    Алексей здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста каким образом можно исправить ситуацию, если
    дымоход газового котла и вентканалы уже выложены пустотелым керамическим поризованным камнем(кирпичем)?
     
  2. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.972
    Благодарности:
    16.551

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.972
    Благодарности:
    16.551
    Адрес:
    Москва
    Вставить во внутрь керамическую, асбоцементную, или нержавеющую трубу.
     
  3. kizersozi
    Регистрация:
    13.01.08
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    7

    kizersozi

    Участник

    kizersozi

    Участник

    Регистрация:
    13.01.08
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Уважаемый Алексей,

    Прошу консультации. В прошлом году поставил камин "Рейн" в доме пятистенке. Схема установки: Рейн(с горизонтальным выходом трубы)-> Через стену (брус 120мм)-> тройник с отводом конденсата-> Вертикальная труба в крышу (Сандвич 150мм). После нескольких зимних поездок убедился что данная печь ни коем образом не может являться альтернативой обычной кирпичной. Прогорает полная закладка дров максимум за пару часов. Пришел к выводу что надо мастерить что то еще. Посоветуйте плиз схему узкой печи (не более без варочной панели 900х900) в которой есть возможность скабинировать ее с камином находящимся в соседнем помещении ("Рейн" с горизонтальной трубой через стену). Важно: Трубу из нержавейки которая имеется сейчас требуется оставить как основную и единственную как для камина так и для кирпичной печи. Возможно ли это в принципе использовать кирпичную печь и сандвич трубу. Если Да то как соединить камин с печкой и печь с сандвичем что бы тупо не погореть? За ранее благодарен. С Уважением
     
  4. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.972
    Благодарности:
    16.551

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.972
    Благодарности:
    16.551
    Адрес:
    Москва
    Вы уже где-то спрашивали...
    Еще можно сказать , что Продавцам буржуек вопрос не нравится...
    МОжет они удалили...
    А что значит схему?
    Готового проекта нет.
     
  5. greeny

    greeny

    greeny

    Гость

    Есть вопрос. Планирую открыть баню. Дошло дело до дымохода.

    И того... Баня - на територии старой фабрики. В помещение в котором я делаю баню когода-то уже была старая баня. Обогрев парилки был електрический, соответсвенно проблем с дымоходом не было. Над помещением - робочий цех.
    Если стоять лицом к двери парилки и смотреть из нутри то катрина такая - каменка стоит в левом нижнем углу, а возможное отверствие для дымохода - в противоположном верхнем левом угле в нутри помещения, либо (что будет лучше для меня) - в том же углу но снаружы парилки. Так как там идет вентиляционная шахта каторую могу утеплить и использовать как дымоход.
    Растояние между выходным отверствием из каменки и возможным входом в вертикальний участок дымохода- горизонтальным участком - примерно 2,5 метра с углом примерно 25 градусов от горизониали.

    Теперь вопрос - будет ли тяга?

    Высота вент.канала - 7-8м. И можно продлить.
     

    Вложения:

    • 1.JPG
  6. urii23
    Регистрация:
    20.04.09
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1

    urii23

    Участник

    urii23

    Участник

    Регистрация:
    20.04.09
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    ДОМОДЕДОВО
    доброго вам! Алексей подскачите выдержит-ли асбестовая труба для тк дымок ?
     
  7. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.972
    Благодарности:
    16.551

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.972
    Благодарности:
    16.551
    Адрес:
    Москва
    Просто запустить дым в шахту ЗАПРЕЩЕНО!
    Необходимо отсечь возможность задымления других помещений проверить состояние шахты и противопожарные мероприятия...
    Уводов на 2,5 метров в сторону дымоходов- недопускается!
    Гадать будет ли тяга не на кофейной гуще, не на картах Таро не умею, по этому только после обследования смогу дать заключение...


    Ответил в другом месте: если тем-ра нв выходе не превышает 300 градусов.
     
  8. greeny

    greeny

    greeny

    Гость

    Алексей, обследование - конешно хорошая штука, но я в Тернополе а вы явно не здесь... Если и пускать дым в вент канал, то однозначно в отдельной утепльонной трубе. Просто хочу использовать тот канал чтоб отдельно панель не долбать. Просто вывести дымоход вертикально вверх никак не получится - цех над нами. Что посоветуете сделать?? Может дымосос какой-то или просто поднять трубу до 10-11м??
     
