Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644
    Адрес:
    Екатеринбург
    Это хороший способ забить накипью теплообменник.
     
  2. Alexei I
    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    122

    Alexei I

    НеБывалый

    Alexei I

    НеБывалый

    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Сказать нечего на эту тему... Комунникации скрыты, армированный AL ППРС. На соединениях, которые доступны - течи не замечал. P. S. В стенах и полу - только пайка, никаких других соединений. Хотя работяги при изготовлении каркаса для гипсокартона могли в паре мест при установке направляющего профиля на пол засадить саморез в трубу ТП. На стяжке следов воды так же небыло.
    Может есть какая-то волшебная присадка типа "анти-накипин"?
     
  3. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Бор
    О присадке заходили речи (вот не помню в какой теме)...но ни положительных отзывов сервисников ни результата применения...даже факта применения-нет.


    Спит значит мыша в трубе...а тут монтаж\сварка...вот и замуровали животину:)
    Может это новый одорант для газа:):)


    Уточните по какой причине менялся несколько раз?
    Постоянно подпитываете?...как часто?...поведение давления в системе отопления?(при работе котла на температурах порядка 70гр и при пользовании гвс).
     
  4. Alexei I
    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    122

    Alexei I

    НеБывалый

    Alexei I

    НеБывалый

    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Да не знал просто, что не нужно этого делать.
    Раз в 2-3 недели, добавляю воды до 2 очков, за это время падает примерно на очко.

    Установки для мытья теплообменников у нас нет. Горгаз сказал - нерентабельно ее покупать. Пользуются самопальной, с какой-то адской смесью - каустическая сода - детский лепет.
    Сегодня приезжали сервисмены с градусником, замеряли давление на форсунки. С их слов, при полтиннике котел уже начинает гудеть. В паспорте давление указано в мбар, от 1,5 до 9,5, и как это соотнести с "полтинником" я не понял. В общем, вердикт остался старый - теплообменник.
     
  5. Alexei I
    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    122

    Alexei I

    НеБывалый

    Alexei I

    НеБывалый

    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Сняли оба теплообменника. Вторичный с виду чист, первичный - разноцветный + в патрубках налет из какой-то гадости, очень похожей на пасту унипак, на которую все резьбовые я собственно и садил. С собой привезли на время мойки первичный от 19 версии (один в один), но решили не ставить, поскольку загадится так же, как и этот.
    Теперь вопрос - как правильно промыть систему? Они мне сказали - возьми санекса от накипи для чайников, загони в систему и часок котел погоняй. Но я вот думаю - при такой промывке насосу капец не придет?
     
  6. Аварийщик
    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    2

    Аварийщик

    Живу здесь

    Аварийщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Оренбург
    Так дружище. Какая у вас температура на улице сейчас ? Если + то для начала без подключения котла попробуй вывести шланг на улицу или в каналюгу и хорошенько дунь давленицем воды. То есть попробуй промыть систему напором. Ну а там кранами играйся сам. Где то прикрой, где то открой. Может поможет и всю гадость из СО выплюнет. Можно ещё по участкам разбить эту процедуру.
     
  7. Alexei I
    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    122

    Alexei I

    НеБывалый

    Alexei I

    НеБывалый

    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Аварийщик, я сумлеваюсь, что весь этот солидол можно смыть со стенок водой...
    Обменник помыли, поставили на место. Все заработало, единственное, что при напоре где-то в 2,8 очка 24Квт котел не может прогреть воду до 60 град. Но сервисмены сказали, что мощности котла не хватает.
    По промывке. Сегодня обратил внимание, что ТП прохладный. Полез к коллектору. При полностью выкрученных расходомерах на коллекторе ТП почти нулевой проток воды :( (В самом начале до 3 л/мин было. Снова сдается мне, что одна вода не поможет (
     
  8. Alexei I
    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    122

    Alexei I

    НеБывалый

    Alexei I

    НеБывалый

    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Сегодня первый раз решили помыться в ванне. Заходит жена и говорит - котел гудит со скрежетом. Не так громко, как гудел, но гудит.
    Блин, что делать-то...?
     
  9. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.105

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.105
    Адрес:
    Россия
    Изумиииительно просто! :super::)]:close:
    1 мбар = 10 мм водного столба. Судя по всему, "полтинник" = 50 мм. в. ст.= 5 мбар
     
  10. Alexei I
    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    122

    Alexei I

    НеБывалый

    Alexei I

    НеБывалый

    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Вот такой вопрос - при переключении в режим ГВС - должно ли скакать давление в системе отопления?
    У меня при включении ГВС давление поднимается на 0,3-0,4 очка, т. е. с 1,4-1,5 до 1,7-1,8. Как только горелка перестает греть ГВС - давление сразу падает до 1,4-1,5.
     
  11. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644
    Адрес:
    Екатеринбург
    Это говорит о разности гидравлического сопротивления контура отопления и контура вторичного теплообменника.
     
  12. Alexei I
    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    122

    Alexei I

    НеБывалый

    Alexei I

    НеБывалый

    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Т. е. это нормально, да?
    Вот еще какой вопрос по ГВС. Сервисмены сказали, что у протерма требование к температуре воды на входе не менее 12 град, иначе он ее не прогреет до 60 - мощи не хватит. А вода у нас 4-5 град.
    Я вот думал, может перед котлом проточник установить малой мощности?
     
  13. papay56
    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    13

    papay56

    PROTHERM RYS 23 BTVE

    papay56

    PROTHERM RYS 23 BTVE

    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Пермский край
    Скорее не нормально, видимо мыть теплообменник надо-вторичный,который на ГВС работает.
     
  14. Dubase
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    Dubase

    Участник

    Dubase

    Участник

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Первомайск
    В общем в чём суть, включаю котел, сразу там по умолчанию включается отопительный режим, горелка загорается. Переключаюсь в режим только ГВС, горелка некоторое время горит, включаю горячую воду, она идет горячая. Теплообменник (как я понял это он, резервуар из нержавейки прямо по центру, за цифровым табло.) горячий, потом горелка тухнет (видимо наганяет нужную температуру) и теплообменник остывает. Вода в кране соответственно тоже становится холодной.
    Больше горелка не загорается. Но если включить отопительный режим, загорается, переключаю в режим гвс, снова тухнет навеки. Я так понимаю дело в датчике которы контролирует температуру в гвс контуре? Или что еще даёт такие симптомы? Трёхходовик вроде не так себя показывает? Вот прилагаю фото, кто может, пожалуйста укажите где что находится и ваши соображения по сабжу. 210520121182.jpg 210520121183.jpg
     
  15. papay56
    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    13

    papay56

    PROTHERM RYS 23 BTVE

    papay56

    PROTHERM RYS 23 BTVE

    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Пермский край
    Скорее всего засорился или вышел из строя датчик протока в лини ГВС, котел не видит протока.
    Вроде бы они одинаковые с СО.,можно поменятьместами для пробы.
     