1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38

Как проложить кабель в земле

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Электрощиты
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    606
    Благодарности:
    545

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    606
    Благодарности:
    545
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Видел как в передаче "Фазенда" кабель укладывали в канавку 20 см.
    Где-то читал, что сверху надо выложить кирпичём. Видимо, чтобы лопата упёрлась в кирпичи при раскопках.
     
  2. james1980
    Регистрация:
    12.11.10
    Сообщения:
    3.334
    Благодарности:
    2.826

    james1980

    Строю дом

    james1980

    Строю дом

    Регистрация:
    12.11.10
    Сообщения:
    3.334
    Благодарности:
    2.826
    Адрес:
    Калининград
    Объясните балбесу, почему все ругаются на кабель АВБбШв 4х10?
     
  3. DmitryTSK
    Регистрация:
    16.06.09
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    15

    DmitryTSK

    Живу здесь

    DmitryTSK

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.09
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Челябинск
    ИМХО, только потому, что дорогой...
     
  4. Ladushka
    Регистрация:
    05.09.10
    Сообщения:
    1.531
    Благодарности:
    1.740

    Ladushka

    Живу здесь

    Ladushka

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.10
    Сообщения:
    1.531
    Благодарности:
    1.740
    Адрес:
    Московская область
    Подскажите, пожалуйста!
    Планирую уложить кабель для ландшафтной подсветки под площадку и дорожки, которые будут замощены камнем плитняком. На какую глубину его в таком случае укладывать и какая защита нужна? На сегодня грунт вообще снят на штык под засыпку песком и гравием. На грунт буду класть дорожный геотекстиль. Кабель куда? Под геотекстиль? И каким образом отводить концы от него к отдельным точкам? (фонарикам, розеткам?) :|: Или к каждой точке нужен свой кабель? :faq:
     
  5. dimnik65
    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    dimnik65

    Новичок

    dimnik65

    Новичок

    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Калуга
    Собираюсь от скважины сделать водопровод в дом. Траншея пойдет по моему участку, без пересечения иных коммуникаций. Планировал бросить в траншею 2 трубы ПНД 32 SDR11 и в одну из них запустить ВВГ 3х2.5 для питания насоса (1 КВт макс.), но на форуме, вроде все кто делал что-то подобное (коммуникации в 1-й траншее) разносили по высоте водопровод и кабель. На сколько обязательно так делать?
     
  6. sanykrimea
    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    80

    sanykrimea

    Installation Supervision und Inspection

    sanykrimea

    Installation Supervision und Inspection

    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Харьков
    Потому как сечение PEN- проводника ввода должно быть не менее 16 мм.кв алюминий. АВБбШв 4х10 это алюминий 10 мм.кв.


    Разносить по высоте водопровод и кабель запрещено.

    ПУЭ нам говорит:

    2.3.88. При параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от кабельных линий напряжением до 35 кВ и маслонаполненных кабельных линий до трубопроводов, водопровода, канализации и дренажа должно быть не менее 1 м; до газопроводов низкого (0,0049 МПа), среднего (0,294 МПа) и высокого давления (более 0,294 до 0,588 МПа) - не менее 1 м; до газопроводов высокого давления (более 0,588 до 1,176 МПа) - не менее 2 м; до теплопроводов - см. 2.3.89.

    В стесненных условиях допускается уменьшение указанных расстояний для кабельных линий до 35 кВ, за исключением расстояний до трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м без специальной защиты кабелей и до 0,25 м при прокладке кабелей в трубах. Для маслонаполненных кабельных линий 110-220 кВ на участке сближения длиной не более 50 м допускается уменьшение расстояния по горизонтали в свету до трубопроводов, за исключением трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м при условии устройства между маслонаполненными кабелями и трубопроводом защитной стенки, исключающей возможность механических повреждений. Параллельная прокладка кабелей над и под трубопроводами не допускается.


    ПУЭ нам говорит:

    2.3.83. При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака.

    Кабели на всем протяжении должны быть защищены от механических повреждений путем покрытия при напряжении 35 кВ и выше железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм; при напряжении ниже 35 кВ - плитами или глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей; при рытье траншеи землеройным механизмом с шириной фрезы менее 250 мм, а также для одного кабеля - вдоль трассы кабельной линии. Применение силикатного, а также глиняного пустотелого или дырчатого кирпича не допускается.

    При прокладке на глубине 1-1,2 м кабели 20 кВ и ниже (кроме кабелей городских электросетей) допускается не защищать от механических повреждений.

    Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения (например, в местах частых раскопок).
    ...
    2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; 35 кВ 1 м; при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения 1 м.

    Лучше всего последовательно от фонарика к фонарику. Если не получается - то ответвления производятся в коробках. То бишь в коробку входит центральный кабель, в ней производится ответвление на фонарик. Коробки залитые компаундом обслуживания не требуют и их допускается хоронить в грунте.
     
  7. james1980
    Регистрация:
    12.11.10
    Сообщения:
    3.334
    Благодарности:
    2.826

    james1980

    Строю дом

    james1980

    Строю дом

    Регистрация:
    12.11.10
    Сообщения:
    3.334
    Благодарности:
    2.826
    Адрес:
    Калининград
    Объясните балбесу, почему все ругаются на кабель АВБбШв 4х10?

    Взял по 54 руб/метр. Это дорого?
    Зато не нужно никаких гофр, кирпичей поверх и т.д.


    А если у меня всего 5 кВт выделено, то прокатит?
     
  8. sanykrimea
    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    80

    sanykrimea

    Installation Supervision und Inspection

    sanykrimea

    Installation Supervision und Inspection

    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Харьков
    Для системы заземления TN-C-S, которую как правило следует применять - не прокатит.
    ПУЭ нам говорит:

    7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.
    Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.
    Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях — не менее 50% сечения фазных проводников.
    Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
    Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50% сечения фазных проводников при больших сечениях.
    Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 — при наличии механической защиты и 4 мм2 — при ее отсутствии.

    Посему повторное заземление ввода в Вашем случае не получится (только для защиты от атмосферных перенапряжений). Защитное заземление может быть только системы ТТ (с обязательным применением УЗО).
     
  9. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.256

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.256
    Адрес:
    Пенза
    А нафига АВБбШв 4х10 при выделенных 5 кВт?:faq::flag:. Обычно 5 кВт это 1 фазное подключение, а при системе ТТ достаточно 2х10...:hello:;)
     
  10. james1980
    Регистрация:
    12.11.10
    Сообщения:
    3.334
    Благодарности:
    2.826

    james1980

    Строю дом

    james1980

    Строю дом

    Регистрация:
    12.11.10
    Сообщения:
    3.334
    Благодарности:
    2.826
    Адрес:
    Калининград
    Я не электрик, но кабель мне понравился.
    Достаточно гибкий, не тяжёлый, бронированный.
    "Лишние" 2 провода могут когда-нибудь пригодится
     
  11. 959
    Регистрация:
    12.07.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    959

    Участник

    959

    Участник

    Регистрация:
    12.07.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Питер
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, на дом выделено 5 кВт, от щита на столбе до дома 25-30 метров, заземление к колодке в щите от стационарного металлического прутка на бетонном столбе. Вопрос хватит мне АВББШВ 3Х16?
    Заранее благодарен.
     
  12. Sergey N
    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    279

    Sergey N

    Живу здесь

    Sergey N

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    279
    Адрес:
    Nsk
    Фаза одна? Тогда хватит.
     
  13. Антонио
    Регистрация:
    19.01.09
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    193

    Антонио

    /у которого РУКИ РАСТУТ/

    Антонио

    /у которого РУКИ РАСТУТ/

    Регистрация:
    19.01.09
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    193
    Адрес:
    Москва
    Хватит "за глаза"! Но, как человек только что прошедший прокладку кабеля, рекомендую посоветоваться с местными электриками. У них есть свои "понятия" и "установки"... Во всяком случае наши электрики были категоричны: 4Х10 и 100А рубильник (т.н. "пожарный") - на столбе! и никаких вариантов! А то потом они могут заартачиться. А чтобы не было попыток навязать вам разработку "проекта" и его согласование, со всеми вытекающими, рекомендую обращаться не к начальнику электросети, а найти бригадира электриков и договориться с ним. Это будет дешевле, быстрее и... в общем много плюсов. Все равно НИКТО кроме него никогда на Вашу проводку не взглянет :) У начальства - другие дела :) Но делать все лучше (дешевле) самим. У них цены - негуманные! Требования к кабелю очень простые: 70 см глубина, сверху - сигнальная лента или что-то типа этого, лучше кирпич или шифер. Под "проезжей частью" - в трубе. Асбестовой! На столбе - 2м вверх, и 50 см вниз - металлическая труба (а лучше 3 метра!) Сам кабель ВББШВ (бронированный) кладется голым, НЕ внатяг. Траншея не обязательно должна быть прямой. У нас она, например, огибает некоторые мощные деревья, чтобы не рубить корни... На дом - кабель в мет. трубу так же как и на столбе + распределительную коробку. Всё просто. Удачи!

    Да, чуть не забыл. Делать все надо ОЧЕНЬ добросовестно и аккуратно. Никаких "соплей", скруток и прочей халтуры! Это силовая проводка! Это ЖИЗНЕННО ВАЖНОЕ дело. Ну, и будьте осторожны, если у Вас нет электротехнических навыков, поручите монтаж коробки, проводки и т.п. тем кто с этим знаком. Электричество не прощает ошибок ::
     
  14. 959
    Регистрация:
    12.07.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    959

    Участник

    959

    Участник

    Регистрация:
    12.07.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Питер
    Спасибо большое за информацию. Смотрел сегодня бронированый кабель АВБбШв 4* 16 (ож)-1 , мне кажется что он токой толстенный, может 4*10 купить, или такого уже мало для 5Кв?
     
  15. BigHarry
    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    165

    BigHarry

    Живу здесь

    BigHarry

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    165
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Кажется, там ПВХ оболочка, две ленты оцинковки, потом опять ПВХ оболочка, а сами провода, в общем, в клемму автомата без проблем встанут.
     
Статус темы:
Закрыта.