Прошу покритиковать проект щитка для дачи

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 01.03.12.

  1. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    1. Если на фасаде, то ок. В дом тогда два кабеля типа ВВГнг только лучше 1*16мм.кв. при 50А.
    Возможно тоже имеет заменить его на АВ с хар-кой "в". Надеюсь у вас не планируются замыкания хотя бы раз в месяц :) А по перегрузке у вас селективность будет.
    2. АВ, если память не изменяет имеют износостойкость более 10000 циклов включил-выключил.
    И около 2000 раз сработки от к. з. и перегрузки.
    Естественно не китайское ...
    3. Если заземление всё-таки планируется, тяните туда 3*2,5мм.кв.
    4. Заземление на столбе должно быть, но нужно будет ещё одно - для дома.

    Вы там сами почитайте и найдёте,что роль выключателя может выполнять "автомат".
    На форуме уже давно с этим разобрались.
    Вы же хотя бы можете посмотреть схемы, которые СО согласует, в соотв. разделах.
     
  2. BENQ25
    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115

    BENQ25

    Живу здесь

    BENQ25

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Лен.обл.
    Да?
    Вы уверены?
    Видно, что "немножко", хотя это и не электрик знает про полезность/бесполезность дифзащиты...
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну, пока так вырисовывается с учетом вышеизложенного:
    el3.gif
     
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Примерно можно оставлять, но ещё раз, на туалет лучше 2,5мм.кв.)
    До групповых АВ 25, 32А сечение кабеля в щитке должно быть те же 16мм.кв. меди, если в счетчик влезет)
    Про заземление ответа не получено, будет - не будет.
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Заземления пока не будет. Разве, что через годик. У меня пока задача заменить имеющийся щиток, где стоит черный круглый счетчик из 60-х годов, пакетник и три автомата 16А, на вводе два по 25А. Ну и переложить ввод, там по-моему 2х4 стоит сейчас. А остальное надо исследовать, моз уже и так перегрелся...:um:
    Спасибо за помощь!
     
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Я к тому, что предусмотрите сразу кабель 3*2,5мм.кв. к розеткам например, чтобы через год переделывать не пришлось.
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сначала я просто подключу имеющиеся старые линии (кроме сарая, ее надо прокладывать - соответственно 3 провода туда пойдет). Просто на схеме не рисовал. А в будущем буду понемногу все менять. С этим как раз все понятно.
     
  8. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    И сечение уточним)
    Поэтому шиток сразу побольше - запас+удобство разводки
     

    Вложения:

    • А.jpg
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    И по хорошему не помешает воткнуть три :) Или хотя бы одно реле напряжения на какую-нибудь группу.
     
  10. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.532

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.532
    Адрес:
    Киев
    Общие и обще групповые автоматы А, В, С по умолчанию, если напряжение в сети всегда не менее 198 вольт, с характеристикой С. Обще групповые автоматы, А, В, С достаточно 1Р. На линии обычных бытовых розеток, где будет подключаться инструмент, электроприборы без плавного пуска мощностью ≥1000 ватт, например в мастерской, на улицу, инверторные сварочники с обычной бытовой вилкой к таким электроприборам НЕ относятся, а так же на электроинструмент, электроприборы с меньшей мощностью без плавного пуска, если автоматом, с номиналом в притырочку к мощности электроинструмента, электроприбора по мимо защиты проводки защищается и сам электроприбор, по умолчанию, если напряжение в сети всегда не менее 198 вольт, автоматы с характеристикой С.

    Перед общим УЗО нужен РН ≥63А

    В остальном адекватная схема.

    При 2-х проводном питании одноквартирного дома нужно делать только систему питания типом заземления ТТ так как по нейтральному проводу ответвления течет ток в полном объеме как и по фазному проводу, то есть по сути при 2-х проводном ответвлении нейтральный провод является 100% рабочим при любой нагрузке, из-за чего вероятность его отгорания относительно фазного провода довольно высока, 1/2, и соответственно нельзя использовать нейтральный провод как PEN, то есть при 2-х проводном питании нельзя делать систему с типом заземления TN! Уточню и дополню, ВСЕ линии выходящие из ГРЩ должны быть под 2-х ступенчатой дифзащитой, у Вас это на схеме реализовано, броня вводного кабеля должна подключаться только со стороны источника питания!

    В любом случае, по мимо запланированного оборудования, предусмотрите место в ГРЩ.

    Может общий автомат, счетчик, и возможно общее УЗО лучше вынести на столб ответвления, так как потом могут это заставить сделать и придется переделывать ответвление и ввод, и сделать подземный ввод, что является одной из мер защиты от импульсных пере напряжений со стороны ВЛ.

    Кабель от распределительных коробок на 2-х клавишные выключатели, регуляторы освещения, светильники управляемые 2-х клавишными выключателями, должен быть 4х1,5 мм2, так как в составе всех групповых линий должен быть РЕ, а для некоторых регуляторов, выключателей с подсветкой бывает нужен нейтральный провод, так что на 2-х клавишные выключатели может понадобится кабель и 5х1,5 мм2.

    Применение кабеля освещения 4 (5) х1,5 мм2 в составе которого есть РЕ минимизирует опасные ошибки подключения защитного желто-зеленого провода РЕ в распределительных коробках, так как он ни где не будет использоваться не по назначению!

    Там где провод РЕ не задействован, это возле светильников не имеющих клемму для подключения провода РЕ и возле выключателей, регуляторов, провод РЕ просто изолируется, ни в коем случае не обрезать за под лицо.

    Даже ни куда не подключенный возле розеток, светильников, выключателей желто-зеленый провод РЕ в связке с УЗО обеспечивает высокую пожаробезопасность стационарной проводки. Например, если откажет групповой автомат то изоляция проводки из-за сильного нагрева будет деградировать, теряя изоляционные свойства, и есть шанс что утечку на провод РЕ до серьезного плавления изоляции или более серьезных разрушений засечет УЗО, что особенно актуально для проводки в горючих материалах!
     
    Последнее редактирование модератором: 03.09.18
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Однако, стоимость щитка по первоначальным прикидкам получается в районе 30000 вечнодеревянных...
    При использовании АВВ.
     
  12. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Места надо знать ;)
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Или печатный станок смазывать регулярно! :)] Будем искать.

    РН63А это я так понимаю УЗМ-51М, ничего похожего у других производителей не нашел.
    Селективных УЗО 63/100 тоже не обнаружилось, только 63/300.
     
  14. air safin
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200

    air safin

    Живу здесь

    air safin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Казань
    На 300 подойдет имхо. Сколько стоит?
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    6000 рублёв...:flag: