1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Работа автоматики на откатных воротах Дорхан

Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Дмитрий 73, 13.02.12.

  1. DRK2011
    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    21

    DRK2011

    Участник

    DRK2011

    Участник

    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    21
    https://prnt.sc/xFq8ki93XL1_
    Я так понимаю этот дип переключатель?
    "Замыкание контактов устройства, подключенного к этой клемме, приводит к срабатыванию блока управления на полное открывание и/или закрывание ворот (точная логика работы зависит от положения переключателя DIP1). DIP1-off — вырабатываются команды в режиме цикла Open — Stop — Close — Stop. DIP1-on — вырабатываются команды в режиме цикла Open — концевой выключатель — Close (в момент движения остановка не предусмотрена)."
     
  2. Cheb05
    Регистрация:
    28.02.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    17

    Cheb05

    Участник

    Cheb05

    Участник

    Регистрация:
    28.02.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Чебоксары, Яуши
    Подскажите, внезапно откатные ворота перестали функционировать как обычно. Ворота закрываются и открываются с пультов, однако при открытии до конца (либо если остановить в любом месте, но именно на цикле открытия), ворота на секунду останавливаются и начинают закрываться до конца. При перекрытии датчика или при нажатии на кнопку останавливаются. Пользуюсь автоматикой уже несколько лет, горя не знал и тут вдруг такое.
    Ниже прикладываю видео. Каким образом победить эту проблему?
     
  3. Vadim13
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    453
    Благодарности:
    159

    Vadim13

    Живу здесь

    Vadim13

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    453
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Самара
    Крутилку "автозакрытие" надо против часовой вывернуть до упора
     
  4. DoorHan-Corp
    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    61

    DoorHan-Corp

    Живу здесь

    DoorHan-Corp

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте!
    Выкрутите средний потенциометр "Auto cl" против часовой стрелки до конца, это должно отключить автозакрывание ворот. В случае если это не помогло, тогда вам придется обратиться в сервисный центр для перепрошивки платы.
     
  5. Cheb05
    Регистрация:
    28.02.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    17

    Cheb05

    Участник

    Cheb05

    Участник

    Регистрация:
    28.02.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Чебоксары, Яуши
    Спасибо! Всё получилось!
     
  6. Дмитрий_Саныч
    Регистрация:
    14.10.16
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    57

    Дмитрий_Саныч

    Живу здесь

    Дмитрий_Саныч

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.16
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    57
    Товарищи, дорхан 1300. Стал закрываться рывками, с небольшим прокрутом вала, и как будто мотору мощности нехватает. Откатным воротом всего-то год. А чем может быть причина?
     
  7. Vadim13
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    453
    Благодарности:
    159

    Vadim13

    Живу здесь

    Vadim13

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    453
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Самара
    А без мотора ворота свободно ходят?
     
  8. DoorHan-Corp
    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    61

    DoorHan-Corp

    Живу здесь

    DoorHan-Corp

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте!
    Если бы приводу не хватало мощности, то загорался бы светодиод "B". У вас загорается данный светодиод? Периодически прекращается вращение вала? Есть ли посторонний звук? Щелчки в приводе?
     
  9. safety_sm
    Регистрация:
    29.09.15
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    23

    safety_sm

    Живу здесь

    safety_sm

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.15
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    23
    Доброго времени суток форумчанам. После 8 лет работы столкнулся с проблемой у привода sliding800. При нажатии на кнопку пульта, ворота начинают закрываться и через 20 см. останавливаются. Назад не отъезжают. Мотор не гудит. нажимаю еще раз кнопку на пульте, открываются до конца и не выключается мотор (гудит). Нажимаю еще раз проезжают на закрытие 20 см. останавливаются. Разблокирую привод, закрываю до конца вручную. Ставлю на место рычаг разблокировки, все начинает корректно работать. Данная проблема не постоянна. Из 5 циклов (открытия/закрытия) 1 раз приходится вручную закрывать. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
     
  10. DoorHan-Corp
    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    61

    DoorHan-Corp

    Живу здесь

    DoorHan-Corp

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте!
    Подскажите, что на плате с индикаторами при этом происходит?
     
  11. Vadim13
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    453
    Благодарности:
    159

    Vadim13

    Живу здесь

    Vadim13

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    453
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Самара
    Похоже на неисправность геркона. Как написали с Дорхана, посмотри, какие индикатор горят
     
  12. safety_sm
    Регистрация:
    29.09.15
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    23

    safety_sm

    Живу здесь

    safety_sm

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.15
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    23
    Добрый день. Ворота останавливаются в 20 см. при закрытии. Горят r21,R34 ,R38,R40,R42.
    Заметил следующее: при проходе геркона на открытие (в самом конце), магнит на воротах переезжает геркон. (то есть геркон на открытие срабатывает дважды). Временно решил проблему передвинув магнит левее на рейке. При этом при открытии в конце движения ворот происходит удар (то есть ворота открываются вплоть до столкновения с ограничителями) при этом геркон и магнит находятся напротив друг друга. В этом случае все работает корректно вот уже почти неделю. Но меня напрягает этот удар в конце закрытия. По идее такого не должно быть. А переставляю магнит правее на рейке, чтобы не было в конце удара. Слышно, как геркон срабатывает (отключается мотор), но при этом магнит уезжает на 5-7 см правее геркона по инерции с воротами.
     
  13. DoorHan-Corp
    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    61

    DoorHan-Corp

    Живу здесь

    DoorHan-Corp

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Москва
    Возможно, необходимо подтянуть прижимной винт на статоре.

    Находиться под платой управления на статоре по центру. Отвечает за прижим пластины к ротору, который, в свою очередь, прижимает червяк плотнее к шестерне.

    Также, в таких случаях помогает установка замедления перед концевыми положениями.
     
  14. safety_sm
    Регистрация:
    29.09.15
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    23

    safety_sm

    Живу здесь

    safety_sm

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.15
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    23
    Подтянул шестигранником прижимной винт. Почти месяц нет проблем. Спасибо.
     
  15. Neurohirurg
    Регистрация:
    10.08.13
    Сообщения:
    926
    Благодарности:
    1.179

    Neurohirurg

    Живу здесь

    Neurohirurg

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.13
    Сообщения:
    926
    Благодарности:
    1.179
    Адрес:
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    Здравствуйте. Откатные ворота. Автоматика Дорхан.
    При закрытии периодически не видит магнит, ворота не останавливаются.
    Полазил по форуму, нашел совет
    "Добрый день! Для точного выявления неисправного элемента (геркон или плата), рекомендуем поменять местами провода концевого выключателя, отвечающих за открытие и закрытие (Sw Сl и Sw Op). Если после замены проводов ранее некорректно работавший магнит заработает нормально, значит дело в плате. Если же после замены проводов магнит продолжит работать некорректно, значит дело в герконе."
    Поменял местами - ворота стали при открытии проезжать.
    IMG_20231029_121950_119.jpg 20231021_154100.jpg 20231021_154042.jpg