1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15

Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашивайте

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. shurup1
    Регистрация:
    02.03.10
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    shurup1

    Участник

    shurup1

    Участник

    Регистрация:
    02.03.10
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Курганская обл
    Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашив

    Почистить это само собой, а что значит объединить каналы вместе, тоесть газы должны двигаться не как прежде -вверх, вниз и снова вверх- а сразу по трем каналам вверх, я правильно понял?


     
  2. komonavt
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    komonavt

    Участник

    komonavt

    Участник

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашив

    Алексей, доброго времени суток.
    Спасибо за Ваш труд.
    Пожалуйста проконсультируйте есть ли какие-нибудь нормы на площадь остеклкения (или если не ошибаюсь(могу ошибаться) легко-сбрасываемой конструкции в теплогенераторной).
    Ситуация такова, котёл в цокольном помещении объём 88 куб.м есть окно и дверь на улицу. Горгаз сделал проект и думалось теперь то делаем по проекту и всё ок, но пришёл тов. монтажник и заявил что необходима площадь вышеупомянутой конструкции (окна) должна быть не мене 2,6 кв. м. В проекте эта деталь никак не упоминается.ОН прав? И если, да то по какой формуле расчитывается эта площадь.


    И вот ещё чуть не забыл, может ли пластиковая дверь со стеклом считаться легкосбрасываемой конструкцией?
    Спасибо.
     
  3. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.399
    Благодарности:
    16.794

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.399
    Благодарности:
    16.794
    Адрес:
    Москва
    Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашив

    Именно не последовательно а паралельно.


    Расчет площади остекления:
    На 1 м3 (а у вас 88) объема 0,03 м2 стекла = 88 х 0,03 = 2,64 м2,ж так что он прав.
    Стекло в двери можно учесть, но если я не ошибаюсь дверь должна быть несгораемой...:|:
     
  4. shurup1
    Регистрация:
    02.03.10
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    shurup1

    Участник

    shurup1

    Участник

    Регистрация:
    02.03.10
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Курганская обл
    Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашив

    Алексей а газы пойдут по трем? Может они пойдут по одному ближайшему к выхлопу из котла? А почему нельзя пустить классически?
     
  5. AbuKamil
    Регистрация:
    07.10.09
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    91

    AbuKamil

    строитель поневоле

    AbuKamil

    строитель поневоле

    Регистрация:
    07.10.09
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Казань
    Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашив

    Добрый вечер, Алексей.
    Установил и уже более месяца эксплуатирую временную трубу (дымоход)
    Устройство: 7 метров нержавейки НИИ КМ. толщина 1 мм. диаметр 200 мм.
    Утеплил наскоро, обмотал фольгированным изовером 5 см, фольгой конечно наружу :), сверху установил самодельный зонт (подсмотрел у производителей). Сруб прошёл как ты и советовал, сделав огнеупор из вермикулита. 6 см - вермикулита +10 базальтовой ваты и оцинковка. Результат теплоизоляции превзошёл все ожидания...ВАКУУМ:)]. Котёл твердотопливный самодельный, пока без рубашки, так что температура дымогазов не слабая.
    Но вот в чём проблема. Из под утеплителя, снизу с трубы течёт какая то бяка :|:, причём очень некрасивого цвета получаются сосульки и пахнут то же не очень :(.
    Но это снаружи, не в доме.. но всё равно не приятно. Кто есть такой? и как с ним бороться? Может то что утеплитель не герметичен, скотч (алюминий) немного отклеился ну как немного...прилично так отклеелся и с нижнего торца вообще не утеплял. Так как он на кронштейн опирается, подумал незачем крепость конструкции ослаблять.
    Ну до весны дотяну, а потом что сделать , и критична ли герметичность теплоизоляции?
     
  6. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.399
    Благодарности:
    16.794

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.399
    Благодарности:
    16.794
    Адрес:
    Москва
    Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашив

    Если переделать грамото - пойдут в три.
    Последовательно может не получится,т.к. перехлаждать газы нельзя, а чистка раз в два месяца думаю - невозможна.


    Скорее всего причина в недостаточной герметичности.
    Нужно дополнительно утеплить и заизолировать кожухом из оцинкованной стали
     
  7. roman_111
    Регистрация:
    22.03.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    roman_111

    Участник

    roman_111

    Участник

    Регистрация:
    22.03.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новороссийск
    Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашив

    Алексей добрый день.
    На этой неделе строители зальют полы первого этажа, и где-то через недельку начнут подымать стенАлексей добрый день.
    На этой неделе строители зальют полы первого этажа, и где-то через недельку начнут подымать стены. Так вот директор этой конторы строительной меня уверяет что дымоход не нужен, перед тем как нанять эту фирму на строительство моего дома я смотрел их дома уже построенные, и вправду дымоходов не видел, просто в стенах отверстия. Вообщем котельная будет у меня в гараже, в газовых сетях мне сказали это возможно, правда надо будет стенкой отгородить это помещение, что-бы помещение было не менее 15м2, вет. канал и окно 0,8-1метр, вообщем котлы газовые сейчас новые и труба от них выходит прям в стену на улицу, я так понимаю дымоход тут не нужен, или я ошибаюсь? А как быть с кухней, и т.п.
    Заранее спасибо.
     
