1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15

Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашивайте

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. trust
    Регистрация:
    15.06.10
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    trust

    Новичок

    trust

    Новичок

    Регистрация:
    15.06.10
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашив

    Добрый день Алексей!
    Вопрос котел BAXI с закрытой камерой.
    планируется вывод в стену, колено 90 градусов и вертикально через крышу коаксиальной трубой,
    вопрос какая минимальная высота вывода вертикального должна быть?
    обязательно выводить выше конька крыши?
     
  2. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.399
    Благодарности:
    16.794

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.399
    Благодарности:
    16.794
    Адрес:
    Москва
    Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашив

    Коаксиалную выше крыши можно не выводить.
    Нужно посмотреть, какой вывод по проекту и по паспорту котла.
     
  3. star1334
    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    star1334

    Участник

    star1334

    Участник

    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Украина
    Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашив

    Уважаемый Алексей.Хочу узнать правильно ли я делаю дымоход.
    1. мет. труба в основе диаметр 220mm толщина 6-8мм,
    2. обработал внутри и снаружи преобразователем ржавчины, и термостойким лаком с серебрянкой.
    3. общая длинна 10м, состоит из трех частей,соеднил сваркой плюс обварил сегментами из такой же трубы.
    4.утеплил по всей длинне минватой SUPERROCK 80mm(осталась от утепления стен)
    5.Кожух по всей длинне из оцинковки 0,5мм соединил саморезами и швы проклеил алюминиевым скотчем.
    6.дымоход из цокольного этажа проходит через две жб плиты.
    7.проход в плитах планирую дополнительно уплотнить той же минватой.
    8.в притык к кожуху паралельно к дымоходу установил вентканал 140*270 для вентиляции цокольного помещения
    9.в проходе через кровлю растояние до деревянных частей мин 20см до кожуха.
    10. вентканал на кровле утеплю и зашью все металопрофилем.
    11. высота дымохода окло 60см над коньком.
    12. дымоход делаю на перпективу(камин либо боуелерьян либо ТТкотел)
    Спасибо.
     
  4. volmih

    volmih

    volmih

    Гость

    Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашив

    Алексей, день добрый!

    Ситуация следующая: имеем кухню, 6 м2 (высота 2,85 м), в кухне установлена колонка с выходом в дымоход.

    Есть необходимость установить вытяжку, других вент. каналов на кухне нет, поэтому планирую пробивать дырку на улицу и выводить жестяную трубу под козырёк.

    Вопрос такой: какой максимальной производительности посоветуете вытяжку, и как предотвратить обратный ток в вентканале, к которому подключена газовая колонка?

    Заранее благодарен,
    Владимир
     
  5. Юльчонок
    Регистрация:
    08.04.09
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    1

    Юльчонок

    Живу здесь

    Юльчонок

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.09
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Екатеринбург
    Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашив

    Алексей добрый день! Возник вот такой вопрос, котельная у нас будет в гараже, дымоход планируем сделать в стене которая граничит с домом, данная стена несущая, на нее будут ложиться плиты, как сделать дымоход? выбивать в плите кусок или плиты положить на расстояние 12 см на стену остальные 38 остануться на дымоход, посоветуйте пожалуйста, очень много уже информации перечитала, в том числе в Вашей теме подчерпнула для себя очень много, а вот с эти вопросом справиться не могу?
     
  6. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.399
    Благодарности:
    16.794

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.399
    Благодарности:
    16.794
    Адрес:
    Москва
    Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашив

    Кажетсчя все верно...
    Если только растояние между трубами делать, а не в притык.


    По вытяжяке - наверное ориентируйтесь сами с учетом того, что канал на неё нужен отдельный...
    Если канал будет выш конька и утнеплен, то обратной тяги быть не должно..
    Или установите клакпан.


    Вырезать в плите отверстие размерами по наружным стенкам канала
     
  7. vostok3773
    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    9

    vostok3773

    ЭВМы починяю...

    vostok3773

    ЭВМы починяю...

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Московская область
    Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашив

    Алексей,добрый вечер!
    Недавно мне пришлось поучаствовать в работе по сооружению хитрой дымоходной системы.Моя работа заключалась в сварке и сборке.(хотя я сам и не сварщик :))
    Фотки невысокого качества,но вроде всё понятно.
    2 дымохода 140 мм из нержавейки и 3 вентканала собраны внутри стальной фермы длиной 4.5 м , которая обшита оцинковкой.Дымоходы утеплены базальтовой ватой по всей длине.Крепление всего на хомутах-нижние неподвижные,верхние скользящие.
    Ферма установлена на основании на перекрытии.Вес конструкции всборе около 180 кг- по динамометру крана.
    Вопрос вот в чём.Изначально там предполагался котел КС-ТГЖ-25 и под него это придумывалось.После всё переиграли и уже планируется АОГВ-23 и колонка.Инженер,много лет занимающийся газовыми котлами сказал,что такую систему никто не примет даже если сделать проект.Типа надо обязательно отделять не менее,чем на 2 метра в плане вентканалы и дымоходы.Другой инженер сказал,что такая "ракета"-самое лучшее,что он видел за все годы.
    Осенью планируют делать проект на газовую внутрянку.
    Что ждет хозяев?
     

    Вложения:

    • truba1.jpg
    • truba2.jpg
    • truba3.jpg
    • truba4.jpg
    • truba5.jpg
  8. oss
    Регистрация:
    27.02.08
    Сообщения:
    2.523
    Благодарности:
    988

    oss

    Живу здесь

    oss

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.08
    Сообщения:
    2.523
    Благодарности:
    988
    Адрес:
    Россия
    Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашив

    vostok3773,
    в альбомах Газпроекта вентканал расположен в одном колодце с дымоходом.
    Правда я смотрел в основном исполнения из асбоцементной трубы.
    Насколько я понял из телефонной консультации с ВДПО песочница при температуре газа 110-120 гр.С не нужна. Нужно хорошее утепление и противопожарные отступы. Снизу - стальной лист. Из него дымоход на 100-150 мм и венканал на 30-50мм.
    Если стальные трубы вентиляции и дымохода не изолированы друг от друга то может возникнуть сильная тяга из=за чрезмерного нагрева вентканала.
     
