1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

Настенные котлы Protherm (Протерм)

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Seilenos
    Регистрация:
    22.05.13
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    40

    Seilenos

    Живу здесь

    Seilenos

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.13
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Москва
    Всем привет.
    Подскажите по котлу Protherm Panther KTO 25, 2016. При подключении штатного датчика наружной температуры (S010075), нужно что-то активировать в меню котла? Просто смущает, что не вижу по нему данных по протоколу e-bus: при том, что остальное вижу все: от давления - до температуры обратного потока.
     
  2. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Екатеринбург
    Надо котлу это сказать, заходите в сервисное меню
     
  3. Seilenos
    Регистрация:
    22.05.13
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    40

    Seilenos

    Живу здесь

    Seilenos

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.13
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Москва
    В меню зайти не проблема, проблема узнать, какой параметров D отвечает за активацию внешнего температурного датчика. В руководстве по монтажу не нашел. Полазил по форумам, нашел, что якобы D43 и D45, но в моем сервисом меню таких параметров нет, есть только 41 и 44.

    Прошу подсказки.
     
  4. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Екатеринбург
    Наружный датчик работает только с комнатным регулятором с eBus
    и датчик арт. 0020040797
     
  5. Vaillant GR
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    677

    Vaillant GR

    Консультирую

    Vaillant GR

    Консультирую

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    Москва
    Если датчик подключен правильно, то необходимо изменить параметр D. 43 - задать расчётную отопительную кривую. Так же можно провести сдвиг отопительной кривой относительно выбранной, меняя параметр D. 45.

    Так же в параметре D. 47 можно прочитать реальное значение уличной температуры, на данные момент.

    Не совсем, в данных котлах, для погодозависимого управления котлом достаточно подключить уличный датчик температуры. Дополнительное подключение комнатного регулятора E-bus помогает достичь большего комфорта, экономии на энергоресурсах и повысить надёжность оборудования.
     
  6. Seilenos
    Регистрация:
    22.05.13
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    40

    Seilenos

    Живу здесь

    Seilenos

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.13
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Москва
    Может и ошибаюсь в номере артикула, яндекс что по S010075, что по 0020040797 выдает одну и ту же картинку, чего у меня и шло с котлом.
    d1b648f71e0355326a3f37c84dd9bf0f.jpg
    А как можно не правильно подключить датчик, там 2 конца, один подцепляется на 1, другой на 2 - фишки в котле согласно диаграмме
    2018-04-29_231338.jpg

    в сервисном меню у меня есть только D41 и D44, 43 и 45 нет, нет и 47, идет сразу 6Х. Или, может, я как-то не правильно захожу в меню? Но мне кажется, что по другому не зайти "Нажать кнопку MODE - 10 сек.
    Ввести сервисный код - 35 (с помощью левых кнопок плюс-минус (кнопки ГВС)
    Нажать кнопку MODE - для подтверждения сервисного кода."

     
  7. Vaillant GR
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    677

    Vaillant GR

    Консультирую

    Vaillant GR

    Консультирую

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    Москва
    На уличном датчике 2 контакта, на фишке, подключаемой к плате 5 контактов. Всегда есть вероятность ошибки, если работу выполняет не аттестованные специалисты.
     
  8. юнс
    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    724

    юнс

    Живу здесь

    юнс

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    724
    Адрес:
    Самара
    Здесь как правильно подсоединить датчик.
    Лично меня комфорт с комнатным регулятором E-bus не устроил. То ли гистерезис слишком большой, то ли недостаточно чувствительный датчик, упрятанный внутрь корпуса. Короче, котел включался слишком редко, особенно в межсезонье.
     
  9. Vaillant GR
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    677

    Vaillant GR

    Консультирую

    Vaillant GR

    Консультирую

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    Москва
    То есть вы реально чувствовали, что температура в помещении менялась в больших диапазонах? У вас радиаторное отопление?
     
  10. Seilenos
    Регистрация:
    22.05.13
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    40

    Seilenos

    Живу здесь

    Seilenos

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.13
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Москва
    Вот я и купил находящийся на этапе тестирования e-bus модуль от Зонта, теперь вот пытаюсь все это скрестить.
     
  11. юнс
    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    724

    юнс

    Живу здесь

    юнс

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    724
    Адрес:
    Самара
    Все так. Дискомфорт ощущался перед включением котла, когда радиаторы казались "ледяными". Сделал терморегулятор на микроконтроллере Arduino с выносным датчиком DS18B20, установил гистерезис 0.3 град, и только тогда стало комфортно. Котел работает 10-15 мин. отдыхает 30-45 мин.
     
  12. Vaillant GR
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    677

    Vaillant GR

    Консультирую

    Vaillant GR

    Консультирую

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    Москва
    И какой регулятор при этом управлял системой?
     
  13. юнс
    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    724

    юнс

    Живу здесь

    юнс

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    724
    Адрес:
    Самара
    Thermolink P
    Thermolink P.jpg
     
  14. vadik36
    Регистрация:
    15.04.18
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    vadik36

    Участник

    vadik36

    Участник

    Регистрация:
    15.04.18
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Георгиевск Ставропольский край
    Здравствуйте ! Подскажите, после снятия вторичного термообменника для последующего демонтажа гидроблока, в котором стоят резиновые прокладочки для герметизации соединения термообменника и гидроблоков входа и выхода, после сборки есть течь, которую ни как ни могу устранить, прокладки родные наверно "усохли". Разборку проводил для чистки термообменника и датчика напора воды (холла) обычно туда если попадает мусор, он не крутится и не включается газ при открытии горячей воды. Котел Протерм пантера kov 24. Может кто боролся с течью?
     
  15. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638
    Адрес:
    Екатеринбург
    @vadik36, замените прокладки.
     
Статус темы: