1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38

Как проложить кабель в земле

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Sergey N
    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    278

    Sergey N

    Живу здесь

    Sergey N

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    278
    Адрес:
    Nsk
    Не вижу технических ограничений. Только разного роду юридические типа балансовой принадлежности, зон ответственности и установки учета.
     
  2. игорь47
    Регистрация:
    19.06.10
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    580

    игорь47

    Живу здесь

    игорь47

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.10
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    580
    Адрес:
    Россия
    А с точки зрения избежать потери напряжения какой вариант выгоднее?
     
  3. BigHarry
    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    165

    BigHarry

    Живу здесь

    BigHarry

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    165
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Делайте как говорят проектировщики, раз они говорят что надо два разных - значит пусть будет два разных, иначе будете из-за проблем с соседским кабелем бегать к общему щитку автоматику проверять...
     
  4. lapta
    Регистрация:
    28.01.08
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    152

    lapta

    Живу здесь

    lapta

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.08
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Москва
    У меня очень большой объем земляных работ плюсом к траншее, потому буду делать все сразу и с применением техники, либо талибов. Сейчас на сезон хочу проложить времянку, просто проложив в развал от штыка лопаты.
    Хочу спросить совета от спецов:
    1. Кабель 200 м
    2. Напруга не более 2 кВт
    3. Желательно что бы сматывался легко(т.е. без прикопки мог лежать 3 дня, посля в бухту)
    4. Возможность использовать в дальнейшем после экзекуций, как проводки для уличного садового освещения.
    Братцы помогите всю голову себе сломал:faq:.

    Немного коррекции: бываю наездами на выходные потому 2-3 дня работаю, после надо кабель сматывать.
    И еще момент, имеет смысл на штык(тупо отодвигать землю в сторону) прикапывать или нет? Просто только так быстро получиться его (кабель) уложить.
     
  5. Sergey N
    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    278

    Sergey N

    Живу здесь

    Sergey N

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    278
    Адрес:
    Nsk
    Кабель КГ? Гибкий, не боится морозов. Как показывает практика некоторых товарищей, в "присыпанном" виде работать тоже способен.
     
  6. Антонио
    Регистрация:
    19.01.09
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    193

    Антонио

    /у которого РУКИ РАСТУТ/

    Антонио

    /у которого РУКИ РАСТУТ/

    Регистрация:
    19.01.09
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    193
    Адрес:
    Москва
    Если неглубоко - обязательно в защиту какую-нить... Я - в трубы старые 1/2 дюймовые закопал на глубину штыка... Штоб кто-то из домашних не вонзил лопату на свою голову:no:
     
  7. lapta
    Регистрация:
    28.01.08
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    152

    lapta

    Живу здесь

    lapta

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.08
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Москва
    2х2,5 достаточно ли будет.
    А почему не использовать ВВГ ? У них разница в цене в 10 руб за метр. Повторюсь у меня есть возможность подключить 380В три фазы, но мне для бытовых нужд надо сейчас 220В, так вот вопрос в 2 или 3 жилы подключатся?
     
  8. Sergey N
    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    278

    Sergey N

    Живу здесь

    Sergey N

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    278
    Адрес:
    Nsk
    Я бы взял 4 квадрата. Все ж 200м.

    Дык жесткий он. Вы же сматывать-разматывать хотите.

    Ну хватит очевидно двух. А будете ли потом этот кабель использовать под 3ф, это Вам решать. И кстати под 3ф надо минимум 4 жилы. А с защитной землей дык вообще 5.
     
  9. Vylkov
    Регистрация:
    17.05.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    Vylkov

    Участник

    Vylkov

    Участник

    Регистрация:
    17.05.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Красноярск
    Доброго времени суток. Всю тему не читал, может и обсуждалось. Нельзя ли прокладывать кабель в траншее в ПВХ трубе с соединением труб муфтами и дополнительной обмоткой стыков изолентой, в качестве гидроизоляции.? Труба ИМХО удобнее чем гофра в монтаже.. Да и от механических повреждений по-надёжней..
     
  10. Антонио
    Регистрация:
    19.01.09
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    193

    Антонио

    /у которого РУКИ РАСТУТ/

    Антонио

    /у которого РУКИ РАСТУТ/

    Регистрация:
    19.01.09
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    193
    Адрес:
    Москва
    Спешу поделиться. Местный электрик безаппеляционно сказал, что кабель должен быть 4Х10 ВБбШв - короче бронированный (две жилы - несущие, две - резервные), для прокладки в земле... + рубильник на столбе... подозреваю, что аналогичные требования у всех российских "электриков" (приезжают НА ДЖИПЕ!) :no: Понурьте головы, кулибины, и идите платить ессесссным монополистам :) Стоимость кабеля (в Москве +) 210 - 260 руб./пог.метр! Удачи!
     
  11. Vasja75
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112

    Vasja75

    Живу здесь

    Vasja75

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Хмельницкий
    Хорошая идея. А стоимость погонного метра просчитывали? Не дороже той же брони? А изолентой зачем, муфта и так герметична? Или я о других трубах думаю?
     
  12. Vylkov
    Регистрация:
    17.05.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    Vylkov

    Участник

    Vylkov

    Участник

    Регистрация:
    17.05.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Красноярск
    Имеется в виду ПВХ труба для электромонтажа 2 или 3 метра длинной. Цена погонного метра почти как у гофры. Соединительные муфты не герметичные. Просто трубки и уголки пластиковые. Это соединение и обматывается изолентой. Есть гораздо более дорогие, с резиновыми уплотнителями, как сальники в эл.щитках наружной установки..


    Забыл сказать, что применяю при прокладке кабелей не больших сечений, 1.5;2.5 мм. при устойстве освещения ландшафтного дизайна
     
  13. livi
    Регистрация:
    10.03.09
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    691

    livi

    Строю дачу

    livi

    Строю дачу

    Регистрация:
    10.03.09
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    691
    Адрес:
    Киев
    Такое не желательно, ИМХО!
    Изолента от воды не спасет.
    ПЭ-трубы для воды или есть такие для кабеля - технические называются.
    Они продаются любой длины до 200 метров вроде - бухтами и отрезами по вашему желанию.
    И муфты на них уплотненные как для воды - вот тогда можно - только муфты тогда ни к чему. Бронь наверняка будет дороже + не будет мороки с заземлением брони - все изолировано автоиатом!
    В такую трубу можно АВВГ или ВВГ класть.
    Надежность будет очень высокая!
     
  14. lapta
    Регистрация:
    28.01.08
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    152

    lapta

    Живу здесь

    lapta

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.08
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Москва
    Всем спасибо за ответы. Проброшу 2х2,5 КГ медь. 4 квадрата не тяну:(, особо на времянку. Как говорил потребление по 1-му прибору, максимум 2 кВт в пике.
     
  15. Vasja75
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112

    Vasja75

    Живу здесь

    Vasja75

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Хмельницкий
    А я подумал про полипропиленовые водопроводные. Тоже вариант. По крайней мере лопатой за раз не перерубишь.
     
Статус темы:
Закрыта.