    Вот как-то такая мысль. Это как пример. Ещё раз, у вас на одной фазе сидит теплый пол к примеру. на 2,3кВт,
    может уменьшить его мощность до 1,5 или сколько там выйдет?
    И вывести его из этой группы так, как пример на рисунке. Т. е. на всё оставшееся в группе у вас будет 25А, а на пол - остальные 7А этой фазы.
    В общем если мысль не уловите - перерисую.
    Стиралку сажать с вн. освещением под одно УЗО - плохая мысль.
    Если вы хотите разделить щитки по этажам - мысль дельная. Тогда не мешает и второй щиток на втором этаже.
     

    Вложения:

    • N-1.jpg
  2. nettle2
    Регистрация:
    21.11.08
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    104

    nettle2

    Живу здесь

    nettle2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.08
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    104
    Адрес:
    Екатеринбург
    Уменьшил ТП на веранде и сделал отдельный АВ на фазе. Стиральную машину вернул обратно.
     

    Вложения:

    • Схема6.jpg
  3. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    На гараж может 20А хватит?
    И я вам об этом - на рис.

    Если мысль уловили - надо думать над отд. щитком второго этажа. Ради интереса - как вы себе представляете линию розетки из щитка 1-го этажа к самой дальней розетке 2-го? А свет?
    Как только что-то решите, можно будет по номиналам АВ и УЗО пройтись.
     

    Вложения:

    • N-1.jpg
  4. nettle2
    Регистрация:
    21.11.08
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    104

    nettle2

    Живу здесь

    nettle2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.08
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    104
    Адрес:
    Екатеринбург
    Сделал по щитку на каждый этаж плюс гараж.
     

    Вложения:

    • схемаП.jpg
  5. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Освещение 1-го этажа есть смысл вывести, будете хотя бы все 32А использовать.
    Гараж к дому пристроен или как?
    Освещение территории сделать из цоколя.(хотя конечно под вопросом), но освещение цоколя-то там же)
    Над номиналами АВ - подумать, свой вариант предложил.
     

    Вложения:

    • N-1.jpg
  7. nettle2
    Регистрация:
    21.11.08
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    104

    nettle2

    Живу здесь

    nettle2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.08
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    104
    Адрес:
    Екатеринбург
    Изменил АВ. Освещение территории перенёс в гараж. Свет крыльца оставил на первом этаже. Между гаражом и домом закрытое крыльцо. Не понял изменение в вводном УЗО, куда подключать теплые пола санузлов и зачем переносить УЗО из щитка второго этажа?
     

    Вложения:

    • Схема7.jpg
  8. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Освещение гаража зачем убрали?
    Теплые полы - если с/у на двух этажах, то и разнести надо их по двум этажам, выходит каждый под своё УЗО.
    При ТТ, линии к этажу, гаражу, и т. п. лучше под защитой двух УЗО. Если по второму этажу это можно обеспечить - разместив 30мА УЗО в щите 1-го. Или сделав на второй этаж одножильные кабели в двойной изоляции типа 1*6мм.кв. ВВГнг, также сделать на цоколь и установить в цоколе общий АВ (удобнее будет потом пользоваться), то с гаражом такое не прокатит.
     
  9. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607
    Адрес:
    Тольятти
    Теплый пол дешевле водяной (в эксплуатации). Газовый котел?
    Если электрические теплые полы (ТП) то все под 1 узо.
    Для 1.5 кВт веранды хватит ВВГ 3х1.5 мм2.
    На обогреве полов (2.1 кВт) разорение.
    Раздельные Узо на котел и насос - БАРСТВО имхо одного хватит.
     
  10. nettle2
    Регистрация:
    21.11.08
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    104

    nettle2

    Живу здесь

    nettle2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.08
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    104
    Адрес:
    Екатеринбург
    Освещение гаража на месте. Туда добавил внешнее освещение. ТП второго этажа перенёс. Для защиты линий может заменить АВ на дифавтоматы? ТП на веранде будет включаться несколько раз в год. Городить водянной пол нет смысла.
     

    Вложения:

    • Схема8.jpg
  11. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Так, ща

    В общем по пунктам
    1. - установить такой диф.http://www.uzo.ru/uzo_catalog/uzo_combo/f-2211a-b10,если там сварки не будет, если будет - ставьте лучше в доп. к УЗО общий АВВ20А
    2. - можно диф типа такого
    3. - установить общий АВ
    4 - установить на линию гаража хотя бы такое УЗО http://www.uzo.ru/uzo_catalog/uzo/f-3311as
    желтое -поменять местами, сначала АВ, потом УЗО, потом потребитель.
     

    Вложения:

    • N-1.jpg
  12. Алексеймм
    Регистрация:
    20.02.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Алексеймм

    Новичок

    Алексеймм

    Новичок

    Регистрация:
    20.02.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Всем здравствуйте. Подскажите чем сможете. Чтобы всё работало хорошо и без перебоев. Изображённое на схеме в обычной 220 вольтовой сети что нужно мне сделать, всем спасибо заранее, буду очень признателен вам друзья за помощь.
     
  13. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Что-то у вас картинки не "приложились" или у меня глюк.
     
  14. Алексеймм
    Регистрация:
    20.02.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Алексеймм

    Новичок

    Алексеймм

    Новичок

    Регистрация:
    20.02.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    А уменя всё норма показывает.
     
  15. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    У меня даже две показывает)

    Только вопрос не ясен(
    Это чтО вообще? Какой-то рекламный стенд?

    Сетевые фильтры, как правило, расчитаны на 10 А. Во многих даже стоИт предохранитель или расцепитель на 10 А. Поэтому автомат на входе на 20А - много. Поставьте 10А. Может, даже и 6А хватит - не знаю номиналов ламп ваших...