Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.

Статус темы:
Закрыта.
  1. kurs32
    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    4

    kurs32

    Участник

    kurs32

    Участник

    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Барнаул
    Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, ремонтируется трех ходовый клапан или только замена. Котел Пантера 24 одноконтурный с бойлером косвенного нагрева версия 18. Греет и ГВС и ОВ одновременно. Снял серводвигатель, визуально шток работает т. е. перемешается. Вручную пинцетом задвигал шток клапана в крайние положения. Реакции нет- греет и ГВС и ОВ. Мне показалось, что шток клапана легко перемещается, без усилий. Спасибо.
     
  2. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.352
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.352
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва
  3. rishat609
    Регистрация:
    07.06.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3

    rishat609

    Участник

    rishat609

    Участник

    Регистрация:
    07.06.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3
    Здравствуйте! В общем датчик опрокидывания тяги распознал выход продуктов сгорания. Показывает, что слишком слабая тяга. При открывании форточки ошибка не выскакивает, соответственно говорит о том, что не хватает приточной вентиляции, хотя котёл установлен на первом этаже 2-ух этажного дома, на кухне совмещенным с залом, да и вообще между комнатами не имеется дверей. Конечно в зимнее время не совсем устраивает такая приточка, хотел узнать, если установить теплую принудительную приточную вентиляцию, не будет ли котел уходить снова в ошибку? Может кто сталкивался? Заранее спасибо!
     
  4. Dmitriy1999
    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    Dmitriy1999

    Участник

    Dmitriy1999

    Участник

    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Подскажите - котел protherm panther 25KTV. Вылазит ошибка f33, но не сразу а после 2-х часов работы, перезагружаешь работает какое то время и снова ошибка. Прессостат прозвонил, вентилятор промыл, выхлоп весь разбирал, собирал. Раньше котел работал бесперебойно. Что может быть?
     
  5. Dmitriy1999
    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    Dmitriy1999

    Участник

    Dmitriy1999

    Участник

    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Сколько должно быть сопротивление, если снять прессостат и создать разряжение?
     
  6. старатель1973
    Регистрация:
    28.07.14
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    12

    старатель1973

    Живу здесь

    старатель1973

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.14
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Саранск
    День добрый! появилась проблемка, даже не знаю как давно. Котел пантера 25 КTV наверное 19 модель. Отопление только ТП 185 м2, 2 коллектора со своими насосами, по 10 контуров. БКН нет. Что происходит. Перед включением котла на отопление сначала включается горелка, мигает значок ГВС, горит секунд 30, протока по трубам нет, температура в окошке отопления показывает 55, горелка отключается продувается и выключается. сразу же котел включается снова, уже в режиме отопления (значок батарея), насосы погнали воду горячую из теплообменника по трубам, розжиг и работает в режиме отопления до установленной температуры. Что происходит. Если ГВС выключен, то котел работает без лишних движений.
    и еще вопрос - выставляю определенную температуру на отопление, допустим 38, так котел нагревает еще плюсом 5 градусов, т. е до 43 и только потом выключается. Это нормально? и зачем
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.774
    Благодарности:
    26.309

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.774
    Благодарности:
    26.309
    Адрес:
    Калуга
    @старатель1973, это режим работы стандартный: -17 от установленной и +5 к ней же.
    если нет ГВС - зачем этот режим включен ? просто выключите.
     
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.822
    Благодарности:
    15.499

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.822
    Благодарности:
    15.499
    Адрес:
    Москва
    @rishat609,
    Окна в доме пластиковые?
     
  9. dorosh88
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    dorosh88

    Новичок

    dorosh88

    Новичок

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Добрый день, проблема такая, при открытии крана с горячей воды котел отрабатывает и загорается горелка, после чего через 2-3 секунды гаснет (срабатывают реле и механизмы), спустя еще время опять все повторяется. Цикличности нет! это может быть не более 2-3 секунд, может просто срабатывать реле и так постоянно (по ощущениям, что кран постоянно открываю и закрывают, через разные промежутки времени). Грешу на датчик холла. он там 3х проводный Датчик холла Haier 0530022483. Пока он идет по почте, может у кого то другие соображения по этой проблеме? Спасибо.
     
  10. Touareg63
    Регистрация:
    06.10.17
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    24

    Touareg63

    Живу здесь

    Touareg63

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.17
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Голубицкая Краснодарский край
    Добрый день. Работает система
    - одноконтурный протерм пантера 25 кто
    - ГВС, через БКС протерм 200л., с мембранным баком 24л, обычное в давление после БКС 2,5 бар, котел показывает давление 1.7 бар
    - ТП как основное отопление, 120 м2, 13 контуров, показывает давление 1.3 бар.

    Запущена в октябре 2018 зиму все отработало нормально. Весной 2019 отключен ТП.
    В октябре запустил ТП.
    ГВС - котел нагревает воду, повышается давление после БКС до 6 бар и периодично начал срабатывать аварийный клапан сброса давления.

    Какие варианты сброса давления?
    Проверил воздушный клапан мембранного бака, оттуда вода идёт...
    трындец ему?
     
    Последнее редактирование: 23.10.19
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.774
    Благодарности:
    26.309

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.774
    Благодарности:
    26.309
    Адрес:
    Калуга
    Скорее всего - да да.
    сливайте, снимайте и осматривайте.
    мб, просто воздух вышел а мембрана целая - это ерунда.
     
  12. agentSmit
    Регистрация:
    22.08.15
    Сообщения:
    876
    Благодарности:
    228

    agentSmit

    Живу здесь

    agentSmit

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.15
    Сообщения:
    876
    Благодарности:
    228
    Адрес:
    Тольятти
    Если с ниппеля идёт вода-бак на выброс!
     
  13. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.352
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.352
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва
    Не всегда. Бывает вроде вода брызнет, а он нормально накачивается и работает.
     
  14. Touareg63
    Регистрация:
    06.10.17
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    24

    Touareg63

    Живу здесь

    Touareg63

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.17
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Голубицкая Краснодарский край
    В нем нельзя мембрану поменять?

    В смысле в баке, в нипеле от воды ничего не будет.
     
    Последнее редактирование: 24.10.19
  15. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.352
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.352
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва