1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2

Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Racer-Man
    Регистрация:
    15.06.17
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    29

    Racer-Man

    Живу здесь

    Racer-Man

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.17
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    29
    Проработал неделю и опять f33, не выходит на полную мощность. Что может быть с ним? Куда смотреть?
     
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.821
    Благодарности:
    15.499

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.821
    Благодарности:
    15.499
    Адрес:
    Москва
    Кто и куда не выходит?
     
  3. Racer-Man
    Регистрация:
    15.06.17
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    29

    Racer-Man

    Живу здесь

    Racer-Man

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.17
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    29
    Протерм пантера 30ktv. Предыстория выше. После замены "переходника" работал неделю без проблем. Сейчас тоже самое началось. Визуально все крутится все зажигается.
     
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.821
    Благодарности:
    15.499

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.821
    Благодарности:
    15.499
    Адрес:
    Москва
    Я про полную мощность.
    Что за полная мощность. Мощность чего.
     
    Последнее редактирование: 17.05.19
  5. Racer-Man
    Регистрация:
    15.06.17
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    29

    Racer-Man

    Живу здесь

    Racer-Man

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.17
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    29
    Нагрева воды. Происходит розжиг и через секунд 30 выключается.
    Немного открутил крышку горелки, сделав щель. Работает. Так всю ночь работал. Как только крышку прикручивать плотно, начинается все по новой. Ошибка f33 после пару попыток розжига и выхода на заданную температуру. Ему не хватает воздуха как будто, при плотно закрытой горелке.
     
  6. Sakov01
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    259

    Sakov01

    Живу здесь

    Sakov01

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    Белебей
    Попробовать продуть воздухом первичный ТО, чтоб не пылить взять второй пылесос, убедиться что вентилятор работает на все 100%. Просто нет тока ионизации из-за неотведенных продуктах сгорания
     
  7. Alexey_Kokorin
    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    30

    Alexey_Kokorin

    Участник

    Alexey_Kokorin

    Участник

    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    С Семи холмов
    Вобщем у меня такой же котел и тоже проблема с ГВС. Фишка вот в чем, пока была зима и котел стоял в оежиме кран+батарея, было все гуд, отопитель проходил через бойлер косвенного нагрева и вода была горячая в бойлере. Но котел все равно включался когда кран с горячей водой открывал. Теперь тепло, отопление не нужно. Переключил на кран только, и все!...толку от того что котел включается нету, вода все равно идет комнатной температуры. Теперь чтоб вечером принять душ всей семьей в 18-00 включаю отопление, в 22 выключаю, что впустую газ не шарашил. Че делать не знаю. Подскажите кто нибудь, может выход какой то есть
     
  8. mihalich81
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    mihalich81

    Участник

    mihalich81

    Участник

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Котёл Протерм Пантера KOV
    1 год и 3 мес. эксплуатации.
    Отключается горелка через 70 сек.
    Затем отдых 20 мин.
    Снова включается горелка на 70 сек.
    Независимо от режима (отопление или гор. вода)
    Удивительно характерна цикличность.
    Можно не ждать 20 мин, а сделать reset. После чего, снова горелка работает 70 сек.
    - Иногда (примерно раз на 10 розжигов) возникает ошибка F. 36 Неполадка в системе дымоходов.
    Дымоход исправен и чист. Возможно, это следствие основной проблемы. Других ошибок не возникало.
    - Горелка почти постоянно работает на мин. мощности. До неисправности, большую часть времени работала в среднем режиме. Похоже, что подачу газа ограничивает система котла.
    - Параметр d. 044 Значение ионизации = средн. 200 (норма)
    Что-нибудь можно проверить или сделать до вызова специалиста?
     
  9. agentSmit
    Регистрация:
    22.08.15
    Сообщения:
    876
    Благодарности:
    228

    agentSmit

    Живу здесь

    agentSmit

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.15
    Сообщения:
    876
    Благодарности:
    228
    Адрес:
    Тольятти
    фото дымохода в студию
     
  10. mihalich81
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    mihalich81

    Участник

    mihalich81

    Участник

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
     

    Вложения:

    • IMG_20190716_110247.jpg
  11. игорь-химик
    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    389

    игорь-химик

    Живу здесь

    игорь-химик

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Московская область поселок Гжель
    Неплохо бы и сфотографировать дымоход снаружи (на улице). А так возможно разгонный участок маловат.
     
  12. mihalich81
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    mihalich81

    Участник

    mihalich81

    Участник

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    До Протерма 10 лет работал Юнкерс без жалоб на дымоход. Протерм тоже почти полтора года работал нормально. Маловероятно, что проблема в дымоходе.
     
  13. mihalich81
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    mihalich81

    Участник

    mihalich81

    Участник

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Можно ли как-то проверить правильность работы датчика тяги? Может его почистить нужно?
     
  14. agentSmit
    Регистрация:
    22.08.15
    Сообщения:
    876
    Благодарности:
    228

    agentSmit

    Живу здесь

    agentSmit

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.15
    Сообщения:
    876
    Благодарности:
    228
    Адрес:
    Тольятти
    у юнкерса нет системы atmoguard, разгонный участок должен быть пол метра.
     
  15. mihalich81
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    mihalich81

    Участник

    mihalich81

    Участник

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Да, разгонный участок должен быть больше. Вертикальный участок в моём дымоходе должен быть не менее 300мм. Имеется 260мм. Связано это с тем, что прежний котёл был меньше по высоте и по формуле hv=>L/2 проходил. Другие параметры дымохода в норме.
     

    Вложения:

    • Clip2net_190716152118.png
    • Clip2net_190716151721.png
Статус темы:
Закрыта.