    Мне неизвестна, но анализ вроде бы когда-то делали, попробую вечером узнать у хозяев.
     
  2. Алексей2306
    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    155

    Алексей2306

    Живу здесь

    Алексей2306

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    155
    Адрес:
    Заинск
    Вибрация присутствует только при работе горелки или просто во время работы насоса?- а на подрядчика не обращайте внимания- он тока газ в лужу спускает- комментов по делу у него не бывает:)
     
  3. курчак
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    571

    курчак

    Участник

    курчак

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    571
    Адрес:
    Астрахань
    @Sinitsyn, Я бы предположил, что в лопастях насоса возможно что то застряло. Закрыть краны перед котлом. Выключить котёл, слить воду с него. Открутить голову с насоса, снять и осмотреть на просвет. Да, заодно и проверите вал на предмет люфта во втулке.
     
  4. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.951
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.951
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @Алексей2306, а я смотрю Вы крутой спец?
    Вы с @подрядчик пересекались хоть когда нибудь по делу? Или только судите по ответам? Ну-ну...
    Промывка никогда не даст полной гарантии, так что теплообменник заказывайте...
     
  5. Sinitsyn
    Регистрация:
    05.06.14
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    33

    Sinitsyn

    Живу здесь

    Sinitsyn

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.14
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва
    Да, вибрация и низкочастотный гул только при работе горелки. Запускал программу удаления воздуха из котла после подпитки и гула не было. Стоит зажечься горелке, идёт гул, возможно давление газа не отрегулировано. Может надо U-манометр сделать и померить?
     
  6. Sinitsyn
    Регистрация:
    05.06.14
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    33

    Sinitsyn

    Живу здесь

    Sinitsyn

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.14
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва
    Это есть смысл делать в любом случае или если шум от насоса есть? В перерывах между работой горелки, работа насоса слышна, но шум от его работы ровный.
     
  7. странник_901
    Регистрация:
    18.09.10
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    6

    странник_901

    Участник

    странник_901

    Участник

    Регистрация:
    18.09.10
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Россия, Самарская область
    Попробуй одеть резиновую прокладку на шток под рукоятку крана иногда удаётся так побороть течь.
     
  8. Sinitsyn
    Регистрация:
    05.06.14
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    33

    Sinitsyn

    Живу здесь

    Sinitsyn

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.14
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва
    Если фум-лентой подмотать, эффект будет?
     
  9. странник_901
    Регистрация:
    18.09.10
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    6

    странник_901

    Участник

    странник_901

    Участник

    Регистрация:
    18.09.10
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Россия, Самарская область
    В данном случае прокладка герметизирует расстояние между корпусом крана и рукояткой и течь устраняется был случай когда толщины одной прокладки не хватило подкладывал две (прокладка готовая полдюймовая из магазина). Фум лентой возможно уплотнить только вентиль с разборной кран-буксой при отсутствии подходящих резиновых колец (временное решение мотать фума надо побольше, сам делал один раз когда потёк вентиль ночью)
    Прокладки.jpg
     
    Последнее редактирование: 25.02.17
  10. Sinitsyn
    Регистрация:
    05.06.14
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    33

    Sinitsyn

    Живу здесь

    Sinitsyn

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.14
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва
    ОК, Спасибо. Поищу прокладки дома, может и получится от течи избавиться.
     
  11. Алексей2306
    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    155

    Алексей2306

    Живу здесь

    Алексей2306

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    155
    Адрес:
    Заинск
    А не обратили внимание- гул и работа вентилятора удаления дыма не связана?- у родителей такое было пока подшипник не поменял...зафиксируйте трубы - убавите вибрацию.
     
  12. Sinitsyn
    Регистрация:
    05.06.14
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    33

    Sinitsyn

    Живу здесь

    Sinitsyn

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.14
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва
    Вентилятор конечно тоже добавляет свой процент шума. Единственно я не знаю, используется в этой модели шарикоподшипник или подшипник скольжения. Если первый вариант, то наверно можно и поменять, если второй, то видимо нужно смазать высокотемпературной смазкой.
     
  13. kos_7484
    Регистрация:
    04.03.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    kos_7484

    Участник

    kos_7484

    Участник

    Регистрация:
    04.03.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Ребятушки подскажите у пантеры 28KTV17 есть какой нибудь фильтр перед газовым клапаном?
     
  14. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.951
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.951
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    На любом газовом клапане установлен фильтр.
     
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.514

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.514
    Адрес:
    Москва
    В газовом клапане.
     