1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вопрос по ленинградке

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей123, 07.02.12.

  1. cocan
    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    3

    cocan

    Участник

    cocan

    Участник

    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Томск
    Разница на подаче и обратке градусов 10 ;15° котел газовый. самое интересное, что все кричат про увелич скорости насоса —но если я ставлю насос быстрее —батареи хуже греют, а ставлю на насос кондецатор последовательно дополнительный тем самым занижаю скорость чтоб была ниже 1ки (3 скорости у него. насос стандартный) тогда все гораздо лучше прогревается...вот что за эффект. интересно. в системе антифриз (про то что хреновей чем вода греется знаю).а ну и такой же эффект когда вкл резерв электрокотел ...с кондером лучше все работает.
     
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    @cocan, Это только часть схемы. Для полного представления о СО укажите тепловую нагрузку и длину кольца.
    На котле или приборе отопления?
    Это от ошибочного представление о работе СО.
    Кроме более низкой эффективности системы, о которой Вы знаете, В СО с теплоносителем "незамерзайка" нужно увеличивать внутреннее сечение труб и производительность ЦН (примерно на 20%), а не режим (скорость). Необоснованное увеличенеи режима отрицательно влияет на эффективность работы СО.
     
  3. cocan
    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    3

    cocan

    Участник

    cocan

    Участник

    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Томск
    Периметр 46м (кольцо) дом еще "дырявый" неутеплен пока 1этаж общей S 130м радиаторов 6шт по 10секций и 4 по 5 секций (алюминий).темпер замерял на выходе из котла и на входе.
     
  4. cocan
    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    3

    cocan

    Участник

    cocan

    Участник

    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Томск
    А разьве скорость работы крыльчатки насоса не повышает его производительность? Может не то понимаю..ну да ладно
     
  5. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    В СО одинаково "плохо" и много и "мало". Необоснованное увеличение скорости движения теплоносителя обеспечивает "проскок". Поэтому нужно увеличивать не скорость движения теплоносителя, а расход.
    СО у Вас делалась без обоснования расчётом. К этому нужно добавить и длину кольца, и "незамерзайку". В таких случаях не нужно увлекаться сужением замыкающих участков. Внутренне сечение замыкающих участков определяется расчёт, а не как придумалось. Учитывая особенности данной СО желательно принять размер разводящей трубы не менее PPR 50х8,4. ЦН желательно подобрать исходя из расхода 0,5 м³/ч
    Вашу СО легко прикинуть на соответствие радиаторам в программе Sankom C. O.
     
    Последнее редактирование: 30.12.19
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.919
    Благодарности:
    28.643

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.919
    Благодарности:
    28.643
    Адрес:
    Касимов
    Меняйте незамерзайку на воду. Тогда все заработает. Ну хотя бы разбавьте до - 15*...
     
  7. cocan
    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    3

    cocan

    Участник

    cocan

    Участник

    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Томск
    Да скорее всего нужно будет разбавить хотяб антифриз. на входе передпредпоследней батареи, да и других, когда трогаешь запорку -темпер явно около 70 обжигает. т. е теплосьем с батареи хороший идет а так как дом не утеплен выстывает быстро радиатор. недавно температура за бортом —32° была и еще будет и только газ дали, пока все в процессе испытания отладки.
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.919
    Благодарности:
    28.643

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.919
    Благодарности:
    28.643
    Адрес:
    Касимов
    @cocan, Двухтрубная разводка Вам нужна. И стальные панельные радиаторы. Тогда будет тепло.