1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Гидроизоляция цоколя, подвала

Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем plt, 11.04.08.

  1. Вулканец
    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1

    Вулканец

    Участник

    Вулканец

    Участник

    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Пятигорск
    Приветствую, дайте пожалуйста совет по гидроизоляции.
    Стал обладателем дома с цокольным этажом. Стены цокольного этажа из природного камня.
    Дому 50 лет, уровень грунтовых вод не известно где, но рядом с домом подвал 2,5-3 м сухой.
    В цокольном этаже делаю кап ремонт, сейчас дошёл до полов.
    Стал вопрос как качественно завести гидроизоляцию пола на стены ?
    Проблема в том, что камень мягко говоря не ровный, и если например просто тупо на него наплавить гидроизоляцию то думаю не чего хорошего не выйдет. плюс щели между камнями присутствуют.
    Думаю что нужно в месте примыкания ГИ выровнять стену, но вот чем не могу догнать.
    Подскажите какой можно использовать материал ?
    И какую лучше ГИ кинуть на пол ?
    Сам склоняюсь к рулонной наплавляемой, но может что по лучше есть ?
     

    Вложения:

    • IMG_20200409_192457.jpg
    • IMG_20200409_192513.jpg
  2. Игорь_Филатов
    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    3.049
    Благодарности:
    13.641

    Игорь_Филатов

    Живу здесь

    Игорь_Филатов

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    3.049
    Благодарности:
    13.641
    Адрес:
    Курск
    Изнутри проникающей типа пенетрона, нет смысла в направляемой. Да вообще зачем Вам ГИ если подвал сухой? Уводите осадки и от воду таяния
     
  3. путник13
    Регистрация:
    13.02.19
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    228

    путник13

    Живу здесь

    путник13

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.19
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    228
    Адрес:
    Архангельская обл.
    Добрый день.
    Опишите как Вы видите свой будущий пол подробнее: чем, как, толщина, слои, из чего, как выровняете природную основу пола, финишное покрытие?
    На данный момент проникающие составы не нужны, тем паче пенетрон, работающий только по живым, немодифицированным растворам, штукатуркам. Выступы обдираются мшу на алмазах, если неохота париться с болгаркой, то придётся изготовить уступ раствором под опалубку. Либо поднимать пол до ровной стены.
    Все швы расшить и зачеканить любым безусадочным гиз-раствором.
    Конечно, придётся всё тщательно промыть и пропылесосить- многие упускают эту важную процедуру;)
     
  4. Вулканец
    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1

    Вулканец

    Участник

    Вулканец

    Участник

    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Пятигорск
    Здравствуйте. Спасибо что хоть тут появился какой то ответ. В теме полов по грунту уже больше недели мои посты без ответа. :hndshk:

    Ситуация с полом такова, что для пирога пола есть только 15-16 см. Из за низких потолков нет возможности его сделать толще. Высота потолков с планируемой толщиной пола будет 215 см.
    Сейчас уже грунт выровнял по всему этажу в 0 +/- 1-3 см.
    Изначально планировал делать пирог следующими слоями.
    Выравнивание песком в 0 плоскость.
    Черновая стяжка на грунт 3 см.
    Гидроизоляция рулонная Технониколь сплавляемая.
    ЭППС 3-5 см
    Стяжка цпс 5 см.
    Финишное покрытие плитка и ламинат влагостойкий.

    Теперь думаю отказаться от черновой стяжки, и заменить её утрамбованной песочной подушкой. Ну а далее всё как описал выше.
    Что касается заведения ГИ на стены. Планирую по всему нижнему периметру сформировать плоскость с помощью "Основит RC 20 " а потом уже заводить ГИ на неё.
    С болгаркой париться не хочу, ну может буду какие то сильно торчащие края камня спиливать.
    Посоветуйте пожалуйста какую ГИ выбрать, у той же Технониколь из рулонных сплавляемых несколько вариантов.

    Да, забыл указать, что системы тёплых полов не будет.
     
  5. путник13
    Регистрация:
    13.02.19
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    228

    путник13

    Живу здесь

    путник13

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.19
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    228
    Адрес:
    Архангельская обл.
    Если не планируете тёплое помещение, то зачем тогда эппс на пол? Тогда и стены утеплять надо. Отопление м. б. разным, тёплый пол -не догма.
    Какую рулонку брать - параллельно. Просто работает она, когда приклеена к поверхности, а не лежит контрацептивом сама по себе, да и примыкания проклеиваются на ура.
    ИМХО, я бы просто устроил стяжку из бетона W8- или более, толщиной по минимуму, армировав конечно. Влаги же не было в подвале? Если не повезёт - займётесь уже гиз-работами.
    Есть такой фактор, что в горных условиях заглубленные помещения подтапливает. Но это верхняя вода обычно, но гиз делается тогда по полной программе.
    Удачи!
     
  6. Вулканец
    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1

    Вулканец

    Участник

    Вулканец

    Участник

    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Пятигорск
    Весь цокольный этаж жилой и отапливаемый радиаторами.
    ЭППС зачем ? Ну мне кажется, что с ним полы будут потеплее. Ошибаюсь, и оно того не стоит ?
    То есть если её уложить на утрамбованную песчаную плоскость и сплавить между собой+ завести на стены чтобы был эффект корыта она не будет работать ? Ну контур пола же замкнётся герметично.
    Я владелец этого дома всего около года, не могу утверждать на 100% но думаю что не было.
    У меня отец живёт в 400 метрах от дома, у его соседа в колодце вода на 7 м глубине.
     
