1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Hermann Thesi 24 SE - избыточное давление в системе

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Geshik, 10.02.12.

  1. Teplodar
    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    22

    Teplodar

    Живу здесь

    Teplodar

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Александров
    верно, но скорее второе! и добавьте в РБ давление до 1,5 принулевом давлении системы!
     
  2. Geshik
    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Geshik

    Новичок

    Geshik

    Новичок

    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Спасибо всем за помощь - поставлю редуктор, потом буду пробовать менять автоматический подпиточный кран.
     
  3. Geshik
    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Geshik

    Новичок

    Geshik

    Новичок

    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Поставил редуктор - 3 атм
    капает котёл - правда за 2 суток набралось грамм 50

    эт конечно меньше (намного) чем было
    но всё же капает
     
  4. alexoil2014
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    alexoil2014

    Новичок

    alexoil2014

    Новичок

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Украина
    Здравствуйте, у меня вчера вылезла та же проблема. Кто - то нашел решение? Подскажите, пожалуйста.
     
  5. alexoil2014
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    alexoil2014

    Новичок

    alexoil2014

    Новичок

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Украина
    Проблему решили, был забит клапан. Чуть не поменяли теплообменник.