1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нужен ли армопояс?

Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Толстый, 05.02.12.

  1. Толстый
    Регистрация:
    30.10.09
    Сообщения:
    3.750
    Благодарности:
    6.312

    Толстый

    Живу здесь

    Толстый

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.09
    Сообщения:
    3.750
    Благодарности:
    6.312
    Адрес:
    Кострома
    Всем ответившим Спасибо, решил всетаки перестраховаться и сделать, хоть конструктор и уверяет что он не нужен. Экономить желания совсем нет:) поэтому и геология и проект сделаны как положено. Кол-во рядов фбс-извиняюсь, забыл написать 3ряда, не понял только про машину:)] ну да ладно. Удачи .
     
  2. RNikonov
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.234

    RNikonov

    Технадзор

    RNikonov

    Технадзор

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.234
    Адрес:
    Климовск
    Если так. как Вы написали - 3 ряда ФБС с перевязкой швов на фактической геологии, то можете не делать пояс, ;) ну или сделать выранивающий пояс миллиметров 200, армированный арматурой AIII D12 -так, "для очистки совести". :hello: Успехов!
     
  3. ПроходилМимо
    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    89

    ПроходилМимо

    Живу здесь

    ПроходилМимо

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    89
    На самом деле правильное решение - армопоясом фундамент точно не испорить...тем более раз у вас все по научному - геология, проект и прочее изыскание проведено и нет желание экономить - то конечно лучше перестраховаться...УДАЧИ Вам в строительстве! Да и в жизни тоже!
     
  4. Толстый
    Регистрация:
    30.10.09
    Сообщения:
    3.750
    Благодарности:
    6.312

    Толстый

    Живу здесь

    Толстый

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.09
    Сообщения:
    3.750
    Благодарности:
    6.312
    Адрес:
    Кострома
    Огромное Огромное спасибо:hello:
     
  5. costeapechnik
    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.161
    Благодарности:
    1.881

    costeapechnik

    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии

    costeapechnik

    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии

    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.161
    Благодарности:
    1.881
    Адрес:
    ffm
    Чего непонятного! В стене сложенной только из блоков ФБС сцепление между ними только за счет силы трения, которая зависит от веса здания. Не зря все показывают:"Смотрите даже многоэтажки строят на фундаменте из ФБС!" Но никто не сравнивает вес 5=этажки с весом частного дома... Соседу покорявило подвал из ФБС только то что зимой лопнула водопроводная труба, пазухи обратной засыпки заполнились водой которая замерзла. Прискорбно но это факт! :flag: Мой выбор за сборно= монолитный, а автор темы волен сам выбирать! Удачи! :hello:
     
  6. Толстый
    Регистрация:
    30.10.09
    Сообщения:
    3.750
    Благодарности:
    6.312

    Толстый

    Живу здесь

    Толстый

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.09
    Сообщения:
    3.750
    Благодарности:
    6.312
    Адрес:
    Кострома
    :hello:
     
  7. Вячеслав Т.
    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    642
    Благодарности:
    510

    Вячеслав Т.

    Профи

    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    642
    Благодарности:
    510
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ваш конструктор - "любитель", видимо сколько денег было на проект, такой и результат, точнее отсутствие оного.
    P. S. Появление трещин в стенах - вопрос времени...
     
  8. Толстый
    Регистрация:
    30.10.09
    Сообщения:
    3.750
    Благодарности:
    6.312

    Толстый

    Живу здесь

    Толстый

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.09
    Сообщения:
    3.750
    Благодарности:
    6.312
    Адрес:
    Кострома
    Насчет любителя, не мне судить я не специалист в этом, а на счет денег, ваще не понял к чему Вы, я на проекте поверьте не экономил (прочитайте внимательно первый пост). Армопояс сделан для самоуспокоения.
     
  9. Вячеслав Т.
    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    642
    Благодарности:
    510

    Вячеслав Т.

    Профи

    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    642
    Благодарности:
    510
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Армопояс - Вы совершенно правильно сделали... Странно, что его в проекте не было. Я про сами блоки фбс, которые уже очень редко используют. В один ряд без перевязки - не очень хороший вариант для стен из газобетона, при малейшей подвижки блоков (а вероятность велика) сены начнут на глазах "трещать". Мой Вам совет, нужно выполнить утепленную отмостку (минимум 1000мм шириной) и по возможности утеплить фундамент вертикально. Морозное пучение грунта - Ваш самый главный враг...
     
  10. Толстый
    Регистрация:
    30.10.09
    Сообщения:
    3.750
    Благодарности:
    6.312

    Толстый

    Живу здесь

    Толстый

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.09
    Сообщения:
    3.750
    Благодарности:
    6.312
    Адрес:
    Кострома
    Гидроизоляция и утепление ЭППС 100 сделаны, про один ряд не совсем понял их там 3, до отмостки дело еще не дошло, спасибо:hello:
     
  11. Максим Пан
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    1.277

    Максим Пан

    Живу здесь

    Максим Пан

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    1.277
    Адрес:
    Москва
    Странно... Даже не спросили глубину залегания подушки фундамента...
    Это к тому, что вдруг блоки ФБС лежат ниже Гл. Промерз. и пучения, кроме касательных не придвидится?
     
  12. Толстый
    Регистрация:
    30.10.09
    Сообщения:
    3.750
    Благодарности:
    6.312

    Толстый

    Живу здесь

    Толстый

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.09
    Сообщения:
    3.750
    Благодарности:
    6.312
    Адрес:
    Кострома
    Глубина залегания подушки 2м, насчет касательных не понял, извините за неграмотность:|:
     
  13. Юрий В.
    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    843
    Благодарности:
    403

    Юрий В.

    Живу здесь

    Юрий В.

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    843
    Благодарности:
    403
    Адрес:
    Новосибирск
    Как говорится, имеете право, за свои деньги. Хуже от армпояса не будет, лучше - тоже не будет.

    Главное во всей этой теме (ИМХО), что Вы демонстрируете грамотный подход к строительству - в наличии имеется геология и рассчитанный специалистом на ее основе нее фундамент. Респект! Надеюсь, что и остальное строительство у Вас планируется в том же стиле, с опорой на людей с образованием и работающих по специальности :hello:
     
  14. Вячеслав Т.
    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    642
    Благодарности:
    510

    Вячеслав Т.

    Профи

    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    642
    Благодарности:
    510
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Действительно геологические изыскания и рассчитанный фундамент с грамотным конструктивом - залог начала правильного строительства...
     
  15. klg2115
    Регистрация:
    16.12.13
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    112

    klg2115

    Живу здесь

    klg2115

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.13
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Калуга
    Извините за интерес...
    Сделали ли все таки армопояс?