1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Пробили изоляцию на 1-ой жиле провода, замурованного в бетонную стену, как заизолировать?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mikk, 29.02.12.

  1. Максим-ка
    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    71

    Максим-ка

    Живу здесь

    Максим-ка

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Брест
    А если повреждена только внешняя изоляция, а внутренняя невредима, и всё это дело замуровано в штукатурке, я так понимаю нет повода для беспокойства?
     
  2. Dmitriy_Er
    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    152

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Москва
    Заливаете место повреждения герметиком, после высыхания измеряете сопротивление изоляции (между жилами кабеля, между жилой кабеля и металлическим корпусом щита (читай как токопроводящей железобетонной плитой пола), между другой жилой кабеля и корпусом щита и если изоляция нормальная (больше 500 кОм) забываете про эту проблему на долгие годы, ну а если плохая тогда перфоратор в руки.
     
  3. Dmitriy_Er
    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    152

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Москва
    Импортные производители давно выпускают провода с силиконовой изоляцией, а мы по старинке провода завернутые в "целофан" в стены кладем, хотя может быть через некоторое время из него сшитый полиэтилен получится, ну там давление, химические примеси, выделяемые из бетона и высокая температура от проводов.
     
  4. Максим-ка
    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    71

    Максим-ка

    Живу здесь

    Максим-ка

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Брест
    Чем провести такие измерения?
     
  5. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.150
    Благодарности:
    11.413

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Заблокирован

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.150
    Благодарности:
    11.413
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Специально обученным человеком. Электрик с мегаомметром называется.
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.024
    Благодарности:
    26.231

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.024
    Благодарности:
    26.231
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ибо ружьё в руках дикаря - палка! :aga:
     
  7. Dmitriy_Er
    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    152

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Москва
    Многие современные мультиметры это делают. Если хотите узнать как это сделать правильно, пишите в личку, а то здесь "профессионалы" советами за...т (замучают)! и такую демагогию разведут о не правильной работе на не правильных приборах в ни диэлектрических перчатках и т. д.
     
  8. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.150
    Благодарности:
    11.413

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Заблокирован

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.150
    Благодарности:
    11.413
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    А можно и меня научить измерять сопротивление изоляции мультиметром? Не хочу быть "специалистом"
     
  9. Dmitriy_Er
    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    152

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Москва
    Обязательно, для начала купите мультиметр с функцией мегаомметра.
     
  10. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.150
    Благодарности:
    11.413

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Заблокирован

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.150
    Благодарности:
    11.413
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    И чем он тогда будет отличаться от просто мегера? И накой простому человеку этот мультиметр потом будет нужен? Он за четверть цены этого мультиметра арендует мегаомметр "с экипажем" и получит свое одно измерение.
    Озвучьте ценник на такой мультиметр сами, пока я не занялся этим
     
  11. Dmitriy_Er
    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    152

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Москва
    1500 руб, отличия о проф до 500В и долго накачивает!+все прелести обычного мультиметра.
     
    Последнее редактирование: 07.01.15
  12. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.150
    Благодарности:
    11.413

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Заблокирован

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.150
    Благодарности:
    11.413
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Эй, @Максим-ка, готов полтора косаря за одно измерение отвалить? Беги быренько в лавку за мультиком с функцией мегера. И шоб без него не возвращался. И пузырек для @Dmitriy_Er, прикупи на сдачу. Чоб магарыч за науку поставить.
     
  13. Dmitriy_Er
    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    152

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Москва
    Началось о чем я говорил выше!
     
  14. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.150
    Благодарности:
    11.413

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Заблокирован

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.150
    Благодарности:
    11.413
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    О чем? О том, что человеку этот прибор нафиг на одно измерение не нужен? Так оно сразу понятно было. Ему для дома, для семьи и ДТ 830 хватит. Если есть знакомый электрик, который с завода или с конторы может на вечер мегер вынести, так за поговорить за рюмкой чаю человек договорится. А если таких нет, то я бы, при условии, что человек в моем районе живет, и за 500 руб мог эти измерения сделать. А Брест - город по меньше, там расценки еще ниже.
     
  15. Dmitriy_Er
    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    152

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Москва
    Спасибо конечно за пузырек, но я ничего крепше чая не пью. (ошибку сделал нарочно, чтобы фразу приукрасить. Боюсь лингвист какой нибудь читать будет и ... Тут есть один дохтор на форуме, только лингвиста не хватало)
     
    Последнее редактирование: 07.01.15