Выбор насосно-смесительного узла (блока)

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем dima-san, 28.01.12.

  1. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    Надо сначала понять, что за котел у Вас.
    Если двухконтурный настенник, то узел ТП с трехходовым клапаном, без гарантированного протока через байпас, не подойдет. Так как в момент подготовки ГВС у двухконтурного котла радиаторы перекрыты треходовым краном. Циркуляция невозможна и насос ТП подключеный к радиаторному стояку будет работать в тупик.
    Если у вас котел с постоянно включенным циркуляционным насосом без другой нагрузки кроме ТП, то нужна только гидрострелка или на крайний случай байпасный клапан, который обеспечит необходимую циркуляцию в теплообменнике котла при закрытом узле ТП. Тут вы мыслите совершенно правильно.
     
  2. Mutik
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    2

    Mutik

    Живу здесь

    Mutik

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Котел еще не купил, но пока остановился на
    NUVOLA-3 Comfort

    И по второй части, если закрыт узел ТП и сделать циркуляцию в теплообменнике котла, то котел работает в холостую? и соответственно зря сжигает газ, не так ли? то есть, экономия которую приписывают такому узлу, сходит на нет.
     
  3. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    Нет, не совсем так. Газ расходуется на компенсацию теплопотерь. А если оборудование утепленное и теплопотерь нет, то нет и перерасхода.
     
  4. Mutik
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    2

    Mutik

    Живу здесь

    Mutik

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Другими словами, если узел ТП закрывается, то котел затухает? или нет? как он это понимает, ведь датчик температуры воздуха стоит в комнате (к примеру)
     
  5. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    Котел работает по своему датчику температуры, встроенному. Нет запроса на тепло, значит выключится.
     
  6. Mutik
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    2

    Mutik

    Живу здесь

    Mutik

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    А если поставить перед узлом на ТП коллектора на радиаторы на второй этаж? то есть пока узел открыт, работает ТП и радиаторы, как закрылся, остаются коллектора на радиаторы
     
  7. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    Так обычно и делают.
     
  8. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.978

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.978
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    Интегрированный коллектор Thermotech интеграшка.JPG со смесительным узлом. Байпас для исключения работы насоса в "упор" имеется. Насосы GRUNDFOS. В данной комплектации установлен итальянский насос с частотным регулированием.
     
  9. gagabec
    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    11

    gagabec

    Участник

    gagabec

    Участник

    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Иркутск
    Извиняюсь за некрофилию - тоже стою перед выбором смесительного узла и нужна помощь ...

    выбираю из VALTEC COMBI (с GRUNDFOS-ом и их коллектором с расходомерами) и компайпа (комисовская группа авт. цирк с Salmson-м насосом и аналогичный коллектор) она же валтек дуалмикс.

    площадь ТП на двух этажах 170кв - улитка, петли по 70-75м, dT=5гр.
    есть ли смысл тратится на комби или взять дуалмикс/компайп?
     
  10. Санек 127
    Регистрация:
    21.11.10
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    49

    Санек 127

    Живу здесь

    Санек 127

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.10
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Архангельск
    Парни привет стоит теплый пол VALTEC COMBI (четыре коллектора по 70 -90 метров 20мм. труба) совмещенный с коллектором радиаторного отопления (тоже четыре коллектора), подскажите кто сталкивался как сбалансировать работу теплого пола с радиаторами, настраиваю теплый пол, встают батарее. Убавляю теплый пол греют батареи первого этажа, но не греет теплый пол как хотелось бы, но при этом когда душишь теплый пол батареи первого этажа не греют как батареи второго этажа без теплого пола.
    Проблема остро встает когда начинаешь разгонять систему после недельного отсутствия второй этаж теплый первый этаж не то не се и в теплый пол не можешь дать больше 35 гр. и радиаторы в разы холоднее второго этажа.
    Или у меня лыжи не катят, или это система прежде всего до проектных показателей когда дом протоплен и все показатели стабилизировались (подача и обротка проектной величины).
    Вопрос поможет если на теплый пол привести отдельную ветку с котельной и не мучится с этой балансировкой системы?
    Вот для наглядности эскиз существующей системы.
    [​IMG]
     
  11. graf_house
    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    119

    graf_house

    http://гидроколлектор.рф

    graf_house

    http://гидроколлектор.рф

    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Москва
    @Санек 127,
    какой насос стоит в котле?
    какой насос на ТП?
    диаметр труб от котла до коллектора?
     
  12. Санек 127
    Регистрация:
    21.11.10
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    49

    Санек 127

    Живу здесь

    Санек 127

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.10
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Архангельск
    Насос в котельной грундфос ALPHA2 32 -60
    ТП Wilo Star-RS 25/4 точно не помню но минимум такой.
    Труба гофра нержавейка 25 мм.
     
  13. graf_house
    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    119

    graf_house

    http://гидроколлектор.рф

    graf_house

    http://гидроколлектор.рф

    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Москва
    тут явно насос ТП тянет на себя теплоноситель из контура радиаторов.
    на момент прогрева дома увеличить скорость альфы и уменьшить скорость Вилы, в таком состоянии отбалансировать систему, а после прогрева ТП можно Грюндфос вернуть в проектный режим работы.

    а на какой скорости стоят насосы?
    альфа2 случайно не на авто адапт?
    радиаторы каким образом отбалансированы?

    смысл такой что насос в котельной должен давать проток, достаточный для работы всех радиаторов плюс производительность насоса ТП.

    если уж везти отдельную трассу от котельной к ТП, то нужно поставить гидрострелку с дополнительным насосом и забыть на всегда что такое балансировка.
    просто отдельная трасса ничего не даст.
     
  14. Санек 127
    Регистрация:
    21.11.10
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    49

    Санек 127

    Живу здесь

    Санек 127

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.10
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Архангельск
    @molodec,

    а на какой скорости стоят насосы?
    альфа2 случайно не на авто адапт?
    радиаторы каким образом отбалансированы?

    Грундфос как правило стоит на 3 позиции из 4 (не помню как правильно режим называется потребление показывает в районе 26 Вт.)
    Вила на первой скорости.
    Радиаторы балансированы - батареи которые по живее поджимал.

    Как вы правильно подметили теплый пол тянет все на себя, начинаешь увеличивать температуру подачи балансировочным клапаном вторичного контура (Kv) как моментально остываю радиаторы, (обратка остывает за секунду, как получается противоток)
     
    Последнее редактирование: 08.04.14
  15. Санек 127
    Регистрация:
    21.11.10
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    49

    Санек 127

    Живу здесь

    Санек 127

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.10
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Архангельск
    А почему тогда ТП не влияет на контур второго этажа (по логике если я приведу отдельную ветку на тп тогда и не должен влиять на радиаторы первого этажа)