1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

Настенные котлы Protherm (Протерм)

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.

Статус темы:
Закрыта.
  1. suomi07
    Регистрация:
    02.07.17
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    23

    suomi07

    Живу здесь

    suomi07

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.17
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    23
    Удаление воздуха включаю раз в неделю. Не помогает. Сегодня проливали все контуры. Сейчас наблюдаю.
    А как узнать версию котла? Протерм Гепард 23 MTV (H-RU). Изготовлен в этом году.
     
    Последнее редактирование: 10.02.19
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.823
    Благодарности:
    15.500

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.823
    Благодарности:
    15.500
    Адрес:
    Москва
    Опа на!
    Если это принципиально, то извиняюсь. :hello:
    Удачи.
     
  3. suomi07
    Регистрация:
    02.07.17
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    23

    suomi07

    Живу здесь

    suomi07

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.17
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    23
    В смысле? Мне не принципиально. Мне надо узнать меня ная...ют или действительно протермы такое дерьмо?
    Протерм Гепард 23 мтв (H-RU)
     
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.823
    Благодарности:
    15.500

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.823
    Благодарности:
    15.500
    Адрес:
    Москва
    Я не буду обсуждать в негативном русле Протерм, да ещё в теме про Протерм, а уж тем более хулить. Это не прилично и просто для меня неприемлемо, как человеку, занимающемуся котельным оборудованием другого бренда.
    Вам можно. Вы пользователь.
    Но меня очень удивило вот это.
    Уже что-то.
    Теперь про ТП.
    У вас только ТП?
    Сколько контуров?
     
    Последнее редактирование: 10.02.19
  5. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.085
    Благодарности:
    980

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.085
    Благодарности:
    980
    Адрес:
    Самара
    Протерм не дерьмо. Версия 20. Такое чувство что нае... т. Поищите спеца со стажем. И не принципиально по протерму.
     
  6. suomi07
    Регистрация:
    02.07.17
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    23

    suomi07

    Живу здесь

    suomi07

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.17
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    23
    У меня первый этаж теплый пол. 7 контуров, общей длинной 480 метров. Второй этаж 4 радиатора стальных. 2 по 800, один 1000 и один 1200.
     
  7. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.823
    Благодарности:
    15.500

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.823
    Благодарности:
    15.500
    Адрес:
    Москва
    На ТП узел подмеса со своим насосом и распределительный коллектор?
    Радиаторы, как я понял стальные панельные. Разводка как сделана. Двухтрубная, однотрубная.
    Гидрострелка на выходе из котла есть или нет?
     
  8. suomi07
    Регистрация:
    02.07.17
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    23

    suomi07

    Живу здесь

    suomi07

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.17
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    23
    Да, ТП с узлом подмеса, насосом и коллектором. Радиаторы панельные, стальные. Разводка двухтрубная. Гидрострелки нет.
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.744
    Благодарности:
    26.288

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.744
    Благодарности:
    26.288
    Адрес:
    Калуга
    Теплоноситель вода ? из водопровода ? плохая может испортить теплообменник, но с такой скоростью - должна быть очень очень плохая.
    воздухоотводичики на коллекторе должны справляться. если только краны под ними не забиты шламом - это опять из разряда фантастики, как с водой.
     
  10. suomi07
    Регистрация:
    02.07.17
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    23

    suomi07

    Живу здесь

    suomi07

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.17
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    23
    Теплоноситель вода из водопровода. Но она не жесткая. У соседей таких проблем нет.
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.823
    Благодарности:
    15.500

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.823
    Благодарности:
    15.500
    Адрес:
    Москва
    @suomi07,
    Какая температура ОВ установлена на подаче (в котле).
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.744
    Благодарности:
    26.288

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.744
    Благодарности:
    26.288
    Адрес:
    Калуга
    Неплохо было бы экспертизу обменника провести на причину выхода из строя.
     
  13. guba911
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    18

    guba911

    Живу здесь

    guba911

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    18
    Добрый день.
    Хочу услышать ваше мнение правильности выбора котла. Дом 2 этажа, общая площадь 160 кв. м. Отопление теплый пол и батареи, БКН 200л, семья из 5 человек. Котел хочу поставить Протерм Пантера 25КТО и сделать коаксиальный дымоход. Интересует правильность выбора котла и страх коаксиального дымохода. Спасибо
     
  14. suomi07
    Регистрация:
    02.07.17
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    23

    suomi07

    Живу здесь

    suomi07

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.17
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    23
    Отопление выставлено 55 градусов. Горячей пока не пользуюсь, поэтому даже и не знаю точно. Наверное заводские настройки.
    В полы идет 30 градусов.
     
  15. suomi07
    Регистрация:
    02.07.17
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    23

    suomi07

    Живу здесь

    suomi07

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.17
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    23
    И еще в догонку вопрос. До вчерашнего дня при включении холодной воды котел отключался и начинал готовить горячую. Вчера установили обратный клапан. Теперь котел останавливается при выключении холодной воды. На включение реагировать перестал. Что сделать, чтобы и на отключение не реагировал?
     
Статус темы:
Закрыта.