Кипит ТТ котел

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем PavV, 16.02.12.

  1. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.819

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.819
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    При вашем желании - посетите FAQ на 1-й стр. подраздела "Отопление", там многократно описана картина процесса, "сдобренная" теоретическими обоснованиями и общими для СО различного типа (ЕЦ, ПЦ) вопросами удаления воздуха. Пишу коротко, потому как не "ксерокс", извините..:|:

    Совершенно разные пути/принципы выхода воздуха в СО с ЕЦ и ПЦ.
    Тихо и спокойно выходит воздух из ..самой нагретой котлом воды, медленно текущей ЕЦ в дырочку патрубка, соединенного с РБ. Т. к. РБ этот - еще и воздухосборник.
    С насосом - см. выше. И воздух должен отстояться в какой-то емкости, чтобы собраться в крупные пузыри. Ее (емкости) у вас нет. Воздух собирается в верхней трубе, создавая "затык". Подняться к верхней точке он не может. - Со стороны верхней точки, куда ему надо выйти - прет поток воды, нагнетаемой насосом.
    1. И насос не повредит с воздухом, когда его больше ..нет в системе он ..весь вышел(!) при нагреве воды ок. 90* в течение неск. часов.
    2. Насос не должен быть с напором, применяемым для тонких труб "чисто ПЦ" системы. Иначе он молотит воздух на рабочем колесе насоса (кавитация) при повышении температуры св. 60* и малом давлении вОДЯНОГО СТОЛБА в системе. У вас оно .."отягощено" еще и "разрежением", ниже атмосферного (!), создавая идеальные условия для ..досрочного (до 100*) закипания и кавитации при работе насоса и повыш. температуре.

    ...Так "работает" ваш бачок, опущенный ниже верхней точки системы.
    Котел у вас - нерегулируемый по температуре. А скорость циркуляции (эффективный теплоотвод) мала (мал)! С превышением мощности, выделяемой котлом система закипает. (не достигнув и 100* -см. выше)
    ..Насос увеличивает циркуляцию / отбор тепла от котла, прокручивая воду вМЕСТте с ВОздухом (!). Что и выходит ..из ШЛАНГА в емкость. (!). Вместо вышедшего воздуха засысывается вода, в порядке "обмена" -воздух из СО, вода из емкости - в СО, и слышится булькание... В общем, сами наделали себе...:ogo:
    Посмотрите рекомендации в сообщении выше еще раз.
     
  2. Пятницa
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551

    Пятницa

    Живу здесь

    Пятницa

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551
    Адрес:
    Папуа — Новая Гвинея
    А вентиль под насосом, на обратке открыт?
     
  3. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    Вы думаете он там должен быть. У человека воздухоотводчиков на радиаторах нет даже.
     
  4. PavV
    Регистрация:
    19.10.10
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    PavV

    Участник

    PavV

    Участник

    Регистрация:
    19.10.10
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Северный Казахстан
    ну почему же не должен, еща как должен и он там есть. при работе насоса кран закрыт, при ЕЦ открыт
     
  5. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    Так то и на радиаторах ДОЛЖНЫ быть, но их же нет. А в чём интересно проблема, поставить. стоит 30 руб, воду всё равно сливаете туда-сюда.
     
  6. PavV
    Регистрация:
    19.10.10
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    PavV

    Участник

    PavV

    Участник

    Регистрация:
    19.10.10
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Северный Казахстан
    У меня получиться то всего на одном, последнем четвертом радиаторе, поставить, больше некуда.
     
  7. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    Так а нафига у вас кроме нижнего ещё и верхнее соединение радиаторов друг с другом? В чём тайный смысл? Лучше всё равно не прогреет, а воздух не стравите никогда (некуда). Убрать никак?
     
  8. PavV
    Регистрация:
    19.10.10
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    PavV

    Участник

    PavV

    Участник

    Регистрация:
    19.10.10
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Северный Казахстан
    купили дом уже с такой системой, причем тут с такой системой домов как минимум 20, гос застройка какаято была в 90-х. система работала исправно, так что не обращал внимания на две трубы. Перенесли только котел и пришлось задрать трубу подачи под потолок, раньше была подача чуть выше первого радиатора см 15 и на подаче РБ стоял под потолком, тож работала без насоса, оч редко закипала.
     
