Уравнивание потенциалов в квартире

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем RaDDiveR, 06.02.12.

  1. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    ОСУП - общедомовая? Связь водопровода и ГЗШ на уровне общего щита?
    Полагаю, что есть и исправна. Через неё ток уравнивания возвращается обратно в PEN вводного кабеля дома. И, в общем, это та часть домовой сети, которую реально можно контролировать и содержать в порядке. Хотя, конечно, и тут возможны неприятные варианты из-за несогласованных, независимых действий электриков и сантехников при очередном ремонте.

    Почему? Разве это сечение гарантирует пожарную безопасность квартиры при обрыве рабочего нуля в группе квартир?
     
  2. beckbulat
    Регистрация:
    16.03.10
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    341

    beckbulat

    Живу здесь

    beckbulat

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.10
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    Минск
    Если Ваш РЕ-провод идет от заземления без разрывов, то обрыв N провода не переключает на Вас другие квартиры. Такая опасность есть при обрыве PEN и повторного заземления одновременно. Нет?
     
  3. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Проблема в том, что на самом деле у меня на вводе в квартиру вообще нет PE провода. Есть два PEN провода, на выбор, оба с рабочим током.

    Главная же проблема в том, что это не случайность. Это прямое следствие того, что подключениями и переключениями в разных частях домовой сети занимаются разные люди с разной квалификацией. Распределительной сетью дома управляет (точнее, управлял до изгнания) электрик кооператива, квартирными щитками и соединениями в них управляют собственники квартир в меру своего разумения, и коммуникационное оборудование на чердаке техники провайдера подключают как хотят.

    Гарантировать существование PE в такой сети можно только специальными организационно-техническими средствами, не упомянутыми в ПУЭ. Очевидное средство - обязательная дифзащита на каждом ответвлении от стояков, с постоянным административным контролем за её состоянием и наличием.
     
  4. beckbulat
    Регистрация:
    16.03.10
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    341

    beckbulat

    Живу здесь

    beckbulat

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.10
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    Минск
    К таким РЕ действительно рискованно присоединяться. Лучше уж к лифтовой шахте. Оно как-то больше доверия вызывает.