1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 14

Все об автоматических выключателях

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем _KM_, 09.04.08.

Статус темы:
Закрыта.
  1. energoff
    Регистрация:
    14.05.11
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    2

    energoff

    Живу здесь

    energoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.11
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Это я вчера погорячился - стабильно 2,5-3 сек время отключения на 18А, сейчас раз дцать прощелкал поочередно с EKF. Остальное подтверждаю.


    Вы тоже в России живете? :)] :hello:
    Если сам о себе не позаботишься - остальным тем более фиолетово, невзирая на "должен", "обязан" и т.д.
    Сейчас раз двадцать его прогружал, пока изменений нет.


    Заехал, купил - на 6А не было, наиболее близкий был С5, его и взял.
    На 12А сработал через 15с (первый раз), при этом завонял какой-то химией.
    Горячий срабатывает за 5-6 сек.
    На 18А время сработки сильно зависит от температуры, горячий срабатывает за 2,5-3 сек, остывший - за 5-6 сек.
    По сравнению с IEK - ОЧЕНЬ сильно греется. Если IEK после 15 минут мучений стал лишь чуть теплее где-то в области контакта, то EKF сильно греется, губы не терпят, в области 1 см под рубильником. Что там у него находится - разбирать не стал, не знаю, но факт налицо. Кроме того, он не перестал вонять и через 15 минут испытаний.
    Сейчас дам им полежать минут 20 и еще помучаю :hello:
     
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    И "вскрытие", пожалуйста :)
     
  3. energoff
    Регистрация:
    14.05.11
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    2

    energoff

    Живу здесь

    energoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.11
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Угу :pioner:
    Провел еще серию из 20 пыток на каждый АВ.
    Хорошо остывший EKF от 18А первый раз срабатывает долго - около 9 сек, а IEK вполне стабилен.
    Если не давать им остывать, то EKF уже после 5-го отстрела отказывается включаться - ждать приходится.
    Впрочем, и тормознутость EKF, и его перегрев объясняются просто, смотрим снимки.
     

    Вложения:

    • S1.JPG
    • S2.JPG
    • EKF1.JPG
    • EKF2.JPG
    • EKF3.JPG
    • IEK1.JPG
    • IEK2.JPG
    • IEK3.JPG
  4. energoff
    Регистрация:
    14.05.11
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    2

    energoff

    Живу здесь

    energoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.11
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Если у IEK биметаллическая пластина греется напрямую проходящим током, то у EKF на нее спираль намотана, а под ней - слой изоляции. Он и замедляет прохождение тепла, и мешает его отводу. Для чего так сделали - ну, видимо, чтобы малый ток сработки обеспечить, хотя испытания показывают, что реальной разницы между С6 и С5 просто нет, ну или я не знаю, как ее увидеть :hello:


    Признаков деградации, вызванных пытками, обнаружить не удалось.
    Да и нечему там особо деградировать, насколько могу судить.

    И еще.
    Конструктивно эти ребята - просто близнецы-братья :)]
    Но субъективно мне как-то IEK кажется более надежным - и люфты поменьше, и площади контактных сварок побольше, и материалы, пусть на чуть, но качественнее.
     
  5. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Ага и штифтов забито побольше в рычажках(IEK). И всё те же 4500.
     
  6. energoff
    Регистрация:
    14.05.11
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    2

    energoff

    Живу здесь

    energoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.11
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    :)] Это просто в EKF один рычажок (снизу-справа от рубильника должен быть) и его штифт отсутствуют ввиду неуклюжей разборки :)]
    Ну, не с той стороны я его разобрал, штифтик куда-то улетел...
    Механизмы у них одинаковые, рычаги и штифты конструктивно идентичны.
     
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Аааа) дело не меняет)
     
  8. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.255

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.255
    Адрес:
    Пенза
    Приятно видеть человека дела. Придётся и мне разобрать завтра недавно появившиеся автоматы TDM... Прогрузить правда нечем:(.
     
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Да там по начинке будет ясно, скорее всего тоже самое.
     
  10. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.255

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.255
    Адрес:
    Пенза
    Как и обещал :pioner:, радует количество заклёпок на корпусе! -
     

    Вложения:

    • TDM@EKF.jpg
    • ЗАКЛЁПКИ.jpg
    • сравнение.jpg
    • 1.jpg
    • 2.jpg
    • 3.jpg
    • 4.jpg
    • 5.jpg
  11. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.255

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.255
    Адрес:
    Пенза
    И ещё фотки :hello:-
     

    Вложения:

    • 6.jpg
    • 7.jpg
    • Заклёпки2.jpg
  12. нолес
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    4

    нолес

    Новичок

    нолес

    Новичок

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Бузулук
    Говорыт много а, что лучше IEK или что еще :mad:
     
  13. energoff
    Регистрация:
    14.05.11
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    2

    energoff

    Живу здесь

    energoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.11
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Судя по фотам, и качество контактных соединений, и качество материалов у TDM наилучшее среди близнецов.
    Видимо, потому, что новый бренд, а заработают репутацию - и тоже скатятся? :)]
    Спасибо, теперь надо леграндовский автомат помучать, наверное - их у меня на работе есть, мы их заказчикам ставим - себе такое слишком дорого :)]
     
  14. BENQ25
    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115

    BENQ25

    Живу здесь

    BENQ25

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Лен.обл.
    Хагер разберите :)]
     
  15. energoff
    Регистрация:
    14.05.11
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    2

    energoff

    Живу здесь

    energoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.11
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Чтобы спать совсем спокойно, и если денег не жалко, лично я рекомендую легран(д) - уже лет десять их ставим везде и всюду, и я не помню ни одного случая брака.
     
Статус темы:
Закрыта.