1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2

Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Andrey1945
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67

    Andrey1945

    Живу здесь

    Andrey1945

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Я так понял, шум ушел, но котел выше 60 градусов на отопление не нагревает ? А что там с ГВС? хотя бы один кран горячим 40-45 градусов сделает?
     
  2. fish00
    Регистрация:
    24.09.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    fish00

    Участник

    fish00

    Участник

    Регистрация:
    24.09.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    Я наверно не совсем верно выразилась, котел нагревает даже до 75, но при этом он работает непрерывно, не отключаясь вообще, постоянно наматывая газовый счетчик. То есть при установке свыше 60тиградусов, он не нагревает до необходимого превышения температуры для отключения, а постоянно поддерживает температуру на небольшой мощности. Так и должно быть? Просто в инструкции пишут об интервалах между временем повторного включения и он есть даже при 80-ти градусах. Что касается ГВС - установлено на 45 градусов, греет нормально со всех точек водозабора.
    Звук не пропал совсем, он стал более глухой, единственное прежний звук кратковременно появляется при переходе на максимальную мощность, но такое ощущение, что что-то включается (типа насос увеличивает обороты при возросшей разнице температур) и звук становится глуше.
    Тут возник другой вопрос, если знаете - прошу консультации. Возможно это проблема нашей системы отопления, поскольку на всех трех линиях обратки стоят манометры-термометры, которые пусть и не идеально точно, но показывают разницу с подачей 15-20 градусов, естественно и низ батарей едва теплый. На одной линии (теплый пол) стоит насос, на двух других нет. При включении этого насоса температура подачи/обратки естесственно приближается. Так вот вопрос - если поставить такие насосы на все три линии (возможность предусмотрена на обратку перед входом в коллектор) - не будут ли они конфликтовать с насосом внутри котла? Возможно это позволит уменьшить работу котла и расход газа, поскольку температура приходящего теплоносителя будет выше?
     
  3. Andrey1945
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67

    Andrey1945

    Живу здесь

    Andrey1945

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    1. ПРи понижении максимальной мощности, когда на улице холодно, теплопотери больше, на высокую температуру котел будет греть с очень редкими отключениями. Ниче не поделаешь. Считайте, что у вас котел сейчас 20-25 квт вместо 30.
    2. 15-20 градусов в принципе нормально. КОгда выше 20 градусов перепад - это хуже. пусть более опытыне инженеры меня поправят.
    3. чтоб три насоса было, нужна гидрострелка и коллектор. это переделка котельной. по деньгам ощутимо. Попробуйте отключить насос теплых полов на время и отсечь его кранами, посмотрите, как греться радиаторы теперь будут последние.
     
  4. wadquas
    Регистрация:
    09.11.10
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    1

    wadquas

    Живу здесь

    wadquas

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.10
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ставрополь
    Раз вы зашли в меню, то поставьте d18 - 2, d19 - 3. Хуже не будет.
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.668
    Благодарности:
    15.417

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.668
    Благодарности:
    15.417
    Адрес:
    Москва
    fish00
    Извините! Но если вы и правда женщина, то я Вами восхищён!:love:
    Зачем вам вообще какой-то сервисник. Вы лучше любого сервисника. :super:
    А самое обидное :mad: и в разы умней.
     
  6. Serj33
    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Serj33

    Участник

    Serj33

    Участник

    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Кольчугино
    Была та же самая проблема на таком же котле после использования антифриза. С сервисменом перевернули теплообменник. Поменяли вход и выход. Проблема ушла.
     
  7. игорь-химик
    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    389

    игорь-химик

    Живу здесь

    игорь-химик

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Московская область поселок Гжель
    Добрый вечер уважаемые форумчане. Имеется котел protherm pantera 25 KTV v. 1.9. Котел в работе два месяца, при работе котла на большом горении раздается громкий шум, как будто трет металл по металлу. На малом горении такого не наблюдается. При включении ГВС тоже такое происходит. На малом горении этого не наблюдается. Может это быть из-за вентилятора.
     
  8. Andrey1945
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67

    Andrey1945

    Живу здесь

    Andrey1945

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Шуметь там может много что. Это лучше вы сами услышите, сняв лицевую крышку, из какой области, только уши не обожгите :aga:
    Шуметь может насос, вентилятор, или закипающий теплообменник. находятся они внизу, вверху, по центру соответственно.
    Как локализуете источник шума - пишите. Будем думать дальше.
     
  9. игорь-химик
    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    389

    игорь-химик

    Живу здесь

    игорь-химик

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Московская область поселок Гжель
    Трогал насос при этом шуме, вибрации незначительные. При надавливании на корпус вентилятора, шум немного уменьшается. Вентилятор снял, крутится нормально. Есть небольшая восьмёрка на рабочем колесе и вал немного ходит вдоль оси вращения. Смазал втулку на верхней крышке электродвигателя вентилятора до другой втулки не добрался времени не хватило да и съемника подходящего не было под рукой. Шум напоминает звук тормозящего товарного поезд, т. е. сначала как будто трёт металл по металлу потом всё сильней и сильней и котел выключается по достижению температуры. В ошибку он при этом не уходит. Сотрясает при этом весь котел. Затем котел запускается и при малои режиме горения работает нормально, но при больших всё повторяется вновь. Котел в работе всего два месяца. До этого года два ждал подключения газа. Хозяин говорит что такие шумы были с самого начала. Пуско-наладочные работы никто непроизводил.
     
  10. Urvin
    Регистрация:
    05.11.11
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    24

    Urvin

    Живу здесь

    Urvin

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.11
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Жигулевск
    Я бы на вентилятор всё же грешил бы...
     
  11. игорь-химик
    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    389

    игорь-химик

    Живу здесь

    игорь-химик

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Московская область поселок Гжель
    Сегодня снял вентилятор и насос на всякий случай с такого же котла. В понедельник поеду пробовать об результатах отпишусь. Всем большое спасибо за помощь.
     
  12. Urvin
    Регистрация:
    05.11.11
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    24

    Urvin

    Живу здесь

    Urvin

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.11
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Жигулевск
  13. игорь-химик
    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    389

    игорь-химик

    Живу здесь

    игорь-химик

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Московская область поселок Гжель
    Добрый вечер уважаемые форумчане. Сегодня настроил по мануалу давление на малом и большом горении, отклонения были не значительные. Поменял вентилятор, опять та же самая проблема. Звук вроде крежета металла и имеет определённый резонанс. Звук раздаётся в районе первичного теплообменника. Снял его осмотрел и продул, вроде с ним всё нормально. В системе залита незамерзайка розового цвета в смеси с водой 50/50. Не знаю в чём причина этого шума и как её устранить. Жду вашего совета и предложений по решению проблемы.
     
  14. Urvin
    Регистрация:
    05.11.11
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    24

    Urvin

    Живу здесь

    Urvin

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.11
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Жигулевск
    @игорь-химик, антифриз в настенный котёл:ogo:? Кажется, теплообменник закипает. Скоро помрёт смертью храбрых...
     
  15. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @игорь-химик, проверьте на воде чистой. результат -сюда.:hello:
     
Статус темы:
Закрыта.