  9. vostok3773
    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    9

    vostok3773

    ЭВМы починяю...

    vostok3773

    ЭВМы починяю...

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Московская область
    Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашив

    Ну как выглядят эти АЦ трубы на крыше и как работают-знаю сам живу в доме с АОГВ и колонкой нЕва...Там всё в 60-е строили.И отступы там что-то совсем никакие,да и теплоизоляция мутная из штукатурки,войлока и песка:)]
    Зимой иногда на зонтике котла такой желтый сталактит нарастает и ответный ему снизу
    Эскизы как дали,так и сделал,вся работа заняла неделю и ровно час на установку.
    Сомнение внес товарисч,который по котлам вроде спец.Может чего захотел,хотя он к тому дому никакого отношения не имеет.
    От внешнего контура фермы расстояние до балок перекрытия 150 мм,балки гипсокартоном 9 мм,потом степлером листовым асбестом,потом оцинковка,внутри песочницы-базальтовая вата.Аналогично проход кровли ,только без песочницы.Габарит фермы по обшивке 650 на 550,проём 900 на 1050.
    Может хозяевам для успокоения души обратиться куда-либо за косультацией,хотя деньги всё равно у них кончились.Пока кончились.:)]


    На первой фотке видно,что трубы дымохода обмотаны базальтовой ватой 30 мм в два слоя по всей длине.Сами трубы-нержавейка кажется 08Х17 0.5 мм,та часть,что выше крышки фермы ещё удлинена отрезками по 500 мм.И между верхом обшивки фермы и крышкой зазор по контуру 30 мм,так получилось.Зонтики ставить наверх дымовых каналов отговорил,на ветканалах стоят.Снизу вентканалы выступают на 50 мм ниже уровня потолка,дымоходы ниже на 300.
    Как я понимаю,тахая система вполне даже для угольного котла подойдет,не говоря об АОГВ...
     
  10. oss
    Регистрация:
    27.02.08
    Сообщения:
    2.523
    Благодарности:
    988

    oss

    Живу здесь

    oss

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.08
    Сообщения:
    2.523
    Благодарности:
    988
    Адрес:
    Россия
    Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашив

    А почему отговорили?
    Мне сказали что можно ставить, главное чтобы ножки надежные были и высота основания зонтика над оголовком не менее 100мм.

    Аналогичное Вашему исполнение дымохода, только из асбоцементной трубы.
     
  11. gvadim
    Регистрация:
    30.11.09
    Сообщения:
    430
    Благодарности:
    39

    gvadim

    Живу здесь

    gvadim

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.09
    Сообщения:
    430
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва
    Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашив

    help. В купленом доме дымоход от камина проходит во внешней стене. Стена полтора кирпича. Дымоход полкирпича и соответсвенно снаружи и внутри полкирпича. Т.е дымоход не утеплен не гильзован. Сообственно это и есть головная боль. Велика ли эта проблема? Живу на юге. Камин работает не каждый день. Что делать?
    1. Забить и не париться.
    2. Загильзовать сверху нержавеющим коробом.
    Камин с закрытой топкой.
     
  12. mir72
    Регистрация:
    05.06.10
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    mir72

    Участник

    mir72

    Участник

    Регистрация:
    05.06.10
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Свердловская обл. Новоуральск
    Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашив

    Доброго дня.
    Вопрос по трубе в баню.
    Желеная печь к ней присоеденена труба помоему из асбестоцемента, помоему плохо это.
    Как из чего сделать номальную трубу в баню?
    Если нужно какую либо еще информацию я все подготовлю.
    заранее благодарен
     
  13. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.399
    Благодарности:
    16.794

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.399
    Благодарности:
    16.794
    Адрес:
    Москва
    Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашив

    Если будет заужение - нельзя.
    Устанавливайте тот котел, что планировали изначально.
    А растояние в 2 метра, если вентиляция приточная, а не вытяжная...


    Отсутствие разделки - это мнение ВДПОшников, а не докумнтов, так что ссылаться на них нельзя!


    На банной печи - лучше поменять.
    Заменить можно на керамическую, стальную, или нержавеющую.
     
  14. vostok3773
    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    9

    vostok3773

    ЭВМы починяю...

    vostok3773

    ЭВМы починяю...

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Московская область
    Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашив

    Спасибо!
    В моём случае заужений каналов нет,КС-ТГЖ-130 мм, АОГВ-135мм,труба нержавейка 140 мм.Разделка есть,заполнена базальтовой ватой,не менее 260 мм до дыма с любой стороны от защищенного перекрытия.Кроме того,вся шахта обшита оцинковкой,в том числе и внутри разделки.Приток организован по другим горизонтальным каналам и вход в него со стороны бокового фасада.
    Хозяйку успокою,скажу,что всё ок.
    Если кого заинтересует вариант быстрого монтажа легкого дымохода внутри металлоконструкции,сделаю более четкие фотки и описание.
     
  15. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.399
    Благодарности:
    16.794

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.399
    Благодарности:
    16.794
    Адрес:
    Москва
    Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашив

    Непонятно тогда в чем вопрос звучал, или Вы считаете, что этим самым упростили и удешевили монтаж?
    Тогда вы ошибаетесь, а устновка такой конструкции краном в 90% случаях просто невозможна!
    Удачи!
     
Статус темы: