    Всем доброго утра,
    Возникла необходимость установки насосно-смесительного узла на тп. Площадь 23 кв. метра, два контура. Перебрал массу вариантов, остановился на модели
    TermoFAR 3/4” под коллекторы нап. отопления1” (без насоса) TF 34k1
    Был ли у кого опыт использования подобного агрегата? Если нет - какие есть соображения по данной модели?
     
  2. Artem051970
    Регистрация:
    08.10.18
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    34

    Artem051970

    Живу здесь

    Artem051970

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.18
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    34
    Характеристики вот такие:
    Пропускная способность термосмесителя FAR 3950 34: Kv = 2,6 м3/час.
    Максимальная суммарная тепловая мощность пола около 13 кВт.
    Выглядит вот так - см. фото.
    Нашел в Питере за 7000 т. р.
    Что в нем не так? Будет ли работать с моей системой?
    Еще вопрос - зачем нужен дополнительный байпас на НС узле, если любой узел и так подразумевает работу либо по большому контуру с подмесом теплоносителя от котла, либо по малому - без подмеса, только по петлям ТП? И зачем нужны прочие навороты на дорогих моделях, типа Валтеков, если основная и единственная задача НСУ не допустить подачу в контуры теплых полов теплоносителя с температурой выше заданной? С этим прекрасно справится и такой упрощенный вариант НСУ, как на фото. Заранее спасибо всем за ответы!
     

    Вложения:

    • 1.jpg
    Последнее редактирование: 25.10.18
  3. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.940
    Благодарности:
    9.444

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.940
    Благодарности:
    9.444
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    да, да, вот тут и пишут, подача то 20 то 40, а так вобщем то нормально.
    последнее время стали модны динамичные системы отопления.
    и вариант чугунных радиаторов без кранов и котёл с кнопкой вкл/выкл и одной температурой 80 градусов проходят.
    сейчас системы достаточно изменчивы и подвижны, радиаторы открываются, закрываются, насосы меняют мощность. котлы модулируются, температура выставляется по пза, полы регулируют по температуре воздуха и теплоносителя и т. д и тп.
    Вот для таких систем нужны вменяемые смесители, причём валтек из них самый дешевый и самый бестолковый :)
    все бюджетные модели (типа вашей) это вариант чугунных радиаторов середины прошлого века.
    Но и с этим люди живут и радуются, кому ауди говно, а кому и гранта прекрасная тачка.
     
  4. Artem051970
    Регистрация:
    08.10.18
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    34

    Artem051970

    Живу здесь

    Artem051970

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.18
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    34
    Благодарю за комментарий, примерно так и предполагал. По факту нужно просто отделить контур теплых полов от контура радиаторов, чтобы и тем и тем можно было управлять раздельно. Полагаю, прекрасно с этой задачей справится. Больше от нее ничего не требуется.
     
  5. nikmaks
    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    20

    nikmaks

    Живу здесь

    nikmaks

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Приветствую всех. Не хочу открывать отдельную тему - надеюсь здесь получить ответ. СО делаю сам, помогите разобраться.
    Купил НСУ для тп НСУ.JPG полностью идентичен тому, что обсуждали выше узел подмеса.png и уже собрался вести трассу к нему от котла, но задался вопросом как будет происходить рециркуляция, если термоголовка перекроет подачу? Тогда и обратка не будет уходить, а значит вся эта трасса (в моем случае 30 метров) будет стоять и остывать до момента пока термоголовка снова не откроет поступление приточки? Или я что-то не понимаю или перед СУ нужно поставить что-то типа байпаса по которому будет проходить рециркуляция пока не откроется приточка?
     
  6. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    Да, будет остывать, но в этом нет ничего страшного. Можно ничего больше не придумывать.
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.441
    Благодарности:
    26.101

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.441
    Благодарности:
    26.101
    Адрес:
    Калуга
    30 метров - я бы не сказал, что это не страшно. какие трубы, каое утепление и тд
    Вместо термоклапана поставьте трехходовой и второй байпас то него к обратке
    Вообще, схема кривая - обратный клапан должен отсекать байпас от обратки, чтобы насос не тащил лишнее (а по этой схеме он будет по сути бодаться с котловым) а на подаче он не нужен.
     
  8. nikmaks
    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    20

    nikmaks

    Живу здесь

    nikmaks

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Труба металлопластик 26*3 мм с переходом на 20*2, теплоизоляция из вспененного полиэтилена 9 мм, прокладываются открыто по стенам и потолку.
    Термоголовку (с датчиком температуры) менять не буду т. к. это заводской насосно-смесительный узел в сборе. Представляю это себе так: НСУ.JPG . Рисунок взят из инструкции к СУ, я только байпас и стрелочки дорисовал.
     
  9. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    5.967
    Благодарности:
    7.031

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    5.967
    Благодарности:
    7.031
    Адрес:
    Москва
    Кран балансировочный на байпасе нужен, ОК не нужен.
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.441
    Благодарности:
    26.101

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.441
    Благодарности:
    26.101
    Адрес:
    Калуга
    переход не надо, как повели от котла 25 так и ведите
    Байпас 16 можно
    И @svlabm, правильно про кран и ОК
    ОК на обратке перед байпасом, чтобу НСУ из обратки магистрали не тянул воду
     
  11. nikmaks
    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    20

    nikmaks

    Живу здесь

    nikmaks

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо всем за ответы. А чем лучше/удобнее крепить трубу в теплоизоляции к стенам и потолку?
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.441
    Благодарности:
    26.101

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.441
    Благодарности:
    26.101
    Адрес:
    Калуга
    Хомут со шпилькой
    монтажная лента
     
  13. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.146
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.146
    Благодарности:
    1.107
    Господа, направили к спецам в эту тему, дабы разобраться в работе термостатического клапана
    https://stout-russia.ru/klapany/termostaticheskie-smesitelnye/
    что значит на нем этикетка 20-43С :faq:
    -то ли это ограничение максимальной температуры подаваемой на него горячей воды,
    - то ли это термостатический элемент (под №5) ограничивает температуру горячей воды дальше в контур теплых полов (типа автомобильного термосата) - к примеру пришла вода +60С, а он перекрывает ее поток и в полы идет максимум 43С... Если так, то что тогда меняет рукоятка клапана (№6)? :faq:
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.441
    Благодарности:
    26.101

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.441
    Благодарности:
    26.101
    Адрес:
    Калуга
    Рукоятка выставляет ограничение Т на выходе - те в точке смешения ГВС справа и ХВС снизу
     
  15. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.146
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.146
    Благодарности:
    1.107
    Допустим выкрутили рукоятку полностью, рассмотрим два варианта:
    1) на вход клапана подаем 40С - на его выходе будет 40С
    2) на вход клапана подаем 60С - что будет на его выходе: 43С?... 60С?