  8. A27
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    1.868
    Благодарности:
    4.418

    A27

    Живу здесь

    A27

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    1.868
    Благодарности:
    4.418
    Адрес:
    Подольск
    Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашив

    Алексей,
    Помогите советом:
    В каркасном (деревянном) доме планируется камин. По всем нормам следует отступать от сгораемых конструкций 380 мм. Что такое защищенные? как правильно защитить основу каркаса - обрезную сосновую доску? обработки огнезащитным составом достаточно?
    Если применять керамзитные блоки - нормы "отступа" меняются? На выходных смотрел по НТВ "Дачный ответ" - через деревянные перекрытия, крышу выводили керамический дымоход в блоках практически вполную к балкам перекрытий, лагам. Это правильно?
    Заранее спасибо
     
  9. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.399
    Благодарности:
    16.794

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.399
    Благодарности:
    16.794
    Адрес:
    Москва
    Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашив

    Котлы с закрытыми камерами сгорания возможно подключать к коаксиальным дымоходам с выбросом сквозь стену.
    Однако, вентиляционные каналы с естественным побуджением тяги необходимы как для помещения в котором установлен котел, так и для газифицированной кухни.


    Защита стен должна соответствовать EI45 (выдержать 45 минут открытого горения). Применять материалы сертифицированные для данных требований.
    Тема Огнезащита, которую я начинал рассказывала об этом.
    Если стена несгораемая (как керамзитобетон) до него растояние 50 мм.
    Тоже растояние применяется по рекомендациям завода-изготовителя к дымоходжам Шидель УНИ до сгораемых конструкций с их защитой.
     
  10. AbuKamil
    Регистрация:
    07.10.09
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    91

    AbuKamil

    строитель поневоле

    AbuKamil

    строитель поневоле

    Регистрация:
    07.10.09
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Казань
    Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашив

    Уважаемый Алексей, Выскочила ещё одна проблема :mad:. При ветре более 20 м/с , бывают кратковременные срывы тяги, вплоть до обратки . Наверное мой зонт не годится. Так вот вопрос: Бывают ли такие зонты которые подвижны и меняют своё положение в зависимости о т направления ветра. Или же какой формы нужен зонт, гарантирующий не создание обратного давления в дымоходе. Роза ветров здесь не постоянна, но дует очень хорошо. 20 м/с -нормальное явление. Зимой дует меньше, и при установке не продумал.
     
  11. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.399
    Благодарности:
    16.794

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.399
    Благодарности:
    16.794
    Адрес:
    Москва
    Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашив

    Существуют поворотные дефлектора, но и простой дефлектор может помочь...
    Хотя топка печей при порывах ветра свыше 20 м/с запрещена.
     
  12. I'ldar
    Регистрация:
    24.08.09
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2

    I'ldar

    Участник

    I'ldar

    Участник

    Регистрация:
    24.08.09
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашив

    Здраствуйте Алексей.Планирую подключить 2 котла Будерас.Один на ТТ выход 150, другой на дизель выход 130.Дымоход будет кирпичный,уже преобрел кирпич и выписал ваши рекомендации т.к. что буду контролировать весь этап возвидения.
    Вопрос По проекту канал дымохода 120х250,в книге Шепелева описано один из видов сечения каналов 190х190 можно ли такую кладку или другую?
     
  13. oss
    Регистрация:
    27.02.08
    Сообщения:
    2.523
    Благодарности:
    988

    oss

    Живу здесь

    oss

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.08
    Сообщения:
    2.523
    Благодарности:
    988
    Адрес:
    Россия
    Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашив

    Алексей, проясните пожалуйста такую ситуацию:

    Планирую к установке газовый котел-атмосферник Берета АОГВ 11.
    Расстояние от конька до оси дымохода примерно .
    В руководстве по его монтажу указано:
    - что котел поставляется в готовности к присоединению к дымоходу;
    - устройство дымохода должно соответствовать СНиП 2.04.08-87«газоснабжение»;
    - диаметр дымосборного короба котла 121мм;
    - дельта Т дымовых газов -114 градусов;
    - каких-либо требований по величине разряжения в дымовом канале не назначено.

    В приложении 6 СНиП 2.04.08-87 (отвод продуктов сгорания) сказано следующее:
    Т.е, применительно к моему случаю, дымовая труба должна быть выведена в уровень с коньком крыши.
    При этом высота от верхнего среза дымосборного короба котла до оголовка трубы получается – .
    Достаточна ли суммарная высота дымоотводящей трубы и дымохода?
    Можно ли поднять оголовок трубы выше, по аналогии со СНиП 2.04.05-91*?
     
  14. pawelpl

    pawelpl

    pawelpl

    Гость

    Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашив

    Здравствуйте Алексей у меня такая проблема. В старый дом поставили самодельный котел на дровах. Дымоход Поставит вертикально над котлом не было возможности и сделали как показано на рисунке.Но вот проблема котел горит хорошо есть тяга но на стыке 120 трубы с 150 после нескольких дней образуется нарост из сажи.И тяга пропадает что посоветуете сделать?. ( Живу в Таджикистане так что всяких там прибамбасов нет и спецов тоже так что планирую все сделать сам после ваших подробный консультациях. Спасибо.)
     

    Вложения:

    • Безымянный.GIF
  15. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.399
    Благодарности:
    16.794

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.399
    Благодарности:
    16.794
    Адрес:
    Москва
    Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашив

    Такие каналы делали для временных печей, или с обкладкой в пол кирпича и дымоход по наружней кладке выходит 700х700 (в каждом ряду по 1 штуке на стороне 3/4 кирпича 4 в ряду, т.е. в 1 метре 120 штук), или 750х750 с теплоизоляцией.
    Посследний - очень даже достойный вариант.


    Растояния в уровень - минимально допустимые - выше можно! А в конкретном случае и нужно!
    От уровня горелки до устья дымовой трубы не менее 5 метров!


    Привет солнечному Таджикистану!
    Трубу утеплите и закройте оцинковкой.
    угол уклона не менее 3 % но лучше 30 градусов от вертикали.
    Горизонтальный участок не боле 1,5 метра, хотя до 3 метра работают.
    Сделайте под вертикальной частью карман прочистки и трубу вообще разборной,а для крепости закрепите подвесом к потолку.
     