1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41

СИП-Панели. Клеим и строим сами

Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Zharinov
    Регистрация:
    29.02.12
    Сообщения:
    554
    Благодарности:
    155

    Zharinov

    бездомный мечтатель

    Zharinov

    бездомный мечтатель

    Регистрация:
    29.02.12
    Сообщения:
    554
    Благодарности:
    155
    Адрес:
    Челябинск
    Если связать верхний слой перекрытия уложенной вразбежку на клей фанерой (как говорит ССергей - SUBFLOOR) получится барабан, жёсткость которого уже будет зависеть не от геометрических свойств панели, а от работы верхнего слоя фанеры на растяжение .
     
  2. Zharinov
    Регистрация:
    29.02.12
    Сообщения:
    554
    Благодарности:
    155

    Zharinov

    бездомный мечтатель

    Zharinov

    бездомный мечтатель

    Регистрация:
    29.02.12
    Сообщения:
    554
    Благодарности:
    155
    Адрес:
    Челябинск
    Pav605, чердачное перекрытие - это крыша или просто перекрытие ?
     
  3. Sommergast
    Регистрация:
    08.09.12
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    52

    Sommergast

    Живу здесь

    Sommergast

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.12
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Уфа
    Sergeydoc, вот в чем слабость соединения. Нижние листы не работают на растяжение, как у целой панели, поэтому их надо соединить чтобы снять часть нагрузки с продольной шпонки и переложить её на осп. Также, если длинные и короткие шпонки жестко соединены между собой, то последние передают часть нагрузки на соседние длинные шпонки.
     

    Вложения:

    • панель.JPG
  4. Sommergast
    Регистрация:
    08.09.12
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    52

    Sommergast

    Живу здесь

    Sommergast

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.12
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Уфа
    Не совсем понял...:faq: Сверху перекрытие из панелей покрыть фанерой на клею? Как верхний слой может работать на растяжение?
     
  5. Sergeydoc
    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    324

    Sergeydoc

    Живу здесь

    Sergeydoc

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    324
    Адрес:
    поселок городского типа Хор
    И чем тут короткая шпонка поможет:faq:
     

    Вложения:

    • панель.JPG
  6. Sommergast
    Регистрация:
    08.09.12
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    52

    Sommergast

    Живу здесь

    Sommergast

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.12
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Уфа
    Так понятней? Шпонка создает жесткое соединение панелей, скрепляя листы ОСП между собой.
     

    Вложения:

    • панель.JPG
    • шпонка.JPG
  7. Pav605
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    827

    Pav605

    Живу здесь

    Pav605

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    827
    Адрес:
    Екатеринбург
    Перекрытие отделяющая отапливаемое помещение от холодного чердака. Чердак предполагается не эксплуатируемым. Т. е. люди по этому перекрытию будут ходить лишь во время строительства, и позднее изредка с целью осмотра и т. п. Так хватит для этих целей жесткости панелей соединенных балками-шпонками с шагом 1250?

    Т. е. соединить панели как вот здесь у Sergeydoc

    https://www.forumhouse.ru/attachments/1245600/

    и состыковать по 5 метровым балкам. Пойдет такое перекрытие в качестве чердачного?
     
  8. Zharinov
    Регистрация:
    29.02.12
    Сообщения:
    554
    Благодарности:
    155

    Zharinov

    бездомный мечтатель

    Zharinov

    бездомный мечтатель

    Регистрация:
    29.02.12
    Сообщения:
    554
    Благодарности:
    155
    Адрес:
    Челябинск
    Sommergast, в своих картинках, вы рисуете соединение на шпонке либо с использованием бруса, используя понятие шарнирного опирания, место соединения в обоих случаях предлагается запенить и сбить гвоздями, что естественно ослабляет место стыковки.

    Что произойдёт если рассматривать не шарнирное опирание, а жёсткое крепление торцов панели ? Теоритически прогиб панели и её жёсткость должны увеличится в более чем 9 раз. Практически это реализовать легко - достаточно применить соединительную шпонку с заходом в каждую панель более чем на 15 см, с использованием любого пригодного клея и достаточного количества " чёрных клопов ", можно скрепить панели с каждой стороны полосой фанеры снаружи - тогда ни шпонок ни бруса вообще не надо :aga:
     
  9. Zharinov
    Регистрация:
    29.02.12
    Сообщения:
    554
    Благодарности:
    155

    Zharinov

    бездомный мечтатель

    Zharinov

    бездомный мечтатель

    Регистрация:
    29.02.12
    Сообщения:
    554
    Благодарности:
    155
    Адрес:
    Челябинск
    Pav605, лучше положить панели на балки. .. .. имхо конечно .
     
  10. Sergeydoc
    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    324

    Sergeydoc

    Живу здесь

    Sergeydoc

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    324
    Адрес:
    поселок городского типа Хор
    И я о том же. Задача стояла следующая, соединить панели в длину сдвоенной шпонкой (скрученные и пропененые доски 150х50) а короткая сторона, которая опирается на брус фундамента, соединяется шпонкой из ППС безо всяких обкладок под пену.
     
  11. Sergeydoc
    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    324

    Sergeydoc

    Живу здесь

    Sergeydoc

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    324
    Адрес:
    поселок городского типа Хор
    Выяснить очень просто, возьмите две панели, скрутите на шпонки и попробуйте как она будет работать, то есть гнется или нет.
     
  12. Sergeydoc
    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    324

    Sergeydoc

    Живу здесь

    Sergeydoc

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    324
    Адрес:
    поселок городского типа Хор
    Изготовил вот такой вот резак.
     

    Вложения:

    • 01072013304.jpg
    • 01072013303.jpg
    • 01072013301.jpg
  13. alexkap
    Регистрация:
    27.10.11
    Сообщения:
    665
    Благодарности:
    339

    alexkap

    SIP и сэндвич панели с ППУ

    alexkap

    SIP и сэндвич панели с ППУ

    Регистрация:
    27.10.11
    Сообщения:
    665
    Благодарности:
    339
    Адрес:
    Россия
    Тен от чего приспособили?
     
  14. Sergeydoc
    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    324

    Sergeydoc

    Живу здесь

    Sergeydoc

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    324
    Адрес:
    поселок городского типа Хор
    Электрокипятильник на 500Вт
     
  15. Genc7211
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    50

    Genc7211

    Живу здесь

    Genc7211

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Гуково
    Можно попробовать сухой тэн с такой же мощностью - уверен будет работать на порядок дольше :)
     
Статус темы:
Закрыта.