  7. путник13
    Регистрация:
    13.02.19
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    228

    путник13

    Живу здесь

    путник13

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.19
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    228
    Адрес:
    Архангельская обл.
    Другое дело. Тогда стоит и стены утеплить.
    Будет.
    Судя по фото- сухо было, т. к. вода оставляет явно видимые следы.
    Раз помещение жилое, то Ваше желание сделать хорошо - понятно:super:
     
  8. vehcy
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.457
    Благодарности:
    1.715

    vehcy

    Строю сам

    vehcy

    Строю сам

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.457
    Благодарности:
    1.715
    Адрес:
    Владимирская область
    Стены и пол, конечно, утеплить - хуже не будет, но... Не факт, что окупится в обозримом будущем, так что считать надо.
    Навскидку: если стены цоколя довольно толстые, то и не стоит (тем более изнутри). Пол - 30-50мм ЭППС много не помогут, а работы добавят. На отоплении газом вряд ли смысл есть.
    Ещё короче: утеплять можно, но если деньги и время есть на это именно сейчас.
     
  9. путник13
    Регистрация:
    13.02.19
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    228

    путник13

    Живу здесь

    путник13

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.19
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    228
    Адрес:
    Архангельская обл.
    Про деньги и время- ВСЕГДА АКТУАЛЬНО.
    Многие мои знакомые летом возят пиво и мороженное на отдых в ящиках из пенопласта (дорого стоят, "холодильниками" их зовут)- очень довольны. Есть понятия теплопроводности и теплоёмкости, и, если быть с ними в ладу, то понимаешь, что греть не теплоизолированные стены подвала накладно, а теплоизолировать их снаружи- ещё накладнее. Поэтому каждый считает расходы сам, т. к. "холодильник" можно через годок выкинуть, а цокольный этаж отапливать м. б. придётся очень долго.
    Всех Благ.
     
  10. vehcy
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.457
    Благодарности:
    1.715

    vehcy

    Строю сам

    vehcy

    Строю сам

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.457
    Благодарности:
    1.715
    Адрес:
    Владимирская область
    Я вот тоже считал... перед тем, как определиться с конструкцией и утеплением подвала. Решил стены снаружи утеплить, а фундаментную плиту - нет. Точных цифр не помню, но расчетный эффект от утепления и того, и другого был одного порядка. И окупаемость того и другого - около 20-30 лет. То есть на пределе разумного. Потому сэкономил именно сейчас. А там... увидим. Будет возможность и потребность - доутеплю. Но вряд ли.
     
  11. AlexNewman
    Регистрация:
    09.10.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    5

    AlexNewman

    Живу здесь

    AlexNewman

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Майкоп
    Господа, если подвал из ФБС блоков не протекает и в нем сухо при наличии вентиляции, нужно ли гидроизолировать стены (ФБС) изнутри на всякий случай перед утеплением изнутри и обшивкой стен гипсокартоном? И нужно ли как-т о устраивать вентиляцию пространства между обшивкой из гипсокартона и ФБС блоками?
     
  12. topos
    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    778

    topos

    Живу здесь

    topos

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    778
    всё зависит от локальных условий и сметы. НО
    то что сейчас вы ничего не видите, это не означает, что влага не проходит. Например, поверхность может выделять 0.5 литров воды в сутки, но вы это зрительно не увидите, так как эта влага свободно испаряется и уносится вентиляцией. Но если вы закроете свободный доступ воздуха, то получите от мокриц и грибов, до явной сырости. Всё зависит и от влажности самого воздуха и от объема его притока, температуры и пр...
    Поможет ли слой изоляции изнутри помещения, перед утеплителем? Может да, а может нет.
    Вы перекрываете возможное движение влаги через швы боков (через сам бетон блоков чистую воду сложно продавить) в помещение. Если изоляция и паронепроницаемая, то и рары воды не пойдут.
    Но тут 1) влага может накапливаться в швах блоков (до этого она проходила и испарялась в подвал). А это не всегда хорошо
    2) вы меняете точку росы. поэтому надо будет проверить, а не будет ли влага конденсироваться в утеплителе..(обычно это углы под перекрытием над подвалом)...
    Так что флудить можно долго по этому поводу, а начальной информации 0.
    Можете попробовать и нам потом рассказать, что получилось
     
  13. путник13
    Регистрация:
    13.02.19
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    228

    путник13

    Живу здесь

    путник13

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.19
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    228
    Адрес:
    Архангельская обл.
    Нужно- для гарантии. Вариантов много, оптимальный - оштукатурить и покрыть проникайкой по технологии производителя.
    Между блоками и гипсарём будет зазор - достаточно.
    Всех благ.
     
  14. GKolesnikov
    Регистрация:
    05.01.20
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    GKolesnikov

    Участник

    GKolesnikov

    Участник

    Регистрация:
    05.01.20
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Возвели цоколь с техподпольем:
    - буронабивные сваи
    - ростверк 45 см высотой
    - 60 см кирпичной кладки.
    - Перекрытия -плиты
    Участок расположен на склоне. Перепад около 80 см. Соответственно кирпичная кладка частично оказывается ниже уровня земли. Как лучше ее гидроизолировать? Пока свои мысли такие- оштукатурить кладку на всю высоту цпс с армированием стеклотканевой сеткой и обработать сверху раствором жидкого стекла. Насколько это будет долговечно и достаточно ли будет такой защиты чтобы предотвратить разрушение кладки?
     
  15. gidroprime
    Регистрация:
    24.03.19
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    176

    gidroprime

    Живу здесь

    gidroprime

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.19
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    176
    @GKolesnikov, между кирпичной кладкой и ростверком есть ли горизонтальная гидроизоляция?