  9. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    Раз перенеся котёл получили такой нюанс, значит это оказало влияние. тут уж не стоит вспоминать как было (поменяли). Может стоит всёж таки подумать над убиранием этих трубок и вкручиванием маевских на противоположной от входа по диагонали пробке
     
  10. PavV
    Регистрация:
    19.10.10
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    PavV

    Участник

    PavV

    Участник

    Регистрация:
    19.10.10
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Северный Казахстан
    Ну как же Вы не поймете, система эта, переделанная, с РБ ниже верхней точки благополучно проработала на ЕЦ пол-зимы, но тут где-то что-то, толи воздух, толи засор, не дает работать ЕЦ. Вот и надо найти всего лишь эту проблемку. С раном маевского понял, поставим на последнем радиаторе. Буду на выходных пробовать кипятить помаленьку СО, посмотрим.
     
  11. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589
    Адрес:
    Нижний Новгород
    У меня батареи соединены двумя трубами - сверху и снизу. От котла идёт подача прямо в РБ под потолком, а из него к первой батареи. РБ проходного типа. Где то по середине СО в верхней трубе скапливается воздух временами. Как только появляется там воздушная пробка, то сразу эффективность циркуляции тепла резко падает. Ежели совсем убрать верхнюю трубу соединения батарей, то в обязательном порядке необходимо ставить воздухоотводчики на каждую батарею. У меня весь воздух уходит естественным образом в РБ.
    Попробуем смоделировать процесс.
    Возмём высокую герметичную банку с краном внизу. Заполним банку водой в перевёрнутом состоянии. Затем перевернё её и снизу откроем кран. Вода немного вытечет. Что при этом произошло? Вверху банки произошло разрежение, образовалась воздушная подушка. Воздухоотводчик в верхней части банки не поможет. Быстрее внутрь будет воздух поступать, чем наружу. Ежели нагреть банку, то вода будет расширяться и воздушная подушка вверху банки будет расширяться. При нагреве выше 60 градусов из воды будет выделяться воздух, что приведёт к увеличкению воздушной подушки, а излишняя вода вытечет наружу.
    Вот такой процесс происходит в рассматриваемой системе. Верхняя труба никогда не будет полностью заполнена водой. Можно считать, что диаметр верхней трубы (протоки воды) составляет 1 см. При таком диаметре без насоса никак.
    Два пути устранения дефекта:
    1. Сделать систему закрытой с установкой мембранного бачка.
    2. Сделать РБ проточного типа, установить как можно выше и вывести из него трубу подачи, которая не должна находиться выше бачка.
    И будет Вам счастья.
     
  12. Пятницa
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551

    Пятницa

    Живу здесь

    Пятницa

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551
    Адрес:
    Папуа — Новая Гвинея
    'Но оно же работало'...
    Работало... С насосом.
     
  13. PavV
    Регистрация:
    19.10.10
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    PavV

    Участник

    PavV

    Участник

    Регистрация:
    19.10.10
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Северный Казахстан
    если это про меня, то работало все НА ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ и БЕЗ НАСОСА пол ЗИМЫ! вот
     
  14. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Именно было у меня, когда насос не стоял. Вдруг повышается перепад температур между подачей и обраткой. Щупаешь угол в середине ОС, а он в верхней трубе холодный, воздуха насосало. Сядешь на него (трубу), попрыгаешь, начинает согреваться. Отец в своё время поставил распорку (палку) вертикально между трубой и подоконником. Тогда подоконник был деревянный толщиной 60 мм. Позапрошлым летом установили пластиковые окна. Пластиковый подоконник не использушь для таких целей. Сейчас меня насос спасает, но летом просверлю в трубе небольшое отверстие и нарежу резьбу - буду воздух стравливать.
     
  15. андрей евгеньев
    Регистрация:
    07.01.11
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    144

    андрей евгеньев

    Живу здесь

    андрей евгеньев

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.11
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Витебская область Миорский р-н
    Не дурни голову! Ни себе, ни людям! Расширительный бак должен быть выше, чем труба подачи!
    Нет места в доме? Вынеси его на крышу и обмотай старым ватним одеялом. Вот. И будет ВАМ счастье! И даже без насоса...