сегодня в каталоге Овентропа прочитал, что у насосно-смесительного узла Regufloor максимально-рабочая температура 50 град. Как это понимать? На подаче к нему должна быть такая температура?
    Область применения:
    Насосно -смесительный блок Ду 25 для систем напольного
    отопления (для установки на стальную гребенку)
    арт. № 140 40. . и 140 41. .
    на 2 - 8 отопительных контуров
    макс. рабочее давление: 6,75 бар
    макс. перепад давления: 0,75 бар
    макс. рабочая температура: 50°C
    Диапазон настройки терморегулятора: 20 - 50 °C
    Диапазон настройки электрического
    накладного регулятора: 10- 90 °C
    Значение kvs: 4
    Арт. №: 115 10 00
    Описание:
    Насосоно-смесительный блок для регулирования
    температуры подачи в системах напольного отопления
    (для установки на стальную гребенку
    арт. № 140 40. . и 140 41. .) состоит из:
    присоединительных патрубков, трехходового
    распределительного вентиля, терморегулятора с
    накладным датчиком, электрического накладного
    регулятора для защиты от перегрева, насоса с частотным
    регулированием.
    Узел смонтирован и проверен.
     
  4. aa1
    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    10

    aa1

    Живу здесь

    aa1

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Обратный клапан добавить на обратке между краном и тройником, вместо муфты
     
  5. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    Ну, вообще то, Вам предлагали посмотреть смесительные узлы. А цены на недвижимость в РФ которые выше европейских не возмущают?
     
  6. Cygnus
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    15

    Cygnus

    Живу здесь

    Cygnus

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1111.png Здравствуйте. В ближайшее время планирую начать работы по монтажу теплого пола. Есть проект. Однако, один из сторонних проектировщиков посмотрев на проект сказал, что делать как указано в проекте нельзя. Что при закрытии всех электротермических головок, насос подающий горячую воду от котла будет работать "в тупик" и нужно ставить дополнительно гидравлическую стрелку. Подскажите так ли это? Фрагмент коллекторного шкафа прикладываю.
     
  7. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    Да, так и есть.
    Меняете узел подмеса на другой вариант и всё будет работать нормально, без стрелки.
     
  8. deigen
    Регистрация:
    21.07.11
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    4

    deigen

    Участник

    deigen

    Участник

    Регистрация:
    21.07.11
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Витебск
    Подскажите почему везде насос стоит в "горячем" контуре. Ведь он и так греется. Можно его поставить на обратку? Хочу собрать смесительный узел сам. типо вот этого
     
  9. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    Насос можно и на обратку. Картинки не видно.
     
  10. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.950
    Благодарности:
    9.447

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.950
    Благодарности:
    9.447
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Набейте лицо проектировщику :)
    в овентропе подача сверху, нижний коллектор обратка, в СУ стоит "Альфа", если всё заткнётся в "стену" молотить он не будет, для версий СУ с простым насосом есть предохранительные блоки.
    п. с. приходите за Овентропом ко мне.
     
  11. deigen
    Регистрация:
    21.07.11
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    4

    deigen

    Участник

    deigen

    Участник

    Регистрация:
    21.07.11
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Витебск
    вот так наверно будет видно. На входе-выходе я так понял обратные клапаны?
    И еще вопрос: Тут как я понял из форума трех-ходовой термо клапан открывается при падении t тп, а мне казалось он должен "не пускать" теплоноситель выше заданной t?
     

    Вложения:

    • Узел подмеса.JPG
  12. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.950
    Благодарности:
    9.447

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.950
    Благодарности:
    9.447
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В зависимости от того какой и где стоит, клапан или не пускает теплоноситель выше заданной Т или добавляет теплоносителя до нужной Т. :))
     
  13. Cygnus
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    15

    Cygnus

    Живу здесь

    Cygnus

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Эту ошибку мне уже подсказали. :)
    В своем посте я имел ввиду не насос в СУ, а насос работающий непосредственно в газовом котле.
    Будет ли он работать "в тупик" при закрытых термоголовках? Нужно ли ставить гидрострелку?
    И еще появился один вопрос: В описании термоголовок написано, что они находятся в открытом состоянии при наличии на них напряжения с терморегуляторов. Получается, что если по каким то причинам обрубилось электричество, соответственно отключится отопление (закроются контура в теплом полу). Так ли это? Ведь получается какая то слишком энергозависимая система.
     
  14. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    Насос будет работать в тупик. Или гидрострелку ставите, или узел подмеса с двухходовым клапаном.
    Головки бывают нормально открытые и нормально закрытые. Выбирать Вам.
     
  15. Mutik
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    2

    Mutik

    Живу здесь

    Mutik

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Вопрос по существу, то что мне не понятно. Как в паре работают котел и Насосно-смесительный узел, то есть если взять узел валтек, он может вообще запереть вход от котла, получается тогда котел работает в тупик? Узел сам регулирует температуру, но ведь и котел тоже поддерживает температуру в доме, что это, как это работает? Помогите разобраться.