1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13

Stropuva - мнение пользователей

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. jarosl
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    20

    jarosl

    Живу здесь

    jarosl

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    Вот только в котел обратка придет холоднее, чем надо. Может быть, байпас трехходовика сделать на трубе меньшего диаметра, например 1/2?
    Какой Вы бы посоветовали?

    А обратный клапан Herz DN32 подойдет? https://heiz.ru/catalog/check-safety/1049.html
     
  2. Filat
    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    228

    Filat

    Живу здесь

    Filat

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    228
    Адрес:
    Сызрань
    Байпас на трехходовике нужен только в случае его отказа. Лучше всего, трубой Ду-32 с ШК. В нормальном режиме ШК закрыт. Повторяю, он нужен на аварийный случай. Фильтр латунный, на всех схемах в инт. вы видели. По ссылке ОК, не знаю, там не увидел точных его данных, т. е нет данных по конструкции.
     
  3. jarosl
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    20

    jarosl

    Живу здесь

    jarosl

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    А как же быть в случае ЕЦ? Шаровый кран надо тогда открыть?
    Если ШК постоянно закрыт, то тогда получается, что электрокотел надо будет держать постоянно открытым, чтобы при закрывании трехходовика (при Т* менее 60 град) через ЭК пошел ТН от насоса.
    Такой подойдет? https://heiz.ru/catalog/filters-reducers/1053.html
    Интересно, в стандартных схемах обвязки Стропувы нигде нет никаких фильтров.

    Может, перед трехходовиком фильтр тоже нужен?

    А какие нужны?
     
  4. Filat
    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    228

    Filat

    Живу здесь

    Filat

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    228
    Адрес:
    Сызрань
    Думал у вас на обратке труба 32. СО вашу не знаю. Не знаю основной режим работы на ЕЦ или ПЦ ? Или ПЦ-аварийный режим? От этого зависит вариант объвязки котла. Фильтр, да такой нужен.
     
  5. lario
    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    19

    lario

    Участник

    lario

    Участник

    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Коломна
    Здравствуйте! Опыт эксплуатации котла 20 кВт дровяного - 2 недели (3 полных закладки). Последний раз (вчера) крайне неудачно. Дрова сухие, березовые. При выходе на режим 70 градусов и уверенного горения вдруг началась вибрация воздуха через регулятор, пошел выброс дыма, открытие регулятора тяги не помогло. Приоткрыв верхнюю дверцу (не забывая при этом использовать защитную одежду и руковицы - пЫхает серьезно) устранил вибрацию, но о автоматической регулировке подачи воздуха говорить нет смысла. Подскажите, с чего начать устранение подобной ситуации?
     
  6. Губаревич
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143

    Губаревич

    Живу здесь

    Губаревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Минск
    Мне кажется у вас интенсивный старт-резко разогнали котел до 70С.и перекрыли кислород, пирогазы продолжали выделяться в большом объёме а воздуха мало поступает, тот кислород который проникал и вызывал детонацию. Плавно надо разгонять и кислород перекрывать.
     
  7. jarosl
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    20

    jarosl

    Живу здесь

    jarosl

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    На обвязке у меня труба 40, далее по дому 32. СО очень простая, Москвичка, трубы 32, 5 радиаторов в 4 комнатах. Теплоноситель - "Теплый дом" на этиленгликоле. Общая площадь отопления 36 + 20 + 4 + 14 = 74 кв. метра. Но если холодно, то отключается мансарда (36 кв. м) и получается 38 кв. м. Дом дачный, весенне-летне-осеннего проживания (с мая по октябрь)
    Основной режим работы, учитывая перспективы стоимости электричества - ЕЦ. ПЦ планировался как дополнительный, для быстрого поднятия температуры в доме.
    Собственно, что планировалось, то и работает, ЕЦ отлично (правда, мансарда греется долго на ЕЦ, приходится ее догонять насосом).
    Вот фото обвязки:
    DSC06160.JPG

    Меня беспокоит очень большое выделение дёгтя в котле и конденсата в трубе. Топок было с полной загрузкой не более 10 раз, а сажи и дегтя выделилось жуть сколько...
    DSC06154.JPG DSC06153.JPG

    Как работает СО меня пока устраивает.

    Насколько я понял, это из-за отсутствия теплой обратки. Вот ее-то я и хочу сделать.
    Может быть, вот такой обратнй клапан подойдет лучше? ITAP Europa мет седло DN40 https://heiz.ru/catalog/check-safety/1124.html
     
  8. Filat
    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    228

    Filat

    Живу здесь

    Filat

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    228
    Адрес:
    Сызрань
    Вижу, что трубы ПП ?
     
  9. Filat
    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    228

    Filat

    Живу здесь

    Filat

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    228
    Адрес:
    Сызрань
    У вас труба утеплена?
     
  10. jarosl
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    20

    jarosl

    Живу здесь

    jarosl

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    Да, высокотемпературный ПП. Котел у меня уже раз кипел и вроде все нормально.

    Да, через метр после котла дыможод сделан из сэндвич-трубы.
     
  11. Filat
    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    228

    Filat

    Живу здесь

    Filat

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    228
    Адрес:
    Сызрань
    ПП, кипел, ничего нормального до поры, до времени. Поэтому понял, что у вас по металлу Ду 32.
     
  12. jarosl
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    20

    jarosl

    Живу здесь

    jarosl

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    Когда специально доводишь до кипения, то котел кипит...
    А что значит "по металлу Ду 32"?
     
  13. Filat
    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    228

    Filat

    Живу здесь

    Filat

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    228
    Адрес:
    Сызрань
    Значит, что в ПП-40, внутренний диаметр 32, а в металле Ду-40 внутренний диаметр 40.
     
  14. jarosl
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    20

    jarosl

    Живу здесь

    jarosl

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    Понятно. Тогда может быть, мне лучше, чтобы не заужать просветы для ЕЦ, взять и фильтр, и обратный клапан DN32? И Клапан термосмесительный тоже взять Herz Teplomix DN32?

    Кстати, подойдет клапан обратный ITAP Europa мет седло DN32- https://heiz.ru/catalog/check-safety/1123.html ?
     
  15. Filat
    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    228

    Filat

    Живу здесь

    Filat

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    228
    Адрес:
    Сызрань
    Да, нет, Хоть объвязку котла сделайте из металла Ду-50. Ведь СО у вас еще и закрытая.
     
Статус темы:
Закрыта.