Выносной щиток на границе участка

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем air safin, 01.02.12.

  1. air safin
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200

    air safin

    Живу здесь

    air safin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Казань
    Это ТТ. И вопрос: зачем PE от бытовки до ЩУ?
     
  2. BENQ25
    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115

    BENQ25

    Живу здесь

    BENQ25

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Лен.обл.
    Только изоляцию все равно надо снимать, в этом плане прокалывающим зажим выигрывает...
     
  3. air safin
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200

    air safin

    Живу здесь

    air safin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Казань
    Математика -царица наук. Но в ней столько всего непонятного.

    А наши вопросы можно упорядочить и систематезировать.
     
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Кабель будет в земле, УЗО стоит в щитке, в случае чего - есть большой шанс сработать) В щитке на столбе РЕ не подключать. Наблюдателя помните?) Где в непонятном щитке три провода - в щитке подключить, у розеток -нет.
     
  5. air safin
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200

    air safin

    Живу здесь

    air safin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Казань
    Еще один "глупый вопрос". Спуск с ВЛ до щита: СИП или кабель? Если СИП, то нежелательно его в вводной автомат заводить (причина - люминь и многопроволочный), если кабель, то возникает проблема его крепления на столбе чтобы потом монтеры своими кошками не попортили кабель.
     
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Если заводить, то опрессовывать. А так есть зажимы, которые допускают многоразовое подключение отходящего кабеля. И тот же ВВГ можно.
     
  7. ggri
    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    15

    ggri

    Участник

    ggri

    Участник

    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Казань
    Скажите а почему ОПС расположен не на линии? может так
     

    Вложения:

    • схема1.jpg
  8. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    На какой линии не расположен? А-то нарисовали, ну нет такого нигде.
     
  9. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.255

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.255
    Адрес:
    Пенза
    Там на моём рисунке проходная клемма под пломбировку ;), чтобы нельзя было открутить (незаметно) ноль от счётчика, и при определённом умении тырить электричество:hello:
     
  10. ggri
    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    15

    ggri

    Участник

    ggri

    Участник

    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Казань
    пост №45

    Еще вопрос к этой схеме.
    1 реле напряжения- как подбирать? Почему не 3х фаз реле?
    2 УЗО после счетчика по каким критериям подбирать. (мне дают 380в 15кВт, на вводе по ТУ 32А)
     
  11. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Так и не пойму, что вам по ОПН не так. Подключение там условно, для того случая - сойдёт.
    1. По току :) У нас куча реле на 32А и меньше, т. е. вам не подходят, след. 63А :) Возможно появятся др. варианты и производители.
    2. После счётчика - селективное и по фигу на схему, 100 или 300 мА - можете посчитать ток утечки после него, как рекомендуют ПУЭ и т. п.
    АВ 32А При токе от 1,4-1,5 номинала АВ будет отключаться меньше чем за час. 32А*1,5=48А. Для УЗО на 40А это уже в перегруз. А следующая ступень - 63А. Так что у вас без вариантов.

    Почему не трехфазное реле - не имеют они вроде задержки на включение, что нужно для холодильника к примеру.