F Расход пеллет

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 05.02.12.

  1. newbie builder
    Регистрация:
    05.10.11
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    67

    newbie builder

    Живу здесь

    newbie builder

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.11
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Замкадыш
    Я прошу прощения, а 4.2 это теплотворная способность?
     
  2. olerijik
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    66

    olerijik

    Живу здесь

    olerijik

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    66
    ага, почти среднее арифметическое)
     
  3. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.055
    Благодарности:
    14.192

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.055
    Благодарности:
    14.192
    Адрес:
    Калининград
    4,2 кВт*час/кг пеллет. Это значение теплотворности пеллет, которая фиксировалась мною в 2011-2013 годах. Естественно, на моем котле и моем топливе, с учетом КПД моего котла.
    В более позднем периоде производитель, где я затариваюсь пеллетами, изменил технологию их изготовления и результате у меня на круг стало выходить не менее 4,5 кВт*час/кг.
    Думаю, этой цифрой и стоит пользоваться.
    Пеллеты у меня серые, на белых, малозольных пеллетах, возможна цифра в 4,8 кВт*час/кг.
    Такое и у меня иногда получалось, но в среднем все же ниже.
     
  4. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.153
    Благодарности:
    12.992

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.153
    Благодарности:
    12.992
    Адрес:
    МО
    А у меня на "серых" явно теплотворность была выше. Правда, при гораздо больше коржевании, и не очень приятном запахе. Вот, что хочешь, то и думай.
    Совершенно согласен. Лучше рассчитывать на меньшее (4.2), чем быть потом разочарованным. Кого обманываем, себя?
     
  5. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.055
    Благодарности:
    14.192

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.055
    Благодарности:
    14.192
    Адрес:
    Калининград
    Запах при сжигании - верный признак наличия каких-то хим. примесей. Что и может быть причиной более высокой теплотворности.
    Можно и так принимать. Но всё-таки 4,2 у меня уже много лет не выходит. Всегда выше.
     
  6. olerijik
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    66

    olerijik

    Живу здесь

    olerijik

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    66
    я взял среднегрдовой расход пеллет и электричества на ночном отоплении, получилось 4.2
     
  7. mumrik75
    Регистрация:
    30.01.15
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    248

    mumrik75

    Живу здесь

    mumrik75

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.15
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, думал печь а-ля пиролизную делать.
    Но 15 кВт электричества есть, - буду думать над Теплоаккумулятором, чтобы от ночного эл-ва днём греться... = выгодней и мороки в разы меньше.
     
  8. DmitryDmitry
    Регистрация:
    11.02.07
    Сообщения:
    3.211
    Благодарности:
    1.611

    DmitryDmitry

    Живу здесь

    DmitryDmitry

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.07
    Сообщения:
    3.211
    Благодарности:
    1.611
    Адрес:
    Россия
    От площади и утепления дома зависит. Мне 15 квт в ночи хватает для средненьких 180 квм хвататет только до небольшого минуса. Не успевает нагреваться ТА. Правда в максимуме я беру около 13 квт, но не все "ночное время", сначала горячая вода в бойлере греется. Ну там реле приоритета и прочая.
     
  9. Roder
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    123

    Roder

    Живу здесь

    Roder

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    123
    Адрес:
    поселок Андреевское
    Вот! На девятой странице темы нашел ответ. Меньше - и думать нечего, а более 8 тонн может и выйти.
     
    Последнее редактирование: 05.11.16
  10. mumrik75
    Регистрация:
    30.01.15
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    248

    mumrik75

    Живу здесь

    mumrik75

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.15
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Москва
    Первый этаж с тёплой верандой 55м2, второй этаж 30м3 = итого 85м2 примерно. Но первый этаж НЕ утеплён - бревна 20см оцилидрованные и всё.

    Пеллеты (или дрова) я думал использовать быстрого прогрева задёшево (днём, когда электричество по 5.9р/квт). Газовые баллоны таскать не хочу, газгольдер - тем более не хочу.

    Так всё таки = пеллетами дешевле топить печку, чем дровами, или дороже?
    Это читал = 8.6 рублей / 1 кг соответственно 8.6/4.2= 2.04 рубля / 1 кВт.
    А дрова дешевле колотые в Моск. области?
     
  11. Roder
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    123

    Roder

    Живу здесь

    Roder

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    123
    Адрес:
    поселок Андреевское
    5.9 - Конский ценник. С ума сойти! Тоже мечусь между пеллетником, газгольдером.
     
  12. mumrik75
    Регистрация:
    30.01.15
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    248

    mumrik75

    Живу здесь

    mumrik75

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.15
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Москва
    Навскидку = дрова колотые вроде дешевле пеллет, http://www.rhvac.ru/h_tprc
    Поправьте если не так.

    Чем пеллеты лучше? Дороже и покупают - значит чем то лучше :um:

    Про дрова:
    Прозондировал навскидку цену куба берёзовых дров под Волокламском, около 1.7тр за куб.
    Если брать не в час-пик отопительный, а летом - то думаю можно дешевле найти.
    Дровяник нужен под 2-3 куба дров, около печки чтобы.
     
  13. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.153
    Благодарности:
    12.992

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.153
    Благодарности:
    12.992
    Адрес:
    МО
    Дрова вы бете закладывать в разы чаще чем пеллеты в бункер. И об удалённом использовании речи с дровами нет. И пеллеты сгорают гораздо чище чем дрова. Т. е. КПД системы выше.
     
  14. mumrik75
    Регистрация:
    30.01.15
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    248

    mumrik75

    Живу здесь

    mumrik75

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.15
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Москва
    Закладывать часто НЕ надо, т. к. мне надо прогреть:
    1) по приезду в субботу утром прогреть холодный дом, т. е. получить за час 15-30 кВт-ч (основываюсь на мощности электрообогревателей, которыми грел 4 часа по 6.5квт при -5С за окном)
    2) в воскресенье в 9-10 утра подтопить 10-15 кВт-ч, чтобы хватило тепла до 15-16 часов.
    По ходу ДВЕ топки только нужно = первая для быстрого прогрева и вторая чтобы дом не сильно остыл в воскресенье после ночи.
    3) удалённо ничего не прогреваю, т. к. обесточиваю всё = безопасность.

    Пеллеты сгорают чище - это большой плюс! Меньше грязи/золы на веранде будет - за это готов немного переплатить:victory:
    Для получения ТЕПЛА на 10 кВт-ч сколько надо кг пеллет сжечь?


    Печка будет греть воздух и бак с водой (ГВС для рукомойника, литров на 100) - заодно вода как небольшой ТА выступит, воду наливаю из колодца насосом по приезду, перед отъездом всё сливаю.
     
    Последнее редактирование: 07.11.16
  15. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.153
    Благодарности:
    12.992

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.153
    Благодарности:
    12.992
    Адрес:
    МО
    Примерно 2.5 кг. Во многом зависит от теплотворности оных.