1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15

Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашивайте

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. Андрей_П

    Андрей_П

    Андрей_П

    Гость

    Добрый день. Вопрос к Алексею Телегину.
    Алексей, возможна ли установка дымохода камина из трубы нерж. при таких расстояниях:
    1. труба одностенная - расстояние до деревянной стойки 120 мм, расстояние до стены кирпичного вентканала 120 мм. стойка обработана противопожарным составом.
    2. труба сэндвич - расстояние до деревянной стойки 90 мм, расстояние до стены кирпичного вентканала 90 мм.
    Мероприятия по противопожарной защите готов произвести любые. Разместить дымоход в другом месте практически невозможно.
     
  2. diker
    Регистрация:
    06.08.07
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    721

    diker

    Практик

    diker

    Практик

    Регистрация:
    06.08.07
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    721
    Адрес:
    Набережные Челны
    Уважаемый Алексей!
    У меня вопрос по коаксиальной трубе от турбо котла. Вроде бы здесь не было...
    Помогите пожалуйста, существуют ли нормы по монтажу коаксиальной трубы?
    У меня труба будет выходить через щитовую стену. Нужно ли делать противопожарную разделку, до какой температуры нагревается внешняя труба?
    Сколько оставлять на улице?
    Нужно ли делать уклон трубы? и как вообще его сделать, если труба загибается под 90град.
     
  3. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.972
    Благодарности:
    16.551

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.972
    Благодарности:
    16.551
    Адрес:
    Москва
    Так очень опасно, и если готовы на любые мероприятия, то предлагаю снести стойку и заменить не сгораемой, например швеллером.
    Если не реально, тогда обейте стойку сетрой рабица и оштукатурьте 2 см, а трубу дополнительно заизолируйте негорючим утеплителем 50 мм и заключите в кожух из оц. стали.


    Нормы существуют: Приложение Г к СП 42-101-2003г
    Противопожарную разделку делать обязательно, хотябы по 130 мм в каждую сторону.
    На улице не менее 20 см и вывести из рабиуса описываемомо навесом, балконом и др.
    Уклон не менее 1 градуса от котла, чтобы стекал конденсат на улицу, а не в котел.
     
  4. diker
    Регистрация:
    06.08.07
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    721

    diker

    Практик

    diker

    Практик

    Регистрация:
    06.08.07
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    721
    Адрес:
    Набережные Челны
    Спасибо большое
    У меня почему-то в инструкции по монтажу написано наоборот делать уклон 3 град к котлу.
    Где-то в инете прочитал, что так делается для того, чтобы наледь не образовалась.
    Как же все таки правильно?
     
  5. Андрей_П

    Андрей_П

    Андрей_П

    Гость

    Алексей, подскажите, какие нормативные расстояния от:
    - одинарной трубы из нержавейки;
    - сэндвич-трубы;
    - одинарной трубы в кирпичном канале (стенка полкирпича);
    - сэндвич-трубы в кирпичном канале (стенка полкирпича)
    до
    - сгораемых незащищенных конструкций;
    - сгораемых защищенных конструкций?
    А то везде указаны только нормы от кирпичного негильзованного канала и от асбоцементной трубы.
     
  6. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.972
    Благодарности:
    16.551

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.972
    Благодарности:
    16.551
    Адрес:
    Москва
    Может все таки написанно не уклон, а подъем?
    А если не наружу, то будет течь в котел и он сгниет!


    Нормы те же самые.
    До сгораемых конструкций - 380 мм, до сгораемых и дополнительно защищенных - 250мм.
     
  7. Андрей_П

    Андрей_П

    Андрей_П

    Гость

    Алексей, спасибо за предыдущие ответы.
    Есть еще вопрос. Допускается ли соединять трубы из нержавейки саморезами в месте стыковки (в замке)?
     
  8. Artem 2007
    Регистрация:
    09.12.07
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    164

    Artem 2007

    Живу здесь

    Artem 2007

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.07
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Брянск
    Эти расстояния считаются от внутренней или наружней части кирпича, если труба в пол кирпича, т.е 12см кирпича считаются или нет?
     
  9. cardiosoma
    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.332

    cardiosoma

    Постоялец

    cardiosoma

    Постоялец

    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.332
    Адрес:
    Москва
    Алексей !
    Огромная благодарность и большое спасибо Вам за Ваши консультации и Ваши ответы на многочисленные вопросы по дымоходам!

    Только благодоря Вам и вашей ветке наконец то мне удалось правильно разместить дымоход и сделать проход крыши соотв.противопожарным нормам! И избежать большого числа зачастую непоправимых ошибок!
    Еще раз огромнейшее спасибо Вам!



    P.S. Если кому интересно,фото этого довольно ответственного процесса смотрите тут:https://www.forumhouse.ru/threads/9806/page-10#post-552409
     
  10. dolli

    dolli

    dolli

    Гость

    на даче в малюсенький садовый домик 5на 4 купила печь Бутакова"Гимназист".Теперь в ужасе :[читаю инет, обзваниваю спецов по установкам - цена на установку дымохода вместе с материалом получается в несколько раз выше цены самой печки!Чтобы не повеситься перед новым годом, может, кто-то знает, как установить дымоход самим?Будет делать сын, но он тоже "стерилен"в этих вопросах,хоть и учится в техвузе.Мы не хотим дырявить потолок с крышей, и хотели бы поставить печь в прихожей, а дымоход вывести в окно(получается 2 колена).Люди,кто поможет советом?:o
     
  11. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.972
    Благодарности:
    16.551

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.972
    Благодарности:
    16.551
    Адрес:
    Москва
    Если есть необходимость, лучше заклепками.


