    Подскажите, плз, ответы на пару вопросов по заземлению.
    1. В конференциях описаны ситуации, когда кабель подвесной (ВЛ). А если кабель по участкам подземный? Есть здесь какая-то специфика?
    2. На улице стоит щиток, в котором PEN делится на два, и в дом вроде бы уже должен идти 5-и проводный кабель (L123, N, PE). Куда я должен подключать заземление, сделанное в метре от дома? Тащить его в вводный щиток или соединить его с вводным проводом PE уже в щитке в доме? Это и будет схема TN-S-C?
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  3. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    376

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    376
    Адрес:
    Москва
    Соединить его с вводным проводом PE уже в щитке дома.
     
  4. Stan_1
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.744
    Благодарности:
    1.339

    Stan_1

    Живу здесь

    Stan_1

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.744
    Благодарности:
    1.339
    Адрес:
    Москва
    Спасибо! А то на всех схемах рисуется соединение в щитке на столбе, и я уже беспокоился, что придется тянуть шину через дорогу. :)
     
  5. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    376

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    376
    Адрес:
    Москва
    Простите.. так у вас кабельная линия или все же воздушная, и только ответвление от ВЛ выполнено КЛ. Опишите подробней.
    По идее в месте разделения проводника на PE и N (в щите на улице) уже должено было быть выполнено повторное заземление .
     
  6. Stan_1
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.744
    Благодарности:
    1.339

    Stan_1

    Живу здесь

    Stan_1

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.744
    Благодарности:
    1.339
    Адрес:
    Москва
    Кабельная. Идет под землей, а где столбы - кабель уходит на освещение и на щиты. Вообщем, между столбами никаких проводов нет.
     
  7. laputa
    Регистрация:
    25.10.10
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    laputa

    Участник

    laputa

    Участник

    Регистрация:
    25.10.10
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Стопятьсот
    Что бы не плодить темы, у меня близкий вопрос.

    Разъясните мне вопрос по нулю и земле. Условия следующие:
    1. За забором участка установлен счетчик. Линия подземная. Подходит кабель (L123, N) 4х6, до счетчика установлен автомат 3*60А, ноль до счетчика никак не рвётся. Щиток маленький, железный, установлен на забитой в землю трубе. Выход в дом со счетчика - ок. 35-40 метров выполнен подземно, таким же кабелем 4х6.
    2. Рядом с домом устроена земля - (закопан квадрат с поперечиной), введена в дом многожильным кабелем 1х(сечение я затрудняюсь установить, но это либо 8-10 либо чуть больше, но не более 20).
    3. В доме на входе 3 фазы введены через 40А автомат, далее - введены в УЗО 300мА. с последующим распределением.

    Теперь ситуация:
    Частенько на ноле, при выключенном вводном автомате в доме, гуляет напряжение. Амперы мерять нечем было, вольтаж скакал от 24 до 10, замер между нолём и землёй. Какого это происходит - это шалящий трансформатор или на линии у кого-то могут быть косяки? УЗО, есс-но, такого обращения не выдерживает и рубится регулярно.
    Сейчас собрал так (речь о ноле и земле):
    1. Ноль входит в дом, заходит на колодку НОЛЬ (далее - кНЛ)
    2. Земля Входит в дом на колодку ЗЕМЛЯ (кЗЛ), с неё же ветвится по всему дому.
    3. с кЗЛ на кНЛ протянут кусок кабеля сечением 6 мм. Типа PN-E разделение.
    4. Даллее, с колодки НЛ ноль введён в УЗО, которое после такой схемы включения не вырубает.
    5. С выхода N УЗО ноль выведен на другую колодку, от которой уже ветвится по всему дому.

    Таким образом на колодке НОЛЬ заняты всего 3 клеммы. Насколько такая схема правильна?


    Если надо нарисовать - скажите, попробую исполнить.
    Заранее спасибо за ответы.
     
  8. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    376

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    376
    Адрес:
    Москва
    У вас выполнена система заземления ТТ от этого вы и имеете разность потенциалов между N и РЕ проводниками. В системе заземления ТN-C-S это исключено. Набросайте схемку лучше, так будет проще.


    Есть смысл заставить выполнить контур повторного заземления возле щита ( где у вас разделен NPE на N и PE) того у кого находится на балансе данная сеть (а у себя продублируете заземление на РЕ шинке). Или проложить к себе кабель в 4-ре жилы и уже в своем щитке выполнить разделение NPE на N и PE с системой заземления TN-C-S.
     
  9. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    376

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    376
    Адрес:
    Москва
    Прошу прощение, не большая корректировка вышесказанного.
    У вас была выполнена система заземления ТТ от этого вы и имели разность потенциалов между N и РЕ проводниками. В системе заземления ТN-C-S это исключено. Я так понял вы поставили перемычку между шинами РЕ и N подводящий питающий кабель у вас 4-х жильный (т.е. получили систему ТN-С-S заземления) По подключению УЗО сделали все правильно лучше набросайте схемку.
     
  10. Stan_1
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.744
    Благодарности:
    1.339

    Stan_1

    Живу здесь

    Stan_1

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.744
    Благодарности:
    1.339
    Адрес:
    Москва
    А вот это не понял. Если на счетчике уже разделение произошло (в шкафу на улице), то ко мне уже не может идти совместный проводник? Или после счетчика опять N и PE соединить в один и дотащить до распредщита?
     
  11. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    160

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    160
    Адрес:
    Москва
    Да просто смысла делить PEN на N и PE рядом со счетчиком в уличном щитке нет никакого.
    А вот на вводе в дом есть смысл это сделать и там же присоединить контур заземления дома.
     
  12. Stan_1
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.744
    Благодарности:
    1.339

    Stan_1

    Живу здесь

    Stan_1

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.744
    Благодарности:
    1.339
    Адрес:
    Москва
    А как тогда будет? PEN входит в щиток, проходит мимо автомата, входит "объединенным" в счетчик, выходит "объединенным", идет в дом, и уже там делится на шине. Так?

    А как завести его на шину? Правильно ли я понимаю, что завожу его (синий провод) на шину N, шину N соединяю с шиной PE, а шину PE прикручиваю к заземлению дома?
     
  13. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    160

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    160
    Адрес:
    Москва
    Да, все верно. А к шине PE потом еще подсоединяешь все металлические конструкции и коммуникации в доме для организации системы уравнивания потенциалов, которая повышает электробезопасность.
     
  14. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.363
    Благодарности:
    237

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.363
    Благодарности:
    237
    Адрес:
    Москва
    Всё верно, за исключением того что проводник PEN нужно соединить с шиной PEN она же в вашем случае является шиной РЕ, а от неё уже вести к шине N(возможно через узо).
     
  15. Alex22
    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    177

    Alex22

    Живу здесь

    Alex22

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Россия
    Как же верно, если корпус уличного щитка остается незаземленным.
     