1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Лемакс Eurosit 630 - основная горелка постоянно горит на 3 режиме

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем comwad, 01.03.12.

  1. ЕвгенийS
    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    10

    ЕвгенийS

    Участник

    ЕвгенийS

    Участник

    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Рост. обл.
    Понял, спасибо.
     
  2. ЕвгенийS
    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    10

    ЕвгенийS

    Участник

    ЕвгенийS

    Участник

    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Рост. обл.
    @Самсун, а ещё вопрос попутно, если можно! Допускается ли установка ручки регулировки не чётко по цифрам, а где-то между ними? Скажем, не 1, а 1,5; не 2, а 2,5 и так далее?
     
  3. Самсун
    Регистрация:
    07.06.19
    Сообщения:
    528
    Благодарности:
    454

    Самсун

    Живу здесь

    Самсун

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.19
    Сообщения:
    528
    Благодарности:
    454
    Адрес:
    Ростовская обл.
    @ЕвгенийS, Конечно допускается, у них плавная регулировка, цифры для удобства (псевдо шкала).
    Из личных наблюдейний, механическая автоматика, котлов или холодильников, настраивается на заводе под цифру 3. Чем ближе к тройке, тем все заявленные заводом параметры точнее. Все остальные установки уже теряют линейность. Если у вас автоматика попалась удачная (на 3 в районе 60гр., плюс минус), то придерживайтесь диапазона от 2 до 4.
    И ещё подсказали по 630-й, летом желательно, после отключения подачи газа, ставить автоматику на цифру 7, так он не раздавливается пружиной сильфонный балон (при сильном охлаждении его), слабое место у SIT630.
     
    Последнее редактирование: 01.10.19
  4. ЕвгенийS
    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    10

    ЕвгенийS

    Участник

    ЕвгенийS

    Участник

    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Рост. обл.
    Ясно, спасибо. Эх, все бы советы по поводу эксплуатации и разных нюансов в одно место собрать бы, чтобы всё пошагово. Я вот всего этого знать не знал, и думаю что мало кто из газовщиков знает. В последний приход когда акт составили что все работы по обслуживанию только что якобы проведены (на самом то деле просто спросили нет ли проблем), мне по ушам ездили что непременно мне нужно какой-то датчик отключить занедорого, насилу я отбился :)]
     
  5. Самсун
    Регистрация:
    07.06.19
    Сообщения:
    528
    Благодарности:
    454

    Самсун

    Живу здесь

    Самсун

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.19
    Сообщения:
    528
    Благодарности:
    454
    Адрес:
    Ростовская обл.
  6. Belwind
    Регистрация:
    02.11.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Belwind

    Новичок

    Belwind

    Новичок

    Регистрация:
    02.11.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как быть. Поставил по осени парапетник баутерм 12,5 кВт на площадь 85 кв м, система отопления - трубы и регистры, пара радиаторов 7 и 8 секций, воды около 160-180 литров (дом 2 этажа), насос на 1 положении. По паспорту котел на 125 кв м и 180 литров, но не могу нагреть систему выше 50-55 градусов, сит630 не регулирует на глаз давление на основной горелке (пламя не меняется по высоте и давления вроде не добавляется при вращении винта). Что делать, менять СО или регулировать сит630?
     
  7. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.948
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.948
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Начинайте с толкового мастера. Там надо начинать с давления газа и далее все смотреть...
     
  8. Божик
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    303

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    303
    Адрес:
    Таганрог
    Вы сами ответили на свои вопросы...цифрами:hello:
     
  9. Belwind
    Регистрация:
    02.11.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Belwind

    Новичок

    Belwind

    Новичок

    Регистрация:
    02.11.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Наконец нашёл причину! В жиклере основной горелки сидел паук, видимо ещё с завода, так как с одной стороны там малое отверстие, а с другой фильтр закрывают проход. Теперь до 80 греет, уже лучше! Надеюсь перезимуем, а там буду копить на радиаторы вместо регистров, правильно?
     
  10. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.948
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.948
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Радиаторы однозначно.