    Для кирпичных дымоходов в зданиях из сгораемых материалов необходимо руководствоваться Альбомом типовых строительных конструкций серии 5.905-27.04., согласно которому 250 мм с учетом стенки канала и доп. изоляцией.


    Ну уж вы меня ваще захвалили...:|: А ведь такой скромный...:|:umnikpravi-la


    Приставной дымоход вохможно, только при наличии прохода сквозь стену из сгораемого материала, устройство противопожарной разделки по всем правилам., размер читай выше.
    Сендвичи собирать по ходу конденсата, с установкой на монтажную площадку.
    Крепить по стене , расстояние от крепежа, до крепежа не более 2,5 метра.
    На верх установить коническое окончание.
    Если есть конкретные вопросы - конкретезируйте...
     
  12. skissa
    Регистрация:
    07.03.07
    Сообщения:
    16.069
    Благодарности:
    31.313

    skissa

    Живу здесь

    skissa

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.07
    Сообщения:
    16.069
    Благодарности:
    31.313
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Подскажите пожалуйста. Дымоход-сэндвич из нержавейки. Всего за несколько топок сильно закоптилась та часть, которая выходит из крыши на улицу. (Ну может конечно не только она, то что внутри дома зашито гипроком.) Это нормально?
     
  13. da4hik
    Регистрация:
    04.09.08
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    17

    da4hik

    Участник

    da4hik

    Участник

    Регистрация:
    04.09.08
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    Ну раз купили, то отступать поздно. Хотя все эти печи на вид такие красивые, но отзывы о них самые нелесные. В первую очередь это касается избыточному образованию сажи. о чем на форуме неоднократно писали. Видно вы не заметили. Поетому дымоход должен иметь возможность чистки.
    Вместо выхода в окно можно организовать проход через стену переходником.
     

    Вложения:

    • IMG_0047.jpg
  14. svadim
    Регистрация:
    25.12.08
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    svadim

    Участник

    svadim

    Участник

    Регистрация:
    25.12.08
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Харьков
    Алексей, добрый вечер.
    Прошу дать ладу в вопросе возможности использования имеющегося дымохода.
    Собираюсь купить котел ТТ - на дровах/угле. В магазине предложили трехходовой котел ОРОР- годится для дров и угля, но сказали, что дымоход должен быть загильзован и утеплен - так как при сгорании угля и дерева , в отличие от газа, образуется сажа, которая въедается в швы, и через время просачивается до штукатурки.При старте температура низкая, в результате имеем черные пятна и вонь как от большой пепельницы - по этой причине должно быть гильзование.
    Сейчас стоит газовый котел, стальной отвод диаметром 150 мм на высоте 2.35 м уходит в стену. В стене дымоход имеет сечение 280*120 мм, он кирпичный, высота 11.7 м общая ( от пола до оголовка), внизу отверстие для чистки- на высоте 35 см от пола. ТТ котел получится разместить в стороне от дымохода - примерно 1-1.1 м.
    Вопросы: нужно ли на самом деле гильзовать дымоход? будет ли проблема с тем, что ТТ котел будет стоять сбоку, а не строго по оси дымохода? выход на котле -160 мм, соответственно, трубу нужно ставить 160 мм ( сейчас стоит 150 мм)- можно ли оставить 150 мм, сделав врезку для ТТ котла? Достаточно ли сечение дымохода ( по идее да- площадь круга 160 мм=20096, а прямоугольник дымохода имеет 33600). Однако, если придется гильзовать, да еще и с утеплением,ситуация может измениться.
    Для того, чтобы не гонять холодную воду при старте и уйти от конденсата, можно использовать газовый котел, либо электрический- а по достижении температуры (какой?) запускать ТТ котел.
    Ну и последнее- подскажите, если владеете информацией-имеется ли различие (для дымохода) в случае сжигания дров и в случае угля.
    С уважением,
    Вадим
     
  15. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.972
    Благодарности:
    16.551

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.972
    Благодарности:
    16.551
    Адрес:
    Москва
    не совсем, лучше всего провести обследование и поменять режим топки.


    все верно, только изображенный на фото вариант - маловат. Не менее 25 см. в каждую сторону, при условии дополнительной защиты.


    Дымоход лювой должен быть утеплен!
    В вашем случае гильзовка желательна, но не обязатиельна, а утеплителем является и оштукатуривание известковым раствором и плитами из базальта. Ровность стенок дымохода можно добиться швабровкой.
    От запаха идущего от конденсата не уйти и конденсат необходимо отводить в канализацию. Кстати с гильзой будет конденсата еще больше..
    То, что котел в стороне нет ни чего страшного, если он подключен не более чем с тремя поворотами.
    Дымоход номинально должен быть 270 х 140, скорее всего ошибка при замере.
    Разница в дымоходах для различного топлива в том, что нужно чаще чистить от сажи. Стенки дымохода в том числе и из нержавейки утолщенные и повышенная пожароопасность.
    У дачи Вам!
    Всех поздравляю с натупающим Новым 2009 Годом!
    Счастья! Здоровья!Успехов!
     
Статус темы: