    Фитинги для СПЭ, обойдутся дороже, чем прямые трубы до каждой батареи. Там уже диаметры потребуются больше, тройники переходные которые будут замурованы в стяжку, потому как СПЭ по другому не протянуть в помещении. Вот и переживать потом, а как там они себя чуйствуют.
    20мм -25 мм транзит.
    Все годятся. Но в ЛМ самые непредсказуемые. Да и цены там иногда выше, чем у простых смертных.
     
  2. Kerch_Maksim
    Регистрация:
    10.12.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Kerch_Maksim

    Участник

    Kerch_Maksim

    Участник

    Регистрация:
    10.12.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Добрый день, уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста, нижнее подключение стального панельного радиатора при лучевой схеме разводки можно выполнить уголком аксиальным с накидной гайкой 16 х 1/2 + ниппель 1/2 х1/2 или все же лучше через узел нижнего подключения угловой ?
    И еще интересует качество изделий фирмы "TIM" (коллектора, евроконуса, смесительный узел для ТП), стоит экономить или лучше взять что-то другое к примеру стаут или что посоветуете ?
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.340
    Благодарности:
    26.661

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.340
    Благодарности:
    26.661
    Адрес:
    Калуга
    хотя бы
    тим лютый китай
     
  4. Kerch_Maksim
    Регистрация:
    10.12.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Kerch_Maksim

    Участник

    Kerch_Maksim

    Участник

    Регистрация:
    10.12.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    А что в топе?
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.340
    Благодарности:
    26.661

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.340
    Благодарности:
    26.661
    Адрес:
    Калуга
    Упонор, например, юсистемс вместо него, Рехау, Виега одна из лучших, Зана неплоха - но они на новые рельсы выходят только из-под санкций, овентроп.
     
  6. Mantrib
    Регистрация:
    18.06.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Mantrib

    Участник

    Mantrib

    Участник

    Регистрация:
    18.06.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Всем доброго дня,
    Пытаюсь так сказать спроектировать систему отопления для родителей, сейчас топят печкой, планируем газификацию. Подскажите пожалуйста в правильном направлении я рисую и считаю систему отопления или правильнее будет все проложить единой трассой без лишних отводов начиная с правой стороны от котла? Котел будет газовый мощностью 16квт, суммарно по батареям получилось 8150вт
    Какой диаметр труб подобрать?
    Так же возможно ошибаюсь в мощности радиаторов, буду признателен за любые подсказки.
     
  7. Mantrib
    Регистрация:
    18.06.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Mantrib

    Участник

    Mantrib

    Участник

    Регистрация:
    18.06.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Схема отопления
     

    Вложения:

    • Отопление 1011.png
  8. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.324
    Благодарности:
    18.295

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.324
    Благодарности:
    18.295
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Mantrib, при выборе типоразмеров радиаторов, пересчитайте их паспортную мощность на фактический (реальный для газового котла) тепловой напор!
    W = W0 ⋅ (1 + n ⋅ (ΔT - ΔT0) / ΔT0)
    где,
    W - фактическая мощность
    W0 - паспортная мощность
    ΔT - фактический тепловой напор (обычно =50)
    ΔT0 - паспортный тепловой напор (обычно =70)
    n - коэффициент, зависящий от типоразмера радиаторов (можно взять =1,3 и получить результат с погрешностью +/-3%).
     
  9. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.953
    Благодарности:
    1.542

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.953
    Благодарности:
    1.542
    Адрес:
    Россия
    Можно и так как нарисовали. Но надо понимать, что у вас 2 ветки сильно разные по мощности. А это значит что их надо будет балансировать.
     
  10. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.953
    Благодарности:
    1.542

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.953
    Благодарности:
    1.542
    Адрес:
    Россия
    Или просто умножьте паспортную мощность на 0.6-0.7
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.340
    Благодарности:
    26.661

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.340
    Благодарности:
    26.661
    Адрес:
    Калуга
    @Mantrib, для подбора радиаторов надо прикинуть теплопотери, потом по напору (как выше) пересчитать их. Разводку лучше от котла тройниковую несколькими равнонагруженными ветками.
     
  12. Mantrib
    Регистрация:
    18.06.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Mantrib

    Участник

    Mantrib

    Участник

    Регистрация:
    18.06.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Я правильно понял, что радиаторы нужно взять мощнее, согласно пересчёта при коэффициенте 0.7?
     
  13. Mantrib
    Регистрация:
    18.06.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Mantrib

    Участник

    Mantrib

    Участник

    Регистрация:
    18.06.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Малая сетка это основное жилье и большая дополнительные помещения, но хотим из основного убрать кухню потом и печь.
    Для балансировки можно продавливать ветку краном? Или есть более простое недорогое решение?
     
  14. Mantrib
    Регистрация:
    18.06.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Mantrib

    Участник

    Mantrib

    Участник

    Регистрация:
    18.06.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Если только на 3 поделить, но я не знаю на сколько это правильно?
    Можно санузел с лева + гостиная дальняя комната от котла и третья это справа две комнаты
    Если так делают?
     
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.340
    Благодарности:
    26.661

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.340
    Благодарности:
    26.661
    Адрес:
    Калуга
    Тут сложно оперировать понятием " правильность", можно сказать, что с тремя ветками СО будет лучше, а коллекторно-лучевая - еще лучше
    Делают еще и не так
    Я написал выше
    в смысле суммарной мощности радиаторов