Схема подключения согласно ТУ

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем nettle2, 31.01.12.

  1. nettle2
    Регистрация:
    21.11.08
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    104

    nettle2

    Живу здесь

    nettle2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.08
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    104
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вот что получилось.
     

    Вложения:

    • Схема9.jpg
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    По порядку. УЗО на розетки первого этажа 63А 30мА тип А.
    На стиралку и посудомойку+розетки с/у первого этажа мин. 40А 30мА тип А
    На второй этаж, по теории напрашивается свое УЗО на свет типа 25А 30мА АС.
    Все розетки + с/у второго этажа под УЗО 40А (63А) 30мА типА.
    На гараж, если УЗО оставить в осн. щитке, то в гараже только два АВ,
    По цоколю УЗО на свет 40А 30мА тип А, раз собрались резерв на него вешать. Резерв В10А и В16А, вы там все равно больше 20А не включите, зачем два В16А (если только типа дешевле чуть-чуть)?
    И поменял бы подключении как на рис. что-то где-то замкнёт на улице - насос и котел отключатся, надо оно вам?)
     

    Вложения:

    • N-1-1.jpg
  3. nettle2
    Регистрация:
    21.11.08
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    104

    nettle2

    Живу здесь

    nettle2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.08
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    104
    Адрес:
    Екатеринбург
    Поправил. Ещё бы понять какого размера ВРУ будет.
     

    Вложения:

    • схема10.jpg
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Насчет газового котла - там у него какая потребляемая мощность эл-ва? Не 300-500Вт случайно?) ВОзможно на него и В6А повесить, вместо В10А. Далее слева направо. У вас два теплых пола на В20А - менять на В10А. у вас по сумме мощностей пола проходит) Как вариант - вообще отказаться от этого АВ,
    Что вы собрались включать в гараже?)
    В общем щитке на линию цоколя поставил бы В25А,вместо В20А.
    По поводу размеров - большой :) Сами видите, всё более-менее логично, может кто поправит.
    Сечение 6мм.кв., а вы рисуете на вводе В32А - я бы 10мм.кв. взял до однофазных АВ.
    В32А вам тоже надо будет опечатывать в отд. пластиковом боксе, пример нужен?
    Так что или очень большой шкаф, или два чуть меньше, в одном счетчик и т. п.,в другом осн. начинка+первый этаж.
    Считать просто. Допустим щиток на 8 модулей - это 8штук 1Р АВ, или 4 2P АВ или УЗО, или 2 4P АВ или УЗО.
    Плюс оставить запас на 20-30%. Учесть ещё,чтобы работать можно было свободно - подключать и т. п.
     
  5. nettle2
    Регистрация:
    21.11.08
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    104

    nettle2

    Живу здесь

    nettle2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.08
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    104
    Адрес:
    Екатеринбург
    Видел автоматы под печать и боксы для Legrand. Если замечаний нет, попробую посчитать стоимость комплектующих.
     

    Вложения:

    • Схема11.jpg
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Попробуйте, только в цоколь и на второй тянуть надо будет три по 1*6мм.кв. ВВГнг.
    Другая альтернатива 3х6мм.кв., но придется 2 доп УЗО поставить в осн. боксе.
     
  7. nettle2
    Регистрация:
    21.11.08
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    104

    nettle2

    Живу здесь

    nettle2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.08
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    104
    Адрес:
    Екатеринбург
    Получил первую спецификацию. Обалдел от цены в 72 тысячи.
     

    Вложения:

    • спецификация.jpg
  8. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Это вот "спец-фия" на второй этаж начиная с 2P АВ в осн. щитке.
    Цена за штуку, где указано кол-во - надо умножить цену на кол-во.
    И сильно у вас ваш вариант дороже?
    АВ 20А -2 шт - 289
    УЗО 25А30мА АС - 2 - 1110
    40А30мА А - 1400
    В6А - 2 - 348
    В16А - 2 - 285
    B4А - 1 - 320
     
  9. nettle2
    Регистрация:
    21.11.08
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    104

    nettle2

    Живу здесь

    nettle2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.08
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    104
    Адрес:
    Екатеринбург
    Получил такю же спецификацию от другого поставщика. Тоже Schneider electric. Сумма в 30 тысяч. Но все автоматы, кроме вводного "С". На сколько это критично? Для примера: УЗО 2п 25А 30мА ВД63 АС стоит 822 рубля.
     
  10. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Серия "домовой" не совсем то, что нужно бы)
    Ну как насколько сами решайте.
    В6А сработает при токах к. з. 18-30А
    С6А при 30-60А
    В16А - 48-80А
    С16А - 80-160А.