  9. svadim
    Регистрация:
    25.12.08
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    svadim

    Участник

    svadim

    Участник

    Регистрация:
    25.12.08
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Харьков
    Алексей,добрый день. Связался с человеком из проектно-монтажной организации. Он, посмотрев мою котельную и выслушав пожелания,предложил такое решение: сейчас от газового котла идет нерж колено в стену, в думоход. Дымоход кирпичный, 140*270, утепленный. Рядом в стене вентканал такого же сечения. Предложено- ТТ котел подключить к нынешнему дымоходу, а газ котел переподключить к вентканалу- поскольку Т газов ниже, чем от ТТ. Для страховки можно канал раздуть изнутри рукавом фольги (по типу Фурафлекса, только материал- фольга на стеклотканевой подложке). Для притока же воздух в стене под потолком сделлать отверстие (оно и сейчас есть- для доп притока)- в которое вставить трубу и выгнать ее по наруже вверх - выше конька.
    Как результат: ТТ котел включен в имеющийся дымоход кирпичный ( правда, нет вставки- поэтому опасаюсь разрушения), газ котел включен в вентканал , который теперь будет дымоходом, а вент канал сделан отдельно.
    Уточнюсь, что имеющиеся дымоход и вентканал выходят в одном блоке и заканчиваются одним оголовком. Пок есть газ- основной источник- газ котел. ТТ пока для подстраховки- но это пока.
    Будьте добры- Ваше мнение по такому решению?
     
  10. RomanG
    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    RomanG

    Участник

    RomanG

    Участник

    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Рига
    Здравствуйте,

    Для дымохода планирую использовать двухслойную нержавеющую трубу (сэндвич). Приемлемо ли использование силикатноко кирпича на цементной кладке и зашивка одной из стенок регипсом для устройства канала для такого дымохода?

    Спасибо,
    Роман
     
  11. cocoto

    cocoto

    cocoto

    Гость

    Добрый день, Алексей!

    В сауне есть печь Helo 20. Дымоход подсоединён на дальний от топки выход. Стальная труба 115мм от печи (1м) + выше три метровых сендвича 115/200 мм.

    Проход через потолок сделан через ППУ круглого сечения 300мм. Между сендвичем и ППУ - керамзит. От стенок ППУ до деревянного короба и перекрытий расстояние 2-5 см, тоже заполнено керамзитом. Итого, сендвич отделён от деревянных перекрытий слоем с мин. толщиной 7 см. При топке поверхномть ППУ греется, градусов 80 точно, может выше, пока силно не топил ещё.

    Посоветуйте, не маловата ли теплоизоляция? Есть ли необходимость расширять короб, в котором установлен ППУ?
     
  12. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.972
    Благодарности:
    16.551

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.972
    Благодарности:
    16.551
    Адрес:
    Москва
    Вентиляционный канал нужен будет однозначно!
    А для использования существующего вентканала в качестве дымохода одного вкладыша не достаточно! Необходимо проверить пожаробезопасность и получить акт специализированной организации..



    С дымососами лучше не мудрить, впрочем как и самодеятельностью заниматься - лучше.
    Лучше все таки обращаться к специалистам. Думаю есть они и по ближе, чем я...


    При дымоходе из сендвича, чем вы его закроете не принципиально... Только не горючим - деформирующимся от нагревания и не выделяющим вредные вещества при нагреве..


    ППУ -материал не допустимый для использования в разделках!
    А 7 см - очень мало! Опасно!
     
  13. cocoto

    cocoto

    cocoto

    Гость

    Совсем запутался что-то... Если не через ППУ, то как тогда делать проход через потолок?
    Какая мин. толщина изолирующего слоя необходима?
     
  14. murat65
    Регистрация:
    16.11.08
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    35

    murat65

    Живу здесь

    murat65

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.08
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здравствуйте Алексей ! Прошу Вас подсказать мне по утеплению кирпичного дымохода от ТТ котла, проходящего через неотапливаемые помещения. Какой нужен марки конкретный утеплитель от Роквула или Парок, клеющий раствор?Для себя я пока определился что нужны жесткие плиты, а какая марка ?


    Утеплитель планирую штукатурить под стеклосетку.
     
  15. barl0g
    Регистрация:
    28.10.08
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    barl0g

    Участник

    barl0g

    Участник

    Регистрация:
    28.10.08
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Владимир
    Скажите, пожалуйста, как выполняется монтаж надсадной кирпичной трубы на кирпичную обкладку